本专题为土木在线水源热泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与水源热泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
一个住宅小区安装水源热泵 共有5栋住宅楼,高层,各楼的总冷负荷为2670kw,5栋为13350kw,按同时使用率0.7,总冷负荷为9345kw 按照取水流量=(1+e)*负荷/e/1.163/7=1434m3/h,其中e=4,7为温度差 那么,如果单井出水量为70m3/h, 应该打21口井才够用啊 请教是否有误?请大侠指点。...查看详情