  • 一、工程概况 该项目为临沂市沂水中心医院天使花苑住宅小区建设项目,总建筑面积:8.7万平方米,住宅楼9栋。其中三栋 11层,三栋15层,三栋17层,共计538户,分别为90户型、110户型和130户型。 二、设计依据 1、《采暖通风与空调设计规范》(GB50019-2003) 2、《公共建筑节能设计标准》 3、山东省《建筑节能设计标准》(GBJ14-037-2006) 4、《全国民用建筑工程暖...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:872 时间:2015-06-12
  • 摘 要:以水源热泵在翡翠山城项目中的具体设计为例,介绍水源热泵系统与中央空调系统及泳池供热系统在实际中的结合应用情况。 关键词:水源热泵;空调;采暖;泳池 0 引言 20世纪90年代我国引进水源热泵,其已广泛应用于国内众多的空调领域。水源热泵是利用地球表面浅层水如地热水、地下水、地表水、海水及湖泊水中吸收的太阳能和地热能而形成的低品位热能资源,通过输入少量的高品位电能,实现低品位热...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:626 时间:2015-06-10
  • 制冷技术图片1

    随着家用热泵热水器市场的快速增长,以前采用“空调外机结构设计”的模式会逐渐被打破。国内多家压缩机厂家纷纷投入热泵专用压缩机开发,以期为热泵热水器的健康发展提供核心保障。热泵热水器的运行模式与空调存在很大差异,决定了热泵专用压缩机与空调压缩机在设计理念上存在差异。 5186165 无故障长期稳定运行 热泵热水器与空调相比,运行时间方面存在很大差异,热泵热水器系统运行时间要远高于空调。热泵热...查看详情

    用户:mrym47740 浏览量:1543 时间:2015-06-07
  • 摘要:地源热泵是一项新兴的节能环保、可再生能源利用技术,本文回顾了地源热泵空调系统在国内外的发展和应用情况,介绍了地源热泵空调系统在湖北武汉地区的工程应用实例,并就地源热泵空调系统设计和实际工程应用中应注意的问题进行了阐述和探讨。 关键词:地源热泵 节能 工程应用 1 地源热泵应用概况 地源热泵(GSHPS)是一个广义的术语,它包括了使用土壤、地下水和地表水作为热源和热汇的系统,即地下耦合...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:889 时间:2015-06-06
  • 热泵工程图片1

    摘要:结合工程实例,介绍了污水源热泵项目从项目立项、方案设计、工程施工到机组运行的整个过程,详细介绍了该项目污水源热泵空调系统的技术设计特点及运行效果,指出了设计环节应注意的问题,并对污水源热泵空调系统的推广前景做出展望。 关键词:污水源热泵系统、设计、节能 1 引言 随着我国经济的发展,对能源的需求不断增加,对可再生能源的利用开发被提到了议事日程上。因此,开发新的可利用能源是目前各领域研究的重点...查看详情

    用户:wexm17023 浏览量:1620 时间:2015-06-03
  • 1.工程概况 本工程位于陕西省汉中市,总建筑面积约21000㎡。全部为住宅楼,共4栋建筑,其中1、2#楼为多层,3、4#为高层建筑,分为A、B两个户型。经业主反复论证和实际项目考察,空调形式采用分散式水源热泵系统。 2. 设计依据及思路 本设计以《采暖通风与空气调节设计规范》(GB50019-2003)、《通风与空调工程施工质量验收规范》(GB50243-2002...查看详情

    用户:co1426481797606 浏览量:673 时间:2015-05-26
  • 采暖供热图片1

    1.总述 5144940 1.1建筑概况:水墨江南位于苏州园区星湖街东景路交汇处,北望金鸡湖,南眺独墅湖,西邻金鸡湖高尔夫球场,东靠星湖街,占据湖东高档生活的显赫地位。它占地约19.5万平方米,融汇中式传统底蕴与现代高尚生活元素,一面世即成为感动苏州的著名楼盘。 1.2地源热泵原理利用地球所储藏的太阳能资源作为冷热源,进行能量转换的供暖制冷空调系统。它利用地下常温土壤或地下水温度相对稳...查看详情

    用户:xiaotoubaba888 浏览量:1101 时间:2015-05-20
  • 采用地源热泵空调的学生公寓,建筑面积5000平方米,无防排烟,是否需要设置喷淋及火灾自动报警系统啊?...查看详情

    用户:逸清风 浏览量:548 时间:2014-12-23
  • 我现在所在项目已经竣工验收,前期负责施工项目经理已跳槽,现在我负责维护保养工作,现遇到一个问题困惑不已,特向论坛内大神求教? 本项目为酒店式公寓,采用热水模式是使用地源热泵空调主机热回收模式进行生活热水提供,60吨生活热水水箱,立式变频泵进行整栋大楼生活供水,楼高95米,整栋大楼分为东区、中区、西区三个区域,每个区域独立分开,每个区域又分为高、中、低三个供水分区,采用上行下给式,中区、低区设置减压...查看详情

    用户:kill3221 浏览量:2496 时间:2014-12-18
  • 本帖最后由 yilifa 于 2014-12-4 13:25 编辑 一、水源热泵概念: 水源热泵是一种利用地下浅层地热资源(也称地能,包括地下水、土壤 或地表水等)或再生水源(包括生活污水、工业废水、热电厂冷却水,油田 废水等)的,既可供热又可制冷的高效节能空调系统。水源热泵通过输入少 量 的 高 品 位 能 源( 如 电 能 ) ,实 现 低 温 位 热 能 向 高 温 位 转 移 。地 能 ...查看详情

