消防控制更新时间:2024-04-21 11:42:42

本专题为土木在线消防控制设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防控制设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 案件详情 广东珠海金湾区消防大队根据12345政府服务热线举报,对当地一家单位进行核查,通过监控视频发现负责该单位管理的保安服务公司在消防控制室凌晨12点后只安排一名具备相应条件的人员值班,且未通过城市消防远程监控系统实现远程操作消防控制所有控制功能,属于未落实消防控制室值班制度的消防违法行为,违反《广东省实施<中华人民共和国消防法>办法》第十九条第二款之规定,对该保安公司处罚款七...查看详情

    用户:跑的慢的小兔子 浏览量:117 时间:2022-08-24
  • 1 消防水泵控制柜的设置 应设置在消防水泵房或专用消防水泵控制室内;消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态。 当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人员值班。 消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30;与消防水泵设置在同一空间时,其...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:190 时间:2022-08-23
  • 一《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-20183.6 集中控制型系统的控制设计3.6.8 火灾确认后,应急照明控制器应能按预设逻辑手动、自动控制系统的应急启动,具有两种及以上疏散指示方案的区域应作为独立的控制单元,且需要同时改变指示状态的灯具应作为一个灯具组,由应急照明控制器的一个信号统一控制。3.6.9 系统自动应急启动的设计应符合下列规定:1 应由火灾报警控制器或火灾报警控制...查看详情

    用户:性感的毛衣 浏览量:70 时间:2022-08-22
  • 消防电气工程观感质量控制标准...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:11 时间:2022-08-18
  • 消防值班室vs消防控制室vs消防控制中心 (1)仅有火灾自动报警系统且无消防联动控制功能时,可设消防值班室。 (2)设有火灾自动报警和消防联动控制系统的建筑物,应设消防控制室。 (3)消防系统规模大,需要集中管理的建筑群及建筑高度超过100m的高层民用建筑,应设消防控制中心。 一、消防值班室 消防值班室宜设在首层主要出入口附近,可与经常有人值班的部门合并设置。 二、消防控制室 1.消防控制室的门应...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:238 时间:2022-08-17
  • 建筑消防设施调查测试内容操作手册 消防控制室 一、训练目的 通过测试, 使消防救援人员熟悉消防控制室的组成,掌握通过火消防控制室相关联动设备的启动方法和运行状况, 提高消防救援人员在灭火战斗中运用消防控制室开展联动控制、图形显示、通信情况的能力。 二、调查熟悉 消防救援站灭火救援人员在辖区单位技术人员的引领下,在建筑物内消防控制室实地查看消防控制室位置;联动控制情况包...查看详情

    用户:笑红尘续往事 浏览量:26 时间:2022-08-15
  • 处罚案例 详情:佛山市南海区消防大队对当地一酒店作出行政处罚,因该酒店消防控制室值班人员 未取得相应等级 的消防行业特有工种职业资格证书,违反《高层民用建筑消防安全管理规定》第二十六条第二款之规定,给予处五千四百元罚款。 《高层民用建筑消防安全管理规定》 第二十六条高层民用建筑消防控制室应当由其管理单位实行24小时值班制度,每班不应少于2名值班人员。 消防控制室值...查看详情

    用户:陌初寒上 浏览量:76 时间:2022-08-05
  • 知识点:消防安全风险消除人为致灾因素,确保消防安全。(内容来源于实践总结)1、管理制度方面:未形成完善管理制度;制度未上墙(上墙是为了让值班人员持续学习,潜移默化中掌握);制度违反现行消防法规;没有奖惩制度;制度未能有效落实。2、设备硬件方面:主机存在故障点位,没有维修或者直接注销掉或者屏蔽处理;设备故障后,管理人员没有及时安排维修,或无人跟进故障处理;联动主机处于瘫痪状态;主机报警喇叭被人为摘除...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:192 时间:2022-08-02
  • 本文章为:消防给水临时高压系统的启泵控制分析,作者为:赵世明。自动喷水灭火系统高位水箱出水管上的流量开关会产生误启泵或不能及时启泵,应重点 依靠压力开关启泵;高位水箱稳压的消防给水系统其水泵出口的压力开关不能及时启泵,消火栓系 统应重点依靠流量开关自动启泵,自动喷水灭火系统应重点依靠报警阀组压力开关启泵。 需要详细资料的请戳下面链接 推荐链接: 消防给水临时高压系统的启泵控制分析 https:...查看详情

    用户:凉秋瑾言 浏览量:31 时间:2022-07-25
  • 本资料为常用消防排水泵控制原理图,包括电机控制原理及外引端子接线图。推荐资料:常用消防排水泵控制原理图设计消防水泵工作原理是什么?消防水泵(一用一备)电气控制原理图...查看详情

