冷库设备更新时间:2024-05-04 07:43:29

本专题为土木在线冷库设备设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库设备设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷系统设备及制冷剂管路的安装,甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。 1、制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳 根据安装规范,应该安装机组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容易造成管路振裂,设备振坏,甚至机房振坏。 ...查看详情

    用户:年轻有为的风衣 浏览量:208 时间:2021-09-02
  • 由于冷库系统中的空气对冷库设备的运转造成很大的伤害,冷库安装完毕后必须对冷库制冷系统进行抽真空处理。冷库设备抽真空必须使用专用真空泵不容许使用冷库压缩机自行抽空。因为冷库压缩机的电机线圈在真空状态极容易产生烧毁。 冷库设备抽真空建议在冷库制冷系统的高低压管路中各安装一个抽真空阀门,用橡胶软管连接真空泵和抽空阀门。橡胶连接软管的内径至少8mm抽空阀门的开启内径必须大于6mm。连接软管的长度要尽量小并...查看详情

    用户:骑白马的刺猬 浏览量:122 时间:2021-08-12
  • 气调库的造价是比较高的,所以日常要细心呵护,定期维保,关于气调保鲜库定期维保,以下方案供参考! 气调库体结构 气调库与冷库的最大区别在于前者改变了库内气体成分,即在长时间的贮藏期间库内一直保持一个低氧高二氧化碳的环境,在这个环境下人是无法生存的,所以,一旦封库,人即不得入库工作,即使带上氧气呼吸器,也只能在非常情况下短期入库工作,且相当不便。这就要求库体内部结构(包括隐蔽工程和库内设施)安全可靠,...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:66 时间:2021-08-06
  • 经常对冷库设备进行科学的维护保养可以有效的降低冷库的故障率,但是随着冷库设备的长期运转和一些外部因素还是会使冷藏库设备偶尔发生一些故障,从而影响冷库工程的正常运转。下面为您介绍一些冷库常见故障处理方法。在冷库发生故障时冷库管理人员可以通过以下手段来判断冷库的故障根源从而快速处理问题达到减小因冷库故障带来的经济损失。 首先可以通过观察冷库的运行状态,观察冷库高低压力、油压、冷却水水压、蒸发器结霜状态...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:49 时间:2021-08-06
  • 现在在拼装冷库用的比较著名的冷库设备,材料有哪些。欢迎大家留言讨论一下压缩机组:冷风机:冷凝器:库板库门:制冷无缝管:制冷铜管:...查看详情

    用户:野人79 浏览量:109 时间:2021-05-20
  • 收录于话题 冷库制冷设备长时间不用,停用和重新启动时,不能跟其它设备一样,说开就开说关就关。冷库制冷设备的停用和启动,需要注意以下几点事项: 一、冷库设备的停用注意事项: 冷库的制冷设备一般主要是指: 压缩机、冷风机、节流部件、冷凝器、截止阀、储液器、气分油分等部分组成。 像北方地区到寒冷的冬季冷库的停用有时只是停用冷库设备,库房是还在使用的。 像这种情况只停用设备的话,停用前,要对...查看详情

    用户:wux7788_6569 浏览量:127 时间:2021-01-12
  • 50平方冷库 高度3米 放20吨鲜鸡肉,压缩机铝排等该如何匹配...查看详情

    用户:cof1582785048692 浏览量:1339 时间:2020-02-27
  • 制冷机组 的组装安装 1、半封或全封闭压缩机都应安装油 分离器 ,并在油分内加住适量机油,蒸发温度低于-15度时,应加装气液分离器并加装适量冷冻机油。 2、压缩机底座应安装减震胶座。 3、机组的安装要留有维修空间,便于观察仪表和阀门的调节。 4、高压表应安装在储液灌阀门三通处。 5、机组整体布局合理,颜色一致,各型号机组安装结构应保持一致。 2 冷库 与 ...查看详情

    用户:早安暖通 浏览量:1061 时间:2019-06-26
  • 制冷技术图片1

    61249526124954612495361249566124957612495861249596124961612496061249626124963612496461249656124966...查看详情

    用户:co936201979 浏览量:1698 时间:2019-03-30
  • 制冷技术图片1

    冷库常见的现象有冷库温度降不下来和下降缓慢的时候,现在对库温下降缓慢的原因简单分析: 1、冷库由于隔热或密封性能差,导致冷量损耗大 隔热性能差是由于管道、库房隔热墙等的保温层厚度不够,隔热和保温效果不良,它主要是设计时保温层厚度选择不当或施工时保温材料质量差所导致的。另外,在 施工使用过程中,保温材料的保温防潮性能有可能被破坏导致保温层受潮、变形,甚至糜烂,其隔热保温能力下降,库防冷...查看详情

    用户:小狮子 浏览量:1101 时间:2018-09-06
  • 冷库尺寸:9*9*2.8 设计库温:-18℃ 配置:主机比泽尔4HE-18风冷机组+2台DD80冷风机+2套TGEX-4膨胀阀; 故障现象:降温缓慢 主机工况状况:开机高压15~16公斤,低压-0.5公斤,开机膨胀阀阀体及阀后管结霜严重,风机回气管没有明显结露。膨胀阀前液管温热。 原因分析:1、膨胀阀冰堵;2、膨胀阀脏堵;3、膨胀阀故障(概率不大) 各位师傅帮忙分析下,看看...查看详情

