冷库制冷更新时间:2026-01-22 14:06:59

本专题为土木在线冷库制冷设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库制冷设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 氟利昂冷库制冷系统加入制冷剂时,一定要保证制冷剂的干燥,不然制冷系统一定会因为制冷剂的不干燥,造成制冷系统冰堵,从而影响制冷系统的正常运作,下面就来为大家详细的说明一下氟制冷系统抽真空、充注制冷剂方法、充注量的判断。一、冷库抽真空与加注制冷剂新建的冷库系统在充注制冷剂之前要抽真空,至于不抽真空的危害,我们制冷百科公众号已经说过多次,这里不在重复。抽真空先把三通表接在压缩机的吸气和排气角阀,打开角阀...查看详情

    用户:pl_18650599 浏览量:133 时间:2023-03-17
  • 制冷设备有两种冷却方式:直接冷却和间接冷却。直接冷却是将制冷机的蒸发器安装在制冷装置的箱子或建筑物中,通过蒸发直接冷却制冷剂中的空气,冷却需要冷空气冷却的物体。该冷却方法的优点是冷却速度快,传热温差小,系统简单,因此被广泛使用。 间接冷却取决于制冷机蒸发器中制冷剂的蒸发,这样制冷剂(如盐水)就可以冷却,然后将制冷剂送入制冷装置的箱子或建筑物中,通过热交换器冷却里面的空气,这种冷却方法冷却速度慢,总...查看详情

    用户:pl_99644551 浏览量:120 时间:2023-03-03
  • 制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。因此冷库制冷设备的安装非常关键,下面冷库制冷设备厂家给大家讲几个常见的冷库制冷设备的安装问题。 1) 制冷剂管路没有或缺少回油弯。输送制冷剂的管路在由横向转向上弯时,必须做成一个先向下垂后向上去的小弯即U...查看详情

    用户:pl_97760570 浏览量:57 时间:2023-03-03
  • 冷库工程中什么最重要?不用想,肯定是制冷设备的安装咯。那么,制冷设备在安装时有没有什么技巧和注意事项呢?本章小编就给大家简单说下冷库工程制冷设备安装需要注意的地方。冷库工程制冷设备的安装很重要的一点要将设备牢牢固定,第一次的设备固定非常重要,如果第一次的固定不好,会给日后的设备运转带来松动情况,制冷设备的松动会加速减少设备的使用寿命。冷库工程制冷设备安装首先要选择外机和内机的距离,距离越近制冷效果...查看详情

    用户:pl_05579480 浏览量:66 时间:2023-03-03
  • 冷库制冷系统中除了压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四大部件外,经常根据制冷系统的工作要求和运行特点,保证制冷系统的正常工作和改善制冷机的运行指标和条件,以及便于操作和维护维修管理而设置的部件。 冷库制冷系统常设置的辅助部件有;油分离器、汽液分离器、安全阀、储液器、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、单向阀、经济器。角阀球阀等。 油分离器:氟利昂制冷系统中冷冻油会跟随制冷剂一起进入蒸发器,因为蒸发器温度...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:81 时间:2023-02-22
  • 在国内长期以来屠宰和工业冷藏行业中基本上都是选择使用人工控制的氨机系统作为制冷系统。近十年氟利昂制冷机组在国内开始主要应用在超市冷柜和小型物流系统。主要采用小型活塞机组。而在欧美国家从上世纪五十年代末期就已经开始将氟利昂并联机组制冷系统应用于屠宰行业和大型工业用冷库。经过半个世纪的发展,已经成为一项成熟和高效的技术系统。被广泛用于大型工业用制冷行业。而且大量采用螺杆机组并联。改系统像氨系统同样是集...查看详情

