本专题为土木在线冷库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
本人现遇到一冷库,气的我不行,是我三年前装配的,一直到今年出了问题,问题是温度只要一到零下六度就不走了。甚至还上升温度,我最先考虑的是膨胀阀坏了,更换后一样,然后一换了502的氟,还是一样,我又换了个大点的压缩机,一样的效果,然后又换成22的氟,用的是原装的DANFOSS膨胀阀,还是一样只到零下六度,回气压力0.1MP—0.2MP,储液罐压力1.5MP左右,感觉上系统不堵,氟是加多加少都一样的效果...查看详情
对于一个R404a 的冷库 若要降到-18度 请问此时的冷凝机组的高压和低压是多少 或是在什么范围 怎样算出来的...查看详情
对于一个R404a 的冷库 给定了当前的冷库内部温度 冷凝机组的高压与低压 怎样通过这3个参数判断制冷系统运行正常?...查看详情
一、 冷库保温材料的保温性能: 聚氨酯保温材料第一要求便是保温性能,而保温性能的好坏在真正投入使用前是无法用肉眼观察出来的,到了观察出耗电量高低差别时已经为时过晚。该公司通过大量的实验检测,在选材方面进行严格控制,以期达到这一目的:①使用结构性胺醚,降低导热系数,提升保温效果;②各种原料以及配方中尽量将含水量降低,避免水发泡造成保温性能劣化;③主体材料聚醚:选用经过严格后处理的大厂的产品,与小...查看详情
冷库大约50立方左右。蒸发器是钢管的。用的是8匹的风冷机组。制冷剂为R22。膨胀阀是内平衡5号的。温度要求-18以下。现在拉到-17时膨胀阀进口出开始结霜。温度回升一会就到-16膨胀阀进口处霜融化。温度一到-17膨胀阀进口处就结霜。大家帮忙分析一下是啥原因?...查看详情