    用户:yilifa 浏览量:2967 时间:2014-12-04
  • ...查看详情

    用户:紫安娜 浏览量:4167 时间:2014-09-26
  • 图纸简介: 地源热泵中央空调全套设计图,该项目为国家示范项目。 本设计包括:办公室、值班室、物业管理、社区用房等冷暖空调系统设计; 空调系统的冷热源设计;住宅系统的热水系统…… 图纸包含地埋管平面图、系统图、机房相关设计、末端相关设计、外网相关设计,非常全面的设计。 投稿网友: daishunbina 上传时间: 2014-09-16...查看详情

    用户:daishunbina 浏览量:2600 时间:2014-09-16
  • 图纸简介: 1.本工程的夏季冷源设置在地下层的制冷机房内,设有四台摸块式冷水机组,单台制冷量为276kW。冷冻水进/出水温度为12/7 C,冷却水进/出水温度为32/37℃。机房内设置有三台冷冻水循环泵(两工一备),泵与冷机一对二设置,压入式连接。还设有三台冷却水循环泵。2.机房内设一台智能换热机组,换热量为1200kW. 图纸包含:设计说明、半地下层空调通风系统平面图,机房水系统图 、三...查看详情

    用户:ghost9527 浏览量:5142 时间:2014-09-11
  • 图纸简介: 结合建筑的功能使用情况,空调系统采用1台水源热泵机组作为冷(热)源,制冷量为346KW,制热量为400KW。 1。水管材料空调水管小于等于DN100采用焊接钢管(焊接)。大于DN100采用无缝钢管(焊接)。凝结水管采用PPR管。 图纸包含:设计说明、一层空调平面图、二、三层空调平面图、机房系统原理图、空调系统图等。 投稿网友: wuyou_7312903 ...查看详情

    用户:wuyou_7312903 浏览量:7777 时间:2014-09-04
  • 地埋管地源热泵技术充分利用地壳表层土壤中储存的能量, 通过消耗一定的电能, 对室内进行供暖(冷),因其节能、适用范围广、运行耗电较少、维护费用低,使用周期长、低噪声、无需冬季运行除霜而受到关注。然而工程设计、施工中较易忽视的地方可能导致在工程实施过程中出现一些质量问题,甚至工程隐患。本文从地埋管地源热泵设计和施工两个方面进行分析,以期能对地源热泵系统正确应用有所帮助。 1 设计中应注意的问题 1....查看详情

    用户:liling122 浏览量:9586 时间:2014-08-28
  • 图纸简介: 工程概况:本工程位于邢台市,建筑总面积22507平方米,地上8层,一层4.5m,二-八层3.6m。图纸内包含:通风空调设计施工说明,地下室通风平面图,一层空调平面图,二层空调平面图,三层空调平面图,四层空调平面图,五层空调平面图,六-七层空调平面图,八层空调平面图,屋顶送风机.排风机平面.剖面图,空调风管剖面图,一层.二层空调水系统图,三-八层空调水系统图.立管图,地下室水源热泵机房...查看详情

    用户:guangming2040 浏览量:6946 时间:2014-08-21
  • 图纸简介: 本工程为某市餐饮建筑暖通设计,建筑物为四层钢筋混凝土框架结构。综合服务楼二期主要功能为厨房餐饮。主要设计内容为舒适性空调系统设计、送排风系统设计、地源热泵机房系统设计。图纸非常齐全、包含了地源热泵空调系统的原理+系统+平面,绘制深度符合设计标准。 投稿网友: vvybdick 上传时间: 2014-08-18...查看详情

    用户:vvybdick 浏览量:7002 时间:2014-08-18
  • 图纸简介: 空调系统方式: 1、本工程采用风机盘管加新风系统。 2、空调管道采用双管制系统,冬夏共用管道。 3、空调冷热源均由地源热泵系统提供,夏季为7/12℃冷冻水;冬季为 50/60℃热水。机组均设于地下一层机房内。4、空调冷负荷:650KW;空调热负荷:728KW。钻井224眼井,深80米。32单U型管。联管方式:八眼井并联连接到一个九通,再由九通接到分集水器。 图纸包含:设计说明、B系统...查看详情

    用户:pclong 浏览量:7662 时间:2014-08-15
  • 图纸简介: 本建筑空调冷冻水系统采用分区一次泵变流量水系统,管程为异程。冷冻水供回水温度为7/12℃。)空调冷冻水系统的补水定压:采用定压补水装置进行系统的补水和定压,补水接自软化水箱,定压点设置在泵吸入端,即回水母管上。)系统回水总管设置平衡阀,便于系统初次调节;供回水设旁通管连通,上设压差旁通阀,旁通阀开闭通过供回水压差控制。 商厦空调设计图,非常详细,包括说明、通风平面图、空调平面图、机房...查看详情

    用户:wangzhq0923 浏览量:6527 时间:2014-08-11
  • 图纸简介: 本工程空调冷热负荷:根据计算,本工程空调系统的冷负荷为:650.9KW,热负荷为:737.19KW。冷、热源配置:屋面设置2台空气源热泵型冷/热水机组。配三台循环水泵(两用一备)。自动控制:1)根据供回水之间压差利用压差旁通阀比例控制.2)风机盘管采用电动两通阀,根据室内温度进行控制.3)空调箱采用电动两通阀,根据回风温度进行比例调节.4)新风机组采用电动两通阀,根据送风温度进行比例...查看详情

    用户:songguangqian 浏览量:6882 时间:2014-08-11