大家好!现手头有一批别墅(280-330平),已确定采用风冷热泵式空调机组,这个系统有何优缺点?要特别注意些什么问题!望指教!!!...查看详情
如果我要设计一台制冷时为250KW的风冷螺杆热泵型机组:制冷时候冷凝温度为50度,蒸发温度为2度;制热的时候冷凝温度为47度,蒸发温度为-3度。冷媒为85KG左右,请问大家该怎样选用汽液分离器和贮液器?汽液分离器和贮液器的大小容积是否相同? 如果我采用汽液分离的容积为35L,贮液器为20L,是否满足要求? 谢谢大家,请指点指点!...查看详情
网友问题如下,欢迎大家发表见解! 一台10匹风冷热泵机组: 使用环境:内机工作的温度较高,机组24小时开机,机组安装2年,外机高于内机10米,压缩机在外机。 机组故障:机组制冷剂泄漏,后检查发现压缩机损坏,检漏更换一台同样型号古轮压缩机后调试。 开机制冷经调试,压缩机能正常运行,高压20kg/cm2压3.6kg/cm2环境温度29度,压缩机运行电流16A额定电流13A,系统有可能堵塞。但压缩机运行...查看详情
甲方 特灵RTXA 主机报 低蒸发温度,低排气过热 寻求报警原因何故???...查看详情
空调循环水泵的流量(3立方)是否跟主机(5匹)冰水器的额定水流量(2.6立方)大点就行拉吗???...查看详情
在北方,使用单冷型风冷热泵作为冷源,他有什么不好的地方,及需要注意些什么? 请指教。...查看详情
家用风冷热泵机组和分体机的耗电对比 大家认为哪种空调方式更耗电,最好有依据数据!...查看详情
为什么风机盘管按台数选50%-60%的电动二通阀和40%-50%的电动三通阀 或只装50%-60%的电动二通阀??/如何才能风机盘管和主机实现联锁控制(风机盘管信号线接线到继动器再到主机???)怎么样才能节省安装费用..谁有这方面的资料...谢谢...查看详情
风冷热泵热水机组夏季制热水时,由于外界温度过高,使得蒸发温度过高,为了防止蒸发温度过高,应采取什么措施?...查看详情
风冷热泵机组由于安装位置不佳,造成夏天散热不良,影响机组制冷,对机组需要加装水喷淋装置,大家来讨论一下,如何安装为合理....查看详情
我最近做了一台120冷吨的风冷热泵(螺杆机),有两个问题有待解决:1.常规风冷热泵都设计气分,这里气分有什么作用?这种气分具体是怎么设计的? 2.关于盘管设计,我做的是3排管,迎面风速在2.5-3.0M/S,一个流程管长为25M,请问流程管长是不是太长?...查看详情
一个小工地,主机用得国祥的风冷模块机,计20冷吨和15冷吨的模块各3个,总计6个模块,总制冷量/制热量343/375kw,水泵配了61.2m3/h的一用一备,但是模块机机投入运行以来1#和3#模块一直报警出水水温过低,让国祥的人来检查过,但来人提出是因为流量不足造成的,因为末端的风盘和新风机都采用了电动二通阀,他提出来要我方将部分电动二通阀设在常开的位置,说这样可以保持流量,机组就不会报警了,个人...查看详情
风冷热泵和单冷蒸发器的氟阻在多大范围内?相同的蒸发器在进气压力上升时氟阻是否上升?排气压力是否上升?...查看详情
相同机型同等环境温度,风冷热泵和单冷的蒸发器进气压力是否一样?为什么?...查看详情
对风冷热泵各厂家的样本进行分析发现,麦克维尔及大金采用单螺杆的COP值普遍要好于其它厂的双螺杆的,为什么会这样? 真实情况又是如何?请哪位大师指点一二....查看详情
本人现正对风冷热泵进行选型,比较了许多厂家的样本参数,发现在螺杆机中,麦克维尔的COP值特别地高,其中的一款达到了3.83.反正我们要选的几款冷量范围内的机组,麦克维尔的COP值平均值为3.75,应该是很高的了,比另三家美国知名品牌都要高出一大截.还有,国产的品牌也要普遍比合资的三家美国知名品牌要高, 不知真实的情况怎样?各位大师怎么看?因我听说许多厂家都或多或少地存在虚标样本参数的情况. 还有,...查看详情
请问手术室净化是不是所有的空调都采用风冷热泵机组?新风机组知道了风量,怎么选型? 风冷热泵机组怎么选型? 请各位高手给予指教.谢谢!...查看详情
公司做的工程 由于甲方宣告破产。旧机组若干 有兴趣的朋友 联系 0512-65308488 徐先生 机组情况 模块式风冷热泵冷热水机组 8台 安装2年 试运行3个多月 机组情况运行良好 制冷量 66KW/台 价格好商量 只要比收购废铜便宜即可...查看详情
户式风冷热泵中央空调系统主机选择计算 户式风冷热泵中央空调系统一般组成 户式风冷热泵中央空调系统一般情况分四部分:主机部分、管路部分、末端部分、配电及控制部分。 主机部分包括:主机及相应管路的附件;管路部分包括:系统管路及系统排气装置;末端部分包括:末端设备及相应管路的附件;配电及控制部分包括:配电箱、电路、主机及末端控制装置。 户式风冷热泵中央空调系统末端设备是指将主机制出的冷、热量交换到...查看详情
可能我们在规范和技术措施上都能够看到提到一个概念,就是按最佳平衡点(热泵的供热量等于建筑物耗热量时的室外计算温度)来选择热泵机组和辅助热源,但我们通常的做法却是根据设计工况不同于样本工况时根据曲线进行修正。这样做时不会有太大的问题出现,可是不同于规范和措施的要求,马最良的《民用建筑空调设计》中有关于热泵选型的说法: 1.根据已确定的T(最佳平衡点温度或冬季空调室外计算温度),计算此温度下的建筑热负...查看详情