    用户:pl_81615188 浏览量:66 时间:2023-02-22
  • 工程部服务手册 编号 GC-02-04 冷库制冷设备保养作业指导书 版号/改次 C/0 1.0目的 规范冷库制冷设备维修保养工作的内容和要求,保证制冷系统的良好、安全、节能运行,确保冷链物流配送正常。 2.0适用范围 适用于产业园仓库冷库制冷设备日常维修保养管理。 3.0方法与过程控制 3.0冷库制冷设备由公司工程维修部门协助和监督专业维保单位进行定期保养,由维保单位提供工作记录与零...查看详情

    用户:野人79 浏览量:109 时间:2023-02-14
  • 选型应该如何匹配合适的大小。应该大于压缩机制冷量还是小于压缩机制冷量。...查看详情

    用户:cof1672842414941 浏览量:74 时间:2023-01-04
  • 保鲜冷库设备主要包括制冷压缩机、冷凝器、节流阀、蒸发器。此外,为了改善和调节制冷系统的工作还有一些辅助设备,如高低压压控、过滤器、电磁阀、低压表、高压表、油分离器、视液镜、气液分离器。 保鲜冷库设备中主要设备在制冷系统中的作用: 制冷压缩机 是将保鲜冷库系统中低温低压制冷剂蒸气吸回,压缩成高温高压气体。它是制冷系统的主要设备。一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机,中大型冷库选用半封闭压缩机...查看详情

    用户:张明泉333 浏览量:82 时间:2022-12-27
  • 一、设备清洁1、压缩机机组(1)压缩机机组每天一次表面灰尘清洁。(2)机组表面油迹用洗洁精擦洗干净。(3)压缩机水沟每天冲洗一次。(4)查找油迹来源,并记录在案。2、水泵组(1)水泵表面每天清洁一次。(2)水泵水沟每天冲洗一次。二、制冷设备数据入录每天每隔2小时制冷压缩机各项数据记录在专用的表格内。三、设备保全(1)每个系统设备表面油漆掉了或锈蚀了,请及时补上油漆。(2)每个系统设备螺丝少了请给补...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:72 时间:2022-12-09
  • 冷库制冷系统中最容易发生故障的设备是冷库压缩机,分析如下: (一)油压不正常(1)油压过低。此时可开大油压调节阀使油压上升,可能是曲轴箱的油量过少或油泵磨损严重,应充油或及时检修油泵。至于吸油管堵塞也会造成油压过低,但是,此情况是罕见的。(2)油压过高。其原因一般是油压调节阀开启较大,适当关小即可。但是,排油管堵塞也会产生此种现象。 (二)冷库压缩机的响声不正常冷库压缩机响声不正常,一般有三种情况...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:105 时间:2022-12-09
  • 制冷技术图片1

    在实际的“一机多库”系统中运用中,我们往往希望高温库具有较高的蒸发压力,低温库有较低的蒸发压力;因此我们引入如下的设计:为使高温库得到较高的蒸发压力,以得到较高且恒定的蒸发温度,在高温库回气管路中设置了蒸发压力调节阀。这就使压力恒定在给定范围之内,而使阀后的制冷剂气体压力与压缩机吸气压力一致,既保证了系统中各个蒸发器在各自不同工况下正常工作,又有利于压缩机在较稳定的吸气压力下运转。系统图如下: 一...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:384 时间:2022-11-22
  • 制冷技术图片1

    冷库制冷机组设备日常保养方法 一、设备清洁 1 压缩机机组 (1) 压缩机机组每天一次表面灰尘清洁。 (2) 机组表面油迹用洗洁精擦洗干净。 (3) 压缩机水沟每天冲洗一次。 (4) 查找油迹来源,并记录在案。 2 水泵组 (1) 水泵表面每天清洁一次。 (2) 水泵水沟每天冲洗一次。 二、制冷设备数据入录 每天每...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:74 时间:2022-11-18
  • 制冷技术图片1

