制冷系统更新时间:2025-12-16 07:50:42

本专题为土木在线制冷系统设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷系统设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 一、换热器的概念换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。换热器是化工,石油,动力,食品及其它许多工业部门的通用设备,在生产中占有重要地位。在化工生产中换热器可作为加热器、冷却器、冷凝器、蒸发器和再沸器等,应用更加广泛。换热设备因其用途不同,类型繁多,性能不一,但均可归结为管壳式结构和板式结构两大类。二、换热器的工作原理换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,即在一个大的密...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:2108 时间:2016-12-02
  • 当制冷系统安装完毕,首先应对系统进行吹扫清污,因制冷工艺是在一个密闭且清洁的系统内完成的。尽管在施工中已对其设备和管道进行清理和除锈,但在安装过程中还是难免细小的灰尘颗粒、铁屑、焊渣等坚硬颗粒进人系统管道或设备内。当随制冷剂一起吸入压缩机内时,会造成气缸壁的拉纹或拉毛,而影响压缩机正常运转。所以,在各项试验前必须对系统进行吹扫清理。 吹扫可在压缩机的带空气负荷运转后连续进行。即利用压缩机进行对...查看详情

    用户:qq_1476430321383 浏览量:875 时间:2016-11-29
  • 先随便放几张截图吧: 今天笔者就介绍几个课程,都是高校的经典课程。 1、空调与制冷技术 清华大学 石文星 清华大学的石文星教授大名就不用多介绍了,他的课程浅显易懂,非常适合在职人士温习一下制冷系统。 课程目录如下哦: https://pic3.zhimg.com/v2-b5bb2ea21b3ee02a65b0066642e64f36_b.png 2、通风空调与制冷技术 (江苏建筑学院) https...查看详情

    用户:coolgou1987 浏览量:2710 时间:2016-11-10
  • 问个问题啊!为什么制冷系统蒸发压力要随被冷物温度下降而降低 ?...查看详情

    用户:zhr19900320 浏览量:1773 时间:2016-11-02
  • 一台比泽尔双极压缩机,型号为S4N-8.2Y-40P 冷媒404. 听用户说平时使用温度在零下40几度,有时候可以到-60几度。现在冷媒漏完了,需重新加冷媒,这个冷冻机现在无负荷(卧式钢罐里面无被冷却无),1 抽真空时 系统中有多个电磁阀,抽空时能抽干净吗?2 表压的高压 中压 低压 根据以上的数据 表压应该是多少啊? 3 我有设备的图片在手机上 发帖时想发上来给大家看看 ,可是没有上传图片的按纽...查看详情

    用户:孙少爷的剑 浏览量:1009 时间:2016-09-24
  • 高低温试验箱复叠式制冷系统通常由两个部分(也可由三个部分) 组成,分别称为高温部分及低温部分。 高温部分使用中温制冷剂,低温部分使用低温制冷剂,而每一部分都是一个完整的单级或双级压缩制冷系统。 高温部分系统中制冷剂的蒸发是用来使低温部分系统中制冷剂冷凝,而只有低温部分系统的制冷剂在蒸发时才制取冷量。 高温部分和低温部分用一个冷凝蒸发器联系起来,它既是高温部分的蒸发器,又是低温部分的冷凝器。高低温试...查看详情

    用户:lantain1999 浏览量:1331 时间:2016-09-21
  • 论坛里的各位老师好,请问一下R22制冷系统中供液电磁阀的安装位置有没有要求?是安装在库房外面靠近储液器的位置好呢?还是安装在库房内部靠近热力膨胀阀的位置好呢?我所见到的冷库中大部分都是安装在库房内部靠近膨胀阀的地方,也有个别的安装在库房外面安装在靠近储液器的地方,请问各位老师两种安装方式有什么区别吗?...查看详情

    用户:co1452169679367 浏览量:2607 时间:2016-09-20
  • 1、吸气温度过高吸气温度过高——主要是由于吸气过热度增大造成,注意吸气温度高不代表吸气压力高,因为吸气是过热蒸汽。 正常情况下压缩机缸盖应是半边凉、半边热。若吸气温度过高则缸盖全部发热。如果吸气温度高于正常值,排气温度也会相应升高。 吸气温度过高的原因主要有: (1)系统中制冷剂充注量不足。即使膨胀阀开到最大,供液量也不会有什么变化,这样制冷剂蒸汽在蒸发器中过热使吸气温度升高。 (2...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:1061 时间:2016-09-13
  • 温包感温部件是由温包、毛细管及波纹管(或膜片)三部分组成的一个密封系统。温包放在测温点处,其中充以液体或气体。当温包感受的温度变化时,由于其中充剂的容积涨缩,使整个密封系统中压力变化,导致波纹管变形,将温度信号传递至调节元件的调节机构。毛细管的作用在予能将调节元件放在远离测温之处,成为遥测型式;若不需遥测,如一般的室温继电器,便可取消毛细管,甚至将温包与波纹管盒合成一体。 温包的表面积越大,其感...查看详情

