  • 请教高人,现有一工程,选用两台水源热泵机组,机组单台制冷量421.6KW,单台制热量463KW。空调区域有负一层、一层、二层,建筑面积总共约8400㎡。其中地下一层为饭店包房,一层为宴会厅,二层约30多间SPA。机房冷冻水供、回水管最大管径是DN150,冷冻水泵流量98.5T/小时,扬程28米,两用一备。流量是根据单台主机蒸发器侧流量的1.1倍选的,扬程是那时候领导估算的。水平主管与立管均采用异程...查看详情

    用户:xiaogang9987 浏览量:6026 时间:2012-12-29
  • 42290225 这个群是专门讨论用的欢迎大家加入...查看详情

    用户:liudeqi 浏览量:1557 时间:2012-12-25
  • 请教大家几个关于水源热泵(水冷多联机)系统小问题 1、水冷多联机的主机为什么会有冷凝水管。 它的运行原理和风冷多联机接近,除了冷凝器部分改成水冷以外,其它部件应该都差不多的。为什么会有冷凝水呢,厂家直说运行的时候会产生冷凝水,没有讲哪一步,奇怪啊。...查看详情

    用户:rainbowyoung 浏览量:1993 时间:2012-12-13
  • 我在网上查到一篇文章,推荐给网友; 您所在的位置:中国采招网首页 > 采招资讯 > 发展水源热泵 解决地下水回灌是关键 正文 浅层地温能作为一种新型能源,在我国近几年发展迅猛,其中以地源热泵和水源热泵为主,尤以水源热泵运行经济。水源热泵一般是以浅层的温度稳定的地下水为介质,通过抽水井和回灌井的水路循环实现热交换的一种节能环保的新兴技术。 据制冷快报记者调查,在近20年来,地下水...查看详情

    用户:yanlufeng 浏览量:1722 时间:2012-12-12
  • 水源热泵和地源热泵 是什么呢?谢谢...查看详情

    用户:wang85523 浏览量:974 时间:2012-12-09
  • 有台2000kw的水源热泵机组,感觉里面有很多空气。想在冷凝器顶部的排气阀排空空气,应该如何操作?停机后操作还是运行时操作?...查看详情

    用户:ssl8443221 浏览量:1184 时间:2012-12-06
  • 甲方想打深水井 几百到千米深的,这样可以实现夏季供冷吗,如果实现不了,配合哪种供冷方式比较好呢,哪种方式比较经济呢 谢谢...查看详情

    用户:jlp_0103 浏览量:3279 时间:2012-12-06
  • 维修一台 水源热泵机组。维修后 电控正常 运行正常。 但是 其中一台压缩机的高压来回波动很大。极不稳定。求解。。。。低压正常 另一台压缩机正常...查看详情

    用户:zbyzxd 浏览量:1685 时间:2012-11-28
  • 有个水源热泵采暖调试过程,机组报冷水缺水。蒸发器进口压力1.5bar,出口0bar,额定压损是0.8bar。实际压损高于额定压损,计算的话实际流量应该高于额定流量,不应该报冷水缺水才对。流量开关检查了没问题,过滤器拆了没问题,蒸发器里面没有集气,按理不能冷水缺水啊,请教前辈还有什么问题...查看详情

    用户:chachababy 浏览量:2599 时间:2012-11-28
  • 图纸简介: 本图纸为上海嘉正大二十五层办公楼水源热泵设计方案图,图纸内容包括设计说明,系统图,平面布置图,详图等。 投稿网友: qrk1020 上传时间: 2012-11-26...查看详情

    用户:qrk1020 浏览量:451 时间:2012-11-26
  • 水源热泵机组是通过利用地表水、地下水以及吸收太阳能和地热能等低位热资源,并采用热泵原理,输入少量的高品位电能,实现低品位热能向高位热能转移。 水源热泵中央空调系统是许多台小型的水-空气热泵机组集中设计应用的一种空调形式。即用水源路将小型的水-空气热泵机组并联在一起,构成一个以利用低位能源和回收建筑物内部余热为主要特点的制冷、供暖的空调系统。 本文结合了山东绿特水源热泵机组产品的特点,阐...查看详情

    用户:lvte 浏览量:1074 时间:2012-11-08
  • 水源热泵机组制热工况下管壳式换热器 (1)管壳式换热器的换热管的一般去那种材料?铜管、不锈钢管、碳钢管? (2)换热管的管径和管壁厚度分别是多少? (3)地下热源水是在换热管内还是管外流动?...查看详情

