消防控制更新时间:2024-04-21 11:42:42

本专题为土木在线消防控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 消防控制室的建筑防火及消防设施要求,应符合《建筑设计防火规范》、《火灾自动报警系统设计规范》、《消防控制室通用技术要求》以及相关专业技术规范标准的要求。 文末附疑难探讨: 1、消防控制室是否可以和其他控制室合用? 2、消防控制室是否需要设置自动灭火系统? 3、消防控制室是否需要设置火灾报警系统? 4、消防控制室是否需要设置排烟设施? 第一章 设置要求及原则 一、设置火灾自动报...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:63 时间:2023-01-17
  • 建筑施工图片1

    消防工程基础知识及质量控制要点...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:30 时间:2022-12-15
  • 建筑消防给水图片1

    为进一步规范北京市单位消防控制室应急处置规程,提升消防控制室快速响应和处置能力,北京消防研究制定了《消防控制室“四快”处置规程》(试行)。 单位接到火灾报警信息后,值班人员应按照“简捷、实战、高效”的原则,实现“快确认、快调集、快启动、快疏散”。 一、快确认 主班副班共同负责确认火 情 。 其中,主班负责通过火灾自动报警系统确认火情,通知报警点位就近人员在 ...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:95 时间:2022-11-24
  • 建筑消防给水图片1

    消防水泵房、消防控制室,需保证内部设备在火灾情况下仍能正常工作,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙、1.50h的楼板以及防火门等与其他部位分隔。同时,为确保人员在火灾情况下能安全进出这类场所,疏散门应直通室外或直通安全出口! 设置在首层的消防水泵房和消防控制室,具备直通室外的条件,应直通室外。设置在非首层的消防水泵房和消防控制室,可通过疏散走道直通安全出口(疏散楼梯间)。 根据消防水泵房和消...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:271 时间:2022-11-15
  • 建筑消防给水图片1

    “连锁控制”和“联动控制”互为补充,不能替代。 “连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高; “联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手\自动状态的影响。 1、“联动控制”“连锁控制”的功能及应用 2、消防系统主要连锁关系一览表 3、“连锁控制”定义模糊,需结合功能需求确定 4...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:130 时间:2022-11-03
  • 消防控制室是设有火灾自动报警控制设备和消防控制设备,用于接收、显示、处理火灾报警信号,控制相关消防设施的专门处所。具有消防联动功能的火灾自动报警系统的保护对象中应设置消防控制室。消防控制室是建筑消防的中枢,消防安全方面承担者重要作用。近年来,发生数起因消防控制室值班人员处置不当造成重大火灾伤亡的事故,教训惨痛。因此,消防控制室值班人员不但要熟练操作消防联动控制设备操作方法及设备工作原理,还要熟练、...查看详情

    用户:给排水小企鹅 浏览量:14 时间:2022-10-25
  • 输变电工程图片1

    问:消防控制室能不能和10kV配电室相邻? 答: 我们先学习规范,看看规范如何要求的。GB 50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》第3.4.7条规定, 消防控制室不应设置在电磁场干扰较强及其他影响消防控制室设备工作的设备用房附近。 GB 50016-2014(2018版)《建筑设计防火规范》第8.1.7条第3款规定,消防控制室 不应设置在电磁场干扰较强及其他可能影响消防控制...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:469 时间:2022-10-10
  • 来源网络,如有侵权联系删除 (一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。(二)自动报警系统设计:(1)火灾自动报警控制系统;(2)非消防电源切除控制;(三)系统设备:(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:86 时间:2022-09-30
  • 建筑消防给水图片1

    大型商业综合体是指已建成并投入使用且建筑面积不小于5万平方米,集购物、住宿、餐饮、娱乐、展览、交通枢纽等两种或两种以上功能于一体的单体建筑和通过地下连片车库、地下连片商业空间、下沉式广场、连廊等方式连接的多栋商业建筑组合体。 01 值班要求 大型商业综合体消防控制室值班人员应当实行每日24小时不间断值班制度,每班不应少于2人。消防控制室值班人员值班期间,对接收到的火灾报警信号应当立即以最快...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:40 时间:2022-09-28
  • 建筑消防给水图片1

    消防联动控制系统是指火灾自动报警系统中,接收火灾报警控制器发出的火灾报警信号,按预设逻辑完成各项消防功能的控制系统。通常由消防联动控制器、模块、气体灭火控制器、消防电气控制装置、消防设备应急电源、消防应急广播设备、消防电话、传输设备、消防控制室图形显示装置、消防电动装置、消火栓按钮等全部或部分设备组成。 (清大东方消防学校实操教室图) 1.消防联动控制器主电源应采用22...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:93 时间:2022-09-26
  • 建筑消防给水图片1

    消防控制室图形显示装置是集中火灾报警系统和控制中心火灾报警系统的组件,消防控制室图形显示装置可逐层显示区域平面图、设备分布情况, 可以对消防信息进行实时反馈、及时处理、长期保存信息,可更迅速的了解火情,指挥现场处理火情。 1 消防控制室图形显示装置应至少采用中文标注和中文界面;显示应至少采用中文标注和中文界面,界面不小于17寸。 2 消防控制室图形显示装置应能接收火灾报警控制...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:151 时间:2022-09-26
  • 风力发电技术图片1