    一、设备清洁 1 压缩机机组 (1) 压缩机机组每天一次表面灰尘清洁。 (2) 机组表面油迹用洗洁精擦洗干净。 (3) 压缩机水沟每天冲洗一次。 (4) 查找油迹来源,并记录在案。 2 水泵组 (1) 水泵表面每天清洁一次。 (2) 水泵水沟每天冲洗一次。 二、制冷设备数据入录 每天每隔2小时制冷压缩机各项数据记录在...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:80 时间:2022-11-09
  • 双级压缩机的操作检查中间冷却器和蛇形管的进出液阀是否全部打开中间冷却器面应保持在浮球阀中心线高度,其压力超过0.5MPa时,应进行降压。双级压缩机必须首先启动高压机,当中间压力将至0.1MPa时,方可启动低压机,在启动低压机吸入阀时,应注意中间压力与高压脊电流负荷不得超过规定要求。低压机如有两台以上,应先启动一台,当运转正常后,再逐台启动。高压机机低压机,启动操作方法与单级压缩机相同。高级压缩机排...查看详情

    用户:愉快的脆皮肠 浏览量:144 时间:2022-10-10
  • 制冷技术图片1

    1、冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分易被冻结。因土壤冻结后体积膨胀,会引起地面破裂及整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。为此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热层下还必须进行处理,以防止土壤冻结。冷库的底板要堆放大量的货物,又要通行各种装卸运输机械设备,因此它的结构应坚固并具有较大的承载力。低温环境中,特别是在周期性冻结和融解循环过程中,建筑结构易受破坏。 因此,冷库安装材料和冷...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:63 时间:2022-10-09
  • 冷库中一旦出现制冷剂泄漏,轻则导致制冷系统瘫痪,重则会引起窒息、中毒、污染、火灾等事故。尤其,近年来突发的冷库事件,让大家谈起冷库制冷剂泄漏则“色变”。导致冷库制冷剂泄漏的原因有很多,你是否知道铝排管的厚度也是诱发制冷剂泄漏的元凶之一?高品质的铝排会让制冷系统的安全运行加分,劣质的铝排则是冷库安全的“毁灭者”。高品质的铝排在铝排管壁厚度上有严格的要求,必须达到一定的厚度才能够将冷库制冷剂泄漏问题拒...查看详情

    用户:逼格高的猴子 浏览量:70 时间:2022-09-30
  • 截止阀优点1、结构简单,制造和维修比较方便。2、工作行程小,启闭时间短。3、密封性好,密封面间磨擦力小,寿命较长。4、截止阀阀体的结构形式有直通式、直流式和直角式。直通式是最常见的结构,但其流体的阻力最大。直流式流体阻力较小,多用于含固体颗粒或粘度大的流体。直角式阀体多采用锻造,适用于较小通经、较高压力的的截止阀。5、在开闭过程中密封面的摩擦力比闸阀小,耐磨。6、通常只有一个密封面,制造工艺好,便...查看详情

    用户:愤怒的麻辣香锅 浏览量:69 时间:2022-09-21
  • 在使用冷库时,常会遇到冷库制冷不好或不制冷的情况,主要原因有缺气、漏气、堵塞及电动机工作不正常等,这些故障可归纳为制冷系统及控制电路两个方面。①制冷系统故障的检修 冷库缺气 由于冷库年久失修,加上制冷剂的自然消耗和渗漏,使得冷库制冷不好,表现为蒸发器前段铜管结霜、后段铜管基本无霜,此时只需按照前面的工艺给压缩机充注制冷剂即可。制冷系统漏气 由于机组老化,加上维修操作不当,会使制冷系统的接口处如膨...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:154 时间:2022-09-14
  • 冷库中制冷系统是通过利用外界能量使热量从温度较低的物质(或环境)转移到温度较高的物质(或环境)的系统。在实际运行过程中经常会遇到各种突发状况,这时候就需要我们临危不乱,通过自己的经验做出正确有效的处理措施,以防造成不必要的损失。冷库制冷系统在正常运行中,若出现突然停电情况,首先应立即迅速关闭系统中的供液阀,停止向蒸发器供液,避免在恢复供电而重新起动压缩机时,造成“液击”故障。接着应迅速关闭压缩机的...查看详情