已有人订阅
这个项目有多台新风机,盘管均离采风口很近,只有50公分,到冬天还不冻了,请问个位大师有什么好办法防冻吗? 谢谢各位了...查看详情
请教各位一个问题:风机盘管(JETEX) 标准状况下:供/回水温度7/12℃,水流量20.2L/min,提供制冷量7.03KW 现在实际情况水流量偏小了,但是现场测的数据 供/回水温度:12/21℃,水流量11.72L/min 按现在的实际情况进行计算的话,应该能提供制冷量7.35Kw 似乎比设计情况提供的冷量还多啊? 而室内工作环境感觉到热 请问是怎么回事啊?...查看详情
我用的是鸿业的ACS但是不知道怎么在他们的焓湿图上表示风机盘管+新风系统! 有谁能告诉我怎么画吗?...查看详情
如题...查看详情
我做的一个住宅项目里,原本给风机盘管的配电管线是考虑暗敷在楼板内,在相应的位置留出接线盒;可在后来工地实际看的时候,由于是风机盘管厂家具体安装,位置与原设计并不相同,好多都是从接线盒又拉出很长的明敷管线。我就觉得那可不可以一开始就考虑明敷呢?楼板内空间本来也很紧张,管线交叉很多,这种住宅又肯定是要做吊顶的,大家有没有碰到过类似情况?都是如何处理的?...查看详情
在实际设计中发觉所选用的风机盘管的冷量和风量比通过计算(露点送风)的冷量和风量要大不少,这样会不会造成风机盘管出风口温度过低而造成送风口结露,如果会那应该如何选择风机盘管,以保证满足设计要求同时不结露...查看详情
大家好,现有有一厂房,仅冬天用风机盘管采供暖,热源为电厂的蒸气,请问这是属于采暖还是属于空调?...查看详情
案例1: 一位安装公司的朋友请我去分析一下某工程客房风机盘管制冷效果不佳原因,看看有何解决办法。我到现场一看,感觉风机盘管出风口温度过高,检测了一下盘管进口水过滤器,堵塞严重,拆除后 出风口温度明显降低。问题解决...查看详情
有谁能给我讲讲风机盘管是怎样控制的?包括水侧和空气侧. 其上的三通或两通阀又是如何起作用的呢?...查看详情
风机盘管只用于采暖系统(东北),供水温度也必须小于60℃?,高大车间采暖,一般规定热水进水温度应不高于60℃.求助?...查看详情
我们设计需要用立式风机盘管,听说国内好像没有立式的,谁有关于立式风机盘管的资料,参考参考 1636354...查看详情
大家做设计选择风机盘管的时候,是直接按照冷负荷选择的还是考虑冷负荷和风量都考虑?还有新风量大家设计的时候时不是都是往大的方面考虑,我看过一些标准客房的设计可以达到120(4个人)的新风量,希望大家就这些问题能够畅所欲言!...查看详情
风机盘管进出口水管要用什么阀门? 是不是要用闸阀呢?为什么祥图上画着截止阀呢?...查看详情
风机盘管前后的软连接是否需要采用保温帆布接头呢,那本规范或书籍理由规定呢?...查看详情
我没有查到他们的样本 有谁知道特灵高静压3000风量的风机盘管压力损失为多大啊? 压损和盘管内介质的流量有关吗? 多谢...查看详情
如何选择风机盘管?是按风量选还是按冷量选?还是。。。? 请各位帮忙...查看详情
第一次用酚醛复合风管,有点吃不准。...查看详情
中央空调系统冬季一般都是用50---60度的热水作为媒质的,在严寒的北方地区新风机组运行工况尤其恶劣,因此在做设计时一般要求新风机组在关机时回水管上的电动阀在关闭时保留一个最小开度,以免冷风冻坏盘管,但是如果大楼晚上没有人上班,换热站的热水泵关闭了怎么办呢?而且好象一般的公共建筑晚上中央空调都要关的啊,请教各位怎么解决防冻问题呢?...查看详情
请教有没有净化风机盘管这样的产品?用在洁净室内的,希望同仁们帮帮忙!!...查看详情
请教:明装风机盘管出风口结露和结露原因以及解决方案,请各位大虾不吝赐教!将不胜感激!...查看详情