    用户:人生如秀 浏览量:22 时间:2022-07-20
  • 消防控制室管理制度 一、消防控制室工作人员应严格遵守消防控制室的各项安全操作规程和各项消防安全管理制度。 二、消防控制室实行每日24小时专人值班制度,每班不得少于2人,确保及时发现并准确处置火灾和故障报警。 三、消防控制室自动消防系统的值班操作人员,应取得岗位操作证,持证上岗,并存放在消防控制室备查。 四、消防控制室工作人员应按时上岗,并做好交接班工作,接班人员未到岗前交班人员不得擅自离岗。 ...查看详情

    用户:不忘初心1111 浏览量:82 时间:2022-07-05
  • 一、一般功能和要求 水泵控制柜应由水泵厂家提供,控制柜应包括但不限于以下功能和要求: ? 各类电器元件符合规范标准。 ? 控制柜应满足系统的功能及控制要求。 ? 控制屏应用中文和英文显示各项工作参数。 ? 控制柜防护等级为IP54,为户内立式 ? 柜内动力线相色规定: 相线 L1(A相)黄色 相线 L2(B相)绿色 相线 L3(C相)红色 零线 浅蓝色 接地线 黄绿双色 ? 柜内动力线排列次序:从...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:38 时间:2022-06-27
  • 当建筑物发生火灾时,排烟风机作为对人员疏散、消防救援工作的主要消防设备,对人员 的逃生、重要的生产、工作的继续运行或必要的操作处置,都有重要的作用。 《火灾自动报警系统设计规范》对于消防控制室的控制设备的控制有如下要求:6.3.1消防控制室的控制设备应有下列控制及显示功能;6.3.1.1控制消防设备的启、停,并应显示其工作状态;6.3.1.2消防水泵、防烟和排烟风机的启、停,除自动控制外,还...查看详情

    用户:蒙古上单 浏览量:155 时间:2022-06-16
  • 某工程在消防检测及验收的过程中,积极总结经验,梳理了消防系统功能及质量的重点关注点,分别针对下列四个方面进行了实例解读,值得大家参考借鉴! 要点 1 消防风系统 风机风阀: ?风机参数符合规范要求 ?风机安装方向正确 ?风阀、风口(车库排风口尽量是可调的) ?减震器、防鼠...查看详情

    用户:爱上水煮鱼 浏览量:51 时间:2022-06-02
  • 工程情况介绍:二层厂房,首层设置消防控制室,门口的排水沟地漏排水接入卫生间排水出户总管内。 1、消控室门口设有门槛,室内地面比室外地面高,消控室室内排水沟设计我觉得多余。 2、排水沟排水接入排水出管总管,地漏无防返溢措施。排水沟排水宜单独排出室外。没找到明确的规范依据。 大家怎么认为?欢迎讨论...查看详情

    用户:娴婷雅趣 浏览量:93 时间:2022-05-16
  • 一、消火栓箱的安装应符合下列规定: 1. 消火栓的启闭阀门设置位置应便于操作使用,阀门的中心距箱侧面应为140mm,距箱后内表面应为100mm,允许偏差±5mm 。 2.箱体安装的垂直度允许偏差为 ±3mm 。 3.消火栓箱门的开启不应小于 120° 。 4.双向开门消火栓箱应有耐火等级应符合设计要求,当设计没有要求时应至少满足 1h 耐火极限的要求。 ...查看详情

    用户:佛罗伦大生 浏览量:257 时间:2022-05-09
  • 要点 1 消防风系统 风机风阀: ?风机参数符合规范要求 ?风机安装方向正确 ?风阀、风口(车库排风口尽量是可调的) ?减震器、防鼠网安装 防火门: ?闭门器、顺序器安装正确 ?合格证、身份证完善 建筑烟道: ?内壁抹灰均匀、无孔洞(保证不漏风) 楼梯间: ?楼梯梯步均匀,地坪与防火门间距合规 · 风机方向安装正确,减震器安装合规 ·...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:15 时间:2022-05-05
  • 《广东省火灾防范重点场所消防安全标准化管理指引》 第一条为进一步规范全省火灾防范重点场所消防安全管理机制,切实提高社会单位自身消防安全管理工作水平,推动消防安全主体责任落实,根据《中华人民共和国消防法》《消防安全责任制实施办法》《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》《广东省实施〈中华人民共和国消防法〉办法》等法律法规,结合广东实际,制定本指引。 第二条本省行政管辖区域内的所...查看详情

    用户:水水5628 浏览量:93 时间:2022-05-05
  • 可供大家参考下载!...查看详情

    用户:曾深爱过的鸵鸟 浏览量:16 时间:2022-03-26
  • 这个问题是今天在复习二注时发现的。从《建筑防火设计规范》GB50016-2014(2018年版)中6.2.7条文,只明确了消控室开向建筑内的门应采用乙级防火门。此刻,不免地进一步思考,消控室直通室外的门应该是普通门还是防火门?这就引导我去寻找电气专业是否对消控室有要求了?而在《民用建筑电气设计标准》 GB51348-2019中23.4.3条文中各类机房对土建专业的要求要符合下表,可看出消控室的门明...查看详情

    用户:w8896 浏览量:2822 时间:2022-03-25