    用户:tianjianjun 浏览量:979 时间:2012-10-19
  • 大家好,请教一下各位专家关于水源热泵水源侧潜水泵选型的问题。目前,我知道的参数。一口供水井,井深70米,出水井到机房80米,机房到办公楼56米,建筑物层高12米,末端为风机盘管。主机选的是模块式水源热泵两台,参数为制热量:146KW,制冷量为130KW,冷却水流量:12m3/h,冷媒水流量:22.3m3/h。请问一下,潜水泵杨程是多少啊?具体是怎么计算的?流量是多少啊?是12*2*1.2=28.8...查看详情

    用户:yingtaojolin 浏览量:3651 时间:2012-10-12
  • 水源热泵就是把水中或土壤中的冷量或热量通过“热泵”抽集中起来供房间使用。 空气源(风冷)热泵就是把空气中的冷量或热量通过“热泵”抽到室内供房间使用。 来源:热泵行业网 是这样的么?...查看详情

    用户:rm201208 浏览量:1388 时间:2012-09-28
  • 采暖供热图片1

    小弟在此请教诸位前辈,现在有一个项目要求采用地表水源热泵,就是湖水。因为是北方山上的别墅,夏天不用空调,甲方要求要只冬天供暖,还要有全年生活热水,我现在原理图画出来了,只是不知道这个用来制取生活热水的板换怎么选型呢?请诸位前辈不吝赐教,小弟感激不尽! 4555911...查看详情

    用户:xiaogang9987 浏览量:15714 时间:2012-09-27
  • 水源热泵技术系统的分类 水源热泵技术系统可分为两大类,一种是开式系统,另一种是闭式系统。开式水源热泵技术是将地下水直接供应到每台水源热泵机组,之后将井水回灌地下。由于可能导致管路的堵塞,更重要的是可能导致腐蚀发生,通常不建议在水源热泵中直接用地下水。虽然开式系统在适当的地下水条件和建筑物参数下是一个有吸引力的选择方式,当也同时提出谨慎的警告。 在闭式地下水源热泵技术中,地下水和建筑内循...查看详情

    用户:jinanyouyou 浏览量:1348 时间:2012-09-24
  • 水源:原则上讲,凡是水量、水温度能够满足用户制热负荷的需求,水质对机组设备不产生腐蚀的任何水源都可作为水源热泵系统利用的水源,及可以是再生水源,也可以是自然水源。 1、再生水源 私自人工利用后排放但经过处理的城市污水、工业废水、矿山废水、油田废水和热电厂冷却水等水源,有条件利用再生水源的用户,变废为利,可减少初投资,节约水资源。但对大多数用户来讲,可供选择的是自然界中的水源。 ...查看详情

    用户:sosoyo 浏览量:1254 时间:2012-09-21
  • 水源热泵技术问题的严重性 水源热泵技术地面沉降是个很严重的问题,除了对地面的建筑设施产生破坏作用外,对沿海临河地区还会产生海水倒灌、河床升高等其他环境问题 对于水源热泵技术系统,若严格按照政府的要求实行地下水100%回灌到原含水层的话,总体来说地下水的公布是平衡的,局部的地下水位变化也远远小于没有回灌的情况,所以一般不会因抽灌地下水而产生地面沉降。但现在在国内的实际使用过程中,由于地质...查看详情

    用户:jinanyouyou 浏览量:1005 时间:2012-09-20
  • 我是前年给用户装的水源热泵螺杆机组,机组是山东一个小厂家生产的。 从去年冬季开始,制热时控制屏上设定到45度,差不多过一段时间(1-4小时吧)这个数值就变成25度了,然后机组就停机,每天都这样,所以老得有人守着。 今年夏天制冷时,也出现这个情况,设定为10度,过段时间就变成7度了,还好不停机。 跟厂家反应情况,也更新过两次程序,还是不行。 所以想大家请教,这是怎么回事?哪里的毛病啊? 该项目建筑面...查看详情

    用户:yanmeng0108 浏览量:4423 时间:2012-09-17
  • 挡板式流量开关是一种速度型的流量开关,它是靠水的流速冲击挡片,水的流速越大作用在挡片上的力也就越大,作用在挡片的力使挡片发生位移从而触发控制信号。 目前挡板式流量开关可以根据水流量的大小设计挡板,减少水流通过流量开关产生的水阻力,减少水系统压头损失,但由于挡板式流量开关长期受水流的冲击仍然有疲劳的问题,即使在工厂标定好流量值的流量开关也会发生设定点飘移,通常在保护流量值不要求精确的地方使用,即用于...查看详情

    用户:acol 浏览量:1040 时间:2012-09-10