距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线风机盘管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风机盘管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在先不考虑空气处理过程的前提下。。 1.新风管道与回风管道连接在风机盘管的回风箱上。这样的缺点容易造成回风口与送风口不一致,影响美观。 2.新风管道与送风管连接在风机盘管的送风管道上, 3.连接在回风管道上,这样送回风风速不一样,一定要注意风速的控制 4。直接与送风口并排出风,在外边看就像一个风口似的。...查看详情
我遇到一个问题: 1、为了装修,风机盘管必需是回风口离盘管8M,送风口离盘管7M,请教一下大家,这样能满足要求吗? 2、风机盘管的送风口和回风口在同侧,且全在上部,也就是说是同侧送同侧回,它是一个送风口,两个回风口,送风口离回风口是2.2M和3.3M,房间进深6m,请问一下能否满足要求,...查看详情
我们的一个工程,用的是高静压风机盘管,住户反映噪声太大。厂家讲噪声只与风机盘管的风机转速有关,与叶轮无关,但我觉得与叶轮的角度及型式有关。厂家更换了电机后,降低转速,可噪声改善并不明显。 各位有什么高见,请指点一二 1、噪声的大小与风机叶轮有关吗?为什么? 2、这个问题除了更换风机盘管外,还有什么更好的办法吗?...查看详情
一般风机盘管有标准型(0余压)和高静压型两种。高静压的风机盘管噪声比较大。 标准型风机盘管因为余压为0,接风管,送风静压箱,回风过滤器,回风静压箱后,实际上的送风量和制冷量都会相应减少。 由于末端选择风机盘管时,一般选用比设计负荷大20%的风盘,因此,标准型的风盘可以接驳一定长度的风管。 只是这个送风管长度多少才合适呢?实际上,我在设计中,4米以下送风高度,6~8米长度以内均采用了标准型风盘。 从...查看详情
我们做的一个工程,安装完后,发现风机盘管的噪声比较大,可是,不知道什么地方对这个有具体要求,请各位大虾帮助一下,谢谢。。。。...查看详情
一个酒店的客房的风机盘管参数如图所示:我想问总的计算功率是多大?是制冷量的功率和风机功率的总和吗? 1626777...查看详情
新风管接入风机盘管送风管,如何确保新风量?因为风速不同,风压不同造成新风量不确定,如何控制?...查看详情
考试培训教材第323页有一段话:“当风机盘管风量不变,平均水温相同而水温差不同时,如当冷冻水进出口温度由7/12变为6/13时,风机盘管的制冷量减少12%。”,怎么理解? 虽然(12+7)/2=(13+6)/2=9.5度,但是12-7=5度温差,13-6=7度温差,水侧的换热加强了,空气侧的换热反而减弱了?怎么理解?...查看详情
风机盘管系统冷热水循环量夏天和冬天不同根据哪个确定管径 比摩阻多大 同程式更好吧...查看详情
各位,风机盘管+新风系统中,怎么确定冷热水的管经...查看详情
请教中央空调系统中新风机、风机盘管的余压选择。...查看详情
近期户式空调安装比较多,分歧也多,少部分主张主管在安装过滤器的同时,末端回水管同时安装过滤器,请教各位专家,谢谢!...查看详情
在星级酒店客房供电设计中,一般的做法是供三路电源:一般照明、应急照明、动力,其实动力只供一两台盘管风机。如果能将盘管风机用照明线路供电,以一家有300间客房、建筑面积50000平方米的五星级酒店来说,将会节省20-30万元的投资。 就是不知道现行规范是否允许?特在此向各位请教!...查看详情
请问各位高手:四管制空调系统中三速开关至风机盘管的线为几根? 从国标图集02X201-1上看:至冷水电动阀2根,至热水电动阀2根,三根(高、中、低档控制),一根零线,一根相线(三根电源线L、N、PE至风机盘管再返回至三速开关一根零线和一根相线),共9根,对不对? 我原来做,标了7根线。故不知是7根还是9根?望各位高手指点。...查看详情
问题同标题。有点儿菜! 谢谢!...查看详情
设风机盘管空调系统的三层餐厅(约8500m3)是否要设自动喷水灭火系统。...查看详情
message...查看详情