距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线风冷热泵设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与风冷热泵设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
郁闷,大的传不上来,只能发点小东西了...查看详情
小弟在做毕业设计,准备用风冷热泵后来发现兰州是属于寒冷地区貌似用风冷热泵不合适吧!!...查看详情
如题~~...查看详情
风冷热泵机组是不是安装在室内外均可?安装在地下室是否可行?有什么要求?谢谢!...查看详情
如题,没用过这个牌子,有人又推荐,所以问问大家。 还有风冷热泵机什么牌子的性价比要好点啊? 螺杆机呢?那个牌子不错,价格还可以的? 最近做甲方,所以参考下大家的意见...查看详情
一、 概述:宾馆总建筑面积约为8600平方米,空调系统为十层,其中一~三层为大堂,办公室,餐厅,会议室及三层部分客房;四~十层均为客房。 二、 空调负荷分析:客房空调面积约为3500平方米,每平方米160瓦,考虑客房入住率为80%和入住时间不同达到室内温度的不同,空调同时负荷为3500M2*160W/M2*0.8≈450KW。大堂、办公室、餐厅、会议室空调面积约1650平方米,每平方米260瓦,空...查看详情
现在有一宾馆工程项目,在广东韶关地区,冬季冷时-5℃。共10层,其中1~3层为宾馆大堂、会议室、餐厅及部分客房;4~10层为客房。关于主机选型有3个方案,请大家讨论下哪种方案节能: 180匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量480KW, 160匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量420KW, 60匹风冷模块(热泵型)主机:制冷量160KW, 120冷吨水冷螺杆(单冷型)主机:制冷量454KW, ㈠、 选用...查看详情
风冷热泵主机冬季的电辅助加热器应该怎么配呀?...查看详情
上传《水冷机组+风冷热泵系统技术经济的实例分析》,供大家参考!...查看详情
上传《运用湿帘提高风冷热泵机组的制冷效率初探》,供大家参考!...查看详情
最近一段时间天气比较冷,机器就开始发脾气了,冬天跑油我是这样理解的(不知道我理解的对不对请大家指教):当天气很冷,环境温度低,冷冻水温也低,制热第一次开机由于水温低冷凝温度低,还有环温低的影响使蒸发吸热效果很差,吸气过热度小,排气温度低,使得油分离器分油效果很差(未到分油临界点),再加上开机启动时要卸载降压运行几分钟,在低负荷的恶劣工况下运行,最终导致跑油!问:1.制冷系统上有什么有效的办法改进 ...查看详情
如题...查看详情
大家好!现手头有一批别墅(280-330平),已确定采用风冷热泵式空调机组,这个系统有何优缺点?要特别注意些什么问题!望指教!!!...查看详情
如果我要设计一台制冷时为250KW的风冷螺杆热泵型机组:制冷时候冷凝温度为50度,蒸发温度为2度;制热的时候冷凝温度为47度,蒸发温度为-3度。冷媒为85KG左右,请问大家该怎样选用汽液分离器和贮液器?汽液分离器和贮液器的大小容积是否相同? 如果我采用汽液分离的容积为35L,贮液器为20L,是否满足要求? 谢谢大家,请指点指点!...查看详情
网友问题如下,欢迎大家发表见解! 一台10匹风冷热泵机组: 使用环境:内机工作的温度较高,机组24小时开机,机组安装2年,外机高于内机10米,压缩机在外机。 机组故障:机组制冷剂泄漏,后检查发现压缩机损坏,检漏更换一台同样型号古轮压缩机后调试。 开机制冷经调试,压缩机能正常运行,高压20kg/cm2压3.6kg/cm2环境温度29度,压缩机运行电流16A额定电流13A,系统有可能堵塞。但压缩机运行...查看详情
甲方 特灵RTXA 主机报 低蒸发温度,低排气过热 寻求报警原因何故???...查看详情