距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线水源热泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水源热泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
向各位请教一个幼稚的问题,水源热泵机组的热水系统,其中的补水系统有一个自动软水器的旁边加一个盐液箱,不知是起何作用的,是否可加可不加呢?望多指点,谢谢!...查看详情
图纸简介: 1.本图为大型家居广场中央空调主机房施工图,主机采用水源热泵主机。 2.包括机房布置平面图,系统流程图等 投稿网友: liulangzhe1979 上传时间: 2012-09-03...查看详情
江水从入水管道流入,通过除砂、除菌后流入主机,通过少量电力加热或制冷后,产生的能量流入室内循环管道,江水则通过外循环管道排出——湘潭东方红广场地下,水源热泵中央空调的中心机房就在这里。这间不大的中心机房需要为周边五栋办公大楼提供空调服务,管道输送半径近1公里,服务面积达12.8万平方米。 2012年8月22日下午,湖南凌天科技有限公司副总经理李红告介绍,这套设备以从湘江引水蓄成的梦泽湖水...查看详情
1、属清洁于可再生能源技术 水/地源热泵是利用了地球表面浅层地热资源(通常小于400米)作为冷热源,进行能量转换的供暖空调系统。地表浅层是一个巨大的太阳能集热器,收集了47%的太阳能量,比人类每年利用能量的500倍还多。 2、属经济有效的节能技术 地能或者地表浅层地热资源的温度一年四季相对稳定,冬季比环境空气温度高,夏季比环境空气温度低,是很好的热泵热源和空调冷源,这种特性...查看详情
45385004538501 污水源热泵系统与传统换热器相比的优越性污水源热泵就是以城市污水做为室内制冷供暖的冷热源,在消耗少量电力的情况下通过污水源热泵系统内部的热泵做功,将污水中的冷热能传递到室内以满足人类的需求。 污水源热泵系统既可以采暖又能够制冷,可以说是一机两用,在很大程度上帮助现代企业降低了运营成本,而且采用污水做为建筑物取暖制冷的能源,同传统的依靠煤炭和地下水来采暖制冷相比,节能...查看详情
水水源热泵机组的八点缺陷 一、机组自身的安全隐患 1.此机组必须配置专用电源,其电压的波动范围要求严格控制(-10%至+10%)。 2.由于技术的不成熟,机组易在危险工况下甚至在短路的情况下都会(照常)继续工作。 3.所以必须给机组配备专用自动空气开关,绝对禁止使用闸刀开关,而且对电流的控制也相当严格(比例为1.5倍)并要配置缺相保护器。 二、使用不方便更不可靠 1.只...查看详情
因为水源热泵 是冷暖两用的,肯定有一种情况冷媒和冷却水是相向的。 那么室内的冷却水与冷媒的流向 制冷的时候是相向的,还是制热的时候相向(相同方向)的呢?...查看详情
以前做的都是三相的涡旋水源热泵。 我现在计划做一个单相的涡旋机组,压缩机,换热器,四通阀,节流装置都以到位。 疑问:以前的电控柜用的交流接触器是CJX2-3210 CJX2-1210 (380V3线) 220V控制线圈 现在我弄220V的压缩机 需要更换什么地方啊...查看详情
有人说,压缩机排气先进的就叫冷凝器。 有人说蒸发器是吸热的有人说冷凝器是吸热的,到底该如何区分,请高手指点;...查看详情
比如说,压缩机要从三相的换成单相的。 控制板要变压成220V的。 还有什么其他不一样的地方吗?...查看详情
一、机组概况型号:未知(按照300TR制冷量计算)制冷量:制热量:客户反映,机组使用两个制热季节,两个制冷季节,故障前无其他不良报警,未进行任何换油、维修保养以及冷凝器、蒸发器清洗。二、故障描述该克莱门特机组经过厂家检测,该机组蒸发器泄漏,系统进水,尚不明确单系统还是双系统均进水。进水时间估计1个月。三、方案选择3.1、对机组蒸发器进行维修 该蒸发器维修主要分为以下项目:机组现场检漏,机组的拆卸、...查看详情
1请查美国Climatemaster地(水)源热泵资料...查看详情
图纸简介: 某地下水水源热泵全套机房施工图纸,图纸内容包括:设计说明,原理图,机房设备布置图,大样图等等。 投稿网友: 87607373 上传时间: 2012-06-14...查看详情
图纸简介: 本图纸为两台水源热泵机组末端采用地暖和风机盘管机房设计图纸,图纸内容包括设计说明、空调机房管路图、空调机房设备图、空调机房管沟图、空调机房基础图、空调系统图。 投稿网友: dyf1972 上传时间: 2012-06-03...查看详情
请教下大家,地下水中如果铁离子较高,做水源热泵时如何处理啊?...查看详情
449647044964714496472449647344964744496475449647644964774496478449647944964804496481449648244964834496484 4496470 4496471 4496472 4496473 4496474 4496475 4496476 4496477 4496478 4496479 4496480 449648...查看详情
利用地下水的水源热泵取水.回灌难题破解! 众所周知 供暖制冷采用地下水的水源热泵环保,节能。国家大力支持。能否在目前基础上更节水,更节能?能否保证地下水100%回灌? 答案是肯定的,我能! 专利的产生背景: 2004年,供暖制冷面积32000㎡的一个20层楼国际饭店采用地下水水源热泵系统,试运行时发现,供回水能力都有难题,特别是回灌能力只能满足50% ,怎么办? 现场再增打新回灌井已没有条件,不可...查看详情
44958604495861449586244958634495864449586544958664495867449586844958684495869449587044958714495872 4495860 4495861 4495862 4495863 4495864 4495865 4495866 4495867 4495868 4495869 4495870 4495871 44958...查看详情
4486687如题,一个水源热泵方案,做的是水泵直吸式的取水方式,采用喇叭形取水头部,尺寸为1.1m,周边设置网格,取水量需要1150m3/h。请教下,这个取水头部的反冲洗水泵选型的参数该如何计算——反冲洗水量及阻力。 4486687...查看详情
我毕业五年,一直是甲方工程师,最近有人找我合作,发展水源热泵。我想问问大家的意见,这个项目将来的前景怎么样呢?国内的技术不成熟,但是到底不成熟到什么程度呢,欢迎发表见解。想什么就说什么!...查看详情