    用户:踏上旅途tming 浏览量:826 时间:2018-09-02
  • 制冷技术图片1

    冷藏库(-18~-15℃) 5934102 保鲜库(2~5℃) 5934103 冷库的类型 按温度分: 高温冷库(±5℃):适合果品蔬菜类保鲜。 中温冷库(-10℃~-5℃):适合冻结后的食品冷藏。 低温冷库(-20℃~-10℃):适合冻结水产、禽肉类食品的冷藏。 冻结冷库(-23℃以下):适合在鲜品冷藏前的快速冻结。 按容积分: 小型冷库:<500m3...查看详情

    用户:紧张先生 浏览量:1256 时间:2018-01-29
  • 在企业运用制冷设备时,难免会呈现各种各样的毛病,而发生毛病的缘由也是多种多样的,毛病一旦发作,就会影响到冷库工程制冷设备的正常运作,所以企业在运用制冷设备时,一定要留意在日常消费中对制冷设备停止定期检查与维护。本章小编就给大家介绍一下企业如何防止冷库工程制冷设备发生腐蚀,避免因制冷设备腐蚀而导致冷库停止运作,带来不必要的损失。 企业应该特别留意酸性物质对于冷库工程制冷设备的严重影响。假如消费环境招...查看详情

    用户:聚鑫宏业冷库 浏览量:268 时间:2017-09-26
  • 疫苗冷库工程,疫苗冷库主要用于冷藏储存在常温条件下无法保质的各类医药产品,在低温冷藏条件下使药品不变质失效,延长药品的保质期。疫苗冷库工程制冷设备的选择对于整个工程来说是十分重要的,需要严格把关。本章小编就给大家说一下疫苗冷库工程制冷设备的选择需要注意的地方。 一、冷库冷却系统的选择 冷库冷却系统的选择主要是冷库压缩机与蒸发器的选用。一般情况下,小型冷库选用全封闭压缩机为主。中型冷库一般选用半封闭...查看详情

    用户:聚鑫宏业冷库 浏览量:443 时间:2017-09-05
  • 制冷系统设备及制冷剂管路的安装, 甚至冷库整体设计和冷库日常使用,都必须严格按照规范做好,任何设计、安装不规范或使用、维护不规范的情况,都将会使制冷系统运行不良,甚至造成机器运转的故障和损坏。大型冷库制冷设备系统的安装、维护和冷库使用的常见问题有如下几点:1) 制冷压缩机组没有减振安装,或者减振效果不佳。根据安装规范,应该安装机 组整体减振装置,如果减振不规范或者没有减振措施,会使机器振动剧烈,容...查看详情

    用户:co1456280860158 浏览量:1735 时间:2016-12-28
  • 按电量表计算;未单独安装电量表时,可按下列公式估算:耗电量=1.73*平均电压*平均功率因数*开机小时/1000(kW·h)为了简化计算,压缩机耗电量可用下列公式计算: 压缩机耗电量=压缩机分配积数*功率分配系数(kW·h).制冷设备压缩机分配积数=压缩机平均耗用电量*开机小(A·h) 功率分配系数=压缩机总耗电量/各压缩机分配积数合计数(kW/A)。 冷库制冷设备生产冷量必须耗电,电力是冷库成...查看详情

    用户:男人好难 浏览量:6561 时间:2016-09-06
  • 建造冷库时,我们首先想到的是制冷装备,再者就是库体保温性能,真正关系到冷库质量的整体关键,那就是冷库设备以及冷库库体的配合工程质量。 在选购冷库制冷装备时,不论是国产的仍是出口的,设置装备摆设必定要合理。制冷紧缩机与冷凝器等配件组装在一路称作制冷机组,有的客户为下降本钱,冷凝器选择偏小的,应用质量差的冷凝器和制冷配件。或许如许后期能节俭不少本钱,可是前期只会带来更多费事。 制冷机组,由冷风...查看详情

    用户:co1447294871980 浏览量:933 时间:2016-01-11
  • 1、经常检查及确认电源的电压是否符合要求,电压应为380V±10%(三相四线)。冷库设备长期不用时,应截断冷库的总电源,并确保冷库设备不受潮、不被灰埃等其它物质污染。 2、制冷机组上的冷凝器很容易被沾污,应根据实际情况定期清洗。以保持良好的传热效果。散热好,制冷才好。制冷机组周围不要堆放杂物; 3、冷库设备的电器设备应避免受潮,以免漏电造成触电事故。 4、冷库的门的铰链、拉手、门锁应根据实际情况定...查看详情

    用户:dymy_17840 浏览量:639 时间:2015-08-15
  • 本帖最后由 cbjs81122 于 2015-8-3 18:27 编辑 冷库是指用各种设备制冷、可人为控制和保持稳定低温的设施。制冷系统、控制装置、隔热库房、附属性建筑物等是冷库工程的基本组成部分。 冷库的制冷系统主要包括冷库机组,它是冷库的核心,保证冷库库房内的冷源供应。控制装置是冷库的大脑,它指挥制冷系统保证冷量供应。 双温冷库库房,是贮藏保鲜农产品的场所,它的作用是保持...查看详情

    用户:cbjs81122 浏览量:1801 时间:2015-08-03
  • (1)冷凝器的操作 1)制冷系统运行时,冷凝器除放油阀和放空气阀关闭外,其余各阀均应开启。 2)水冷式冷凝器的冷凝压力最高不应超过1.5MPa,否则应查明原因并及时排除。 压缩机全部停机15min后,才可停止向冷凝器供水。冬季长时间停止工作时应将存水放净,以免冻坏设备。 3)经常检查冷却水的温度和水量,冷却水进出口的温差约为2-4记,一般冷凝温度比冷却水出水温度高3-5℃。 4)冷凝器管壁上的污垢...查看详情

    用户:ffxv96666 浏览量:1468 时间:2015-06-14