    用户:baqibulou 浏览量:618 时间:2016-08-23
  • 现在制冷机广泛使用在冷冻冷藏行业中,制冷工质通常为R22(R404a也有)等。为便于操作维修,缩小安装位置,通常将制冷压缩机、油分离器、水冷壳管式冷凝器、干燥过滤器、电磁阀等部件安装在同一机座上,组成压缩冷凝机组。再用管道通过膨胀阀与蒸发器连接,形成一个完整的制冷系统。 制冷系统运行中的正常工况: 1、压缩机的吸气温度应比蒸发温度高5-15℃ 2、压缩机的排气温度R22系统不得超过150...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:853 时间:2016-08-19
  • 制冷技术图片1

    5591248 看到了吧。 5591248...查看详情

    用户:coolgou1987 浏览量:3114 时间:2016-08-18
  • DB11T1130-2014 公共建空调制冷系统节能运行管理技术规程...查看详情

    用户:猪头阿三 浏览量:923 时间:2016-08-06
  • 氨系统运行时螺杆压缩机开两台(其中一台不敢加满载),排气压力14bar左右,排气温度110℃左右,油温50多度。如果开两台或两台以上的话,油温过高保护压缩机就停了,开不起来了。还有蒸发冷冷凝温度30多度,可虹吸罐和贮氨器的温度就有60~70多度。为了解决油温过高和排气压力过高,公司领导要求虹吸罐进出气管加一过桥。请问各位大侠们,这种方法可行吗?造成油温过高和排气压力过高是什么原因,望各位给予详细解...查看详情

    用户:土木大大 浏览量:2851 时间:2016-07-07
  • 冷库在建造好后,都是需要进行调试的。下面就由小编来为大家简单的讲解一下制冷系统中制冷机组的简单调试要求。 一. 冷媒管路吹污 1. 冷媒管吹污必须使用氮气,不允许用其他气体代替。 2. 冷媒系统管路长且分支管路多,应分段进行吹污,吹污时所有阀门(除安全阀外)处于开启状态以保证吹污效果。排污口选择在系统最低处。 3. 将氮气瓶通过减压阀与冷媒管一端相连,向系统充0.5~0.6Mpa的氮气,另一...查看详情

    用户:coolgou1987 浏览量:3604 时间:2016-06-12
  • 制冷技术图片1

    5550659 冷库在建造好后,都是需要进行调试的。下面就由小编来为大家简单的讲解一下制冷系统中制冷机组的简单调试要求。 一. 冷媒管路吹污 1. 冷媒管吹污必须使用氮气,不允许用其他气体代替。 2. 冷媒系统管路长且分支管路多,应分段进行吹污,吹污时所有阀门(除安全阀外)处于开启状态以保证吹污效果。排污口选择在系统最低处。 3. 将氮气瓶通过减压阀与冷媒管一端相连,向系统充0.5~0.6M...查看详情

    用户:coolgou1987 浏览量:2996 时间:2016-06-09
  • 想每天都收到我们的技术干货吗?那就点击上面的“制冷百家”关注我们吧。 空调制冷系统常见故障分析列举 空调制冷系统是一个比较复杂的系统,一般由压缩机、冷凝器、蒸发器、节流装置等多个子系统组成。同时,系统循环中的物质有制冷剂、油、水、空气和其它杂质等五种,前二者是保证系统正常运行所必需的,后三种物质则对系统是有害的,然而又不能绝对消除。 同时,制冷剂本身还有汽相、液相、汽液混合相这三种状态。因而,一...查看详情

    用户:coolgou1987 浏览量:819 时间:2016-06-08
  • 制冷系统中回风温度一般比库房温度低多少度才算合适呢?感谢大师们解答!!!...查看详情

    用户:阿虎06 浏览量:1760 时间:2016-06-04
  • 制冷技术图片1

    本帖最后由 coolgou1987 于 2016-6-4 08:09 编辑 制冷系统最常见的故障就是制冷剂发生泄漏,一些泄露比较大的是很好捡漏的,但是微漏就比较难以捡漏了,今天就要说几种简单的捡漏方法。 一、 手触油污检漏空调器的制冷剂多为R22,R22与冷冻油有一定的互溶性,当R22有泄漏时,冷冻也会渗出或滴出。运用这一特性,用目测或手摸有无油污的方法,可以判断该处有无泄漏。当泄漏较少,用手指...查看详情

    用户:coolgou1987 浏览量:1289 时间:2016-06-03
  • 1、制冷系统安全运行的三个必要条件是什么? 答: (1)系统内的制冷剂压力不得出现异常高压,以免设备破裂。 (2)不得发生(可能导致)湿冲程、液爆、液击等误操作,以免设备破坏。 (3)运动部件不得有缺陷或紧固件松动,以免损坏机械。 2、什么叫蒸发温度? 答: (1)蒸发器内的制冷剂在一定压力下沸腾气化时的温度称为蒸发温度。 5547095...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:2563 时间:2016-06-02
  • 目前,工业冷水机的应用范围越来越广泛,在设备用户使用工业冷水机的时候,难免会遇到工业冷水机出现不同的故障,而我们只有更多地了解工业冷水机的构造和运行原理,才能有所防范。而今天我们来了解一下工业冷水机制冷系统中的节流装置。 什么叫节流?节流的基本原理就是冷水机制冷系统中的制冷剂流体通过一小孔时,一部分静压力转变为动压力,流速急剧增大,成为湍流流动,摩擦阻力增加,静压下降,使流体达到降压调节流量的目的...查看详情

    用户:co1455611112099 浏览量:1155 时间:2016-05-10