    一、场地设置要求 标准 场所设置符合国家工程建设消防技术标准,位置设置醒目,满足人员值班值守基本功能。 细则 1 单独建造的消防控制室的耐火等级不低于二级、能直通室外或安全出口。 2 控制室不能有与消防控制设备无关的电气线路和管路穿过。 控制室不能有与消防控制设备无关的电气线路和管路穿过。 3 不...查看详情

    用户:长情的茶叶 浏览量:17 时间:2022-09-22
  • 土建工程造价图片1

    建筑里面有些非常重要的消防设施,比如消防水泵、防排烟风机,是可以在消防控制室直接手动启动的,这就涉及到“多线盘”(手动控制盘)的操作。 本文面向消防员和消防设施操作员,讲解多线盘的操作。中级消防设施操作员关键技能:能通过消防联动控制器的直接手动控制单元启动消防泵组、防烟和排烟风机。 01、多线控制盘的工作原理 多线制控制盘也称作多线制手动控制盘或直接手动控制盘。为确保操作受控消防设备的可...查看详情

    用户:吃瓜少女 浏览量:45 时间:2022-09-15
  • 建筑消防给水图片1

    各县(市、区)住房城乡建设主管部门,各有关单位: 为推动房屋建筑和市政基础设施工程(以下简称“建筑工程”)消防施工质量与工程质量一体化融合监管,强化消防验收和消防施工过程监管的衔接联动,压实各方主体责任,提升建筑工程消防质量,加快消防验收审批时效,根据《中华人民共和国消防法》《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《建设工程消防设计审查验收管理暂行规定》等法律法规规定及省住房城乡建设厅...查看详情

    用户:冰海恋雨 浏览量:46 时间:2022-09-09
  • 市政公用工程图片1

    全文强制性规范《消防设施通用规范》(以下简称强规) GB 55036-2023 第3.0.12条第3款规定, 消防水泵控制柜应具有机械应急启泵功能。 这一条规定,最早出现在国家标准《消防给水及消火栓系统技术规范》GB 50974-2014第11.0.12条, 当时推出就引起电气界的强烈反应。主要原因是没有相应的产品可供选用,实际工程难以落地。另外,电气界很多同志反对给排水专业给电气专业...查看详情

    用户:绅士的酱肘子 浏览量:366 时间:2022-09-09
  • 建筑消防给水图片1

    火灾报警控制器、消防联动控制器等设备的引入线缆应符合下列规定: 1 配线应整齐,不宜交叉,并应固定牢靠; 2 线缆芯线的端部均应标明编号,并应与设计文件一致,字迹应清晰且不易褪色: 3 端子板的每个接线端接线不应超过2根; 4 线缆应留有不小于200mm的余量; 5 线缆应绑扎成束; 6 线缆穿管、槽盒后,应将管口、槽口封堵。 ▲控制器引入线路示范...查看详情

    用户:淺薄的回憶 浏览量:34 时间:2022-09-09
  • 目前市场上的消防风机及水泵控制柜在验收时发现存在非常大的问题。绝大部分都存在违反消防强条,其中大部分又是厂家原因造成的,部分是施工不到位造成的。...查看详情

    用户:yuping 浏览量:56 时间:2022-09-07
  • 消防应急照明和疏散指示系统控制调试流程图 附件21X505-2《火灾自动报警系统施工及验收标准》图示 条文4.19.1应使消防联动控制器与应急照明控制器等设备相连接,接通电系,使消防联动控制器处于自动控制工作状态。应根据系统设计文件的规定,对消防应急照明和疏散指示系统的控制功能进行检查并记录,系统的控制功能应符合下列规定1应使报警区域内任两只火灾深测器,或一只火灾探测器和一只手动火灾报警按缸发出火...查看详情

    用户:张国鹏668 浏览量:268 时间:2022-08-25
  • 今天要分享的是《消防给水及消火栓系统技术规范》第9章消防排水和第11章操作与控制11.0.1~11.0.9的内容。 9.消防排水 9.2.3 消防电梯的井底排水设施应符合下列规定: 1. 排水泵集水井的有效容量不应小于2.00m3; 2. 排水泵的排水量不应小于10L/s。 (本条为强制性条文,必须严格执行。灭火过程中有大量水流出,要控制水不流进电梯井...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:208 时间:2022-08-24
  • 消防水池及消防水箱处的水位显示是否可利用火灾报警系统模块通过信号总线传输信号至消防控制室? 答: 不可以利用火灾报警系统信号线通过模块传入消防控制室 。消防水池和高位消防水箱应设置就地水位显示装置,并应在消防控制中心或值班室等地点设置显示消防水箱水位的装置,同时应有最高和最低报警水位。 来源:河南省建设工程消防设计审查验收疑难问题技术指南(第一册)...查看详情

    用户:瞬间即逝 浏览量:105 时间:2022-08-24