冷库更新时间:2025-11-27 02:28:50

本专题为土木在线冷库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与冷库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 冷库大中小氟制冷冷凝机组中有没有含有气液分离器?若没有在什么情况下需要加气液分离器?请求答案!...查看详情

    用户:xuan90312 浏览量:892 时间:2013-01-11
  • 有一个40多立方的库,中间有隔墙,两个不同的温度。这个怎么控制? 有种说法是,用一拖一的机器,风机装冷冻里,在隔墙上面装个风扇,用压力来控制风扇的开停,这个到底是怎样实施??? 请朋友们畅所欲言...查看详情

    用户:fpc981621741 浏览量:4355 时间:2013-01-11
  • 在冷库这行业呆了快一年了,在公司主要负责cad制图,因为公司技术方面的人比较少,所以想在技术方面也攻一下,对冷库设计挺感兴趣的,但是感觉有点无从入手的感觉,在接触这个之前基本和这个行业绝缘,从来没有交集,版主给了我一些资料,但是新手基本上看不懂,一头雾水,有没有一些简单的对氟冷库设计的方面的资料可以供我参考呢?我们公司只做氟冷库设计安装,我现在只有一些老板的经验,有时候设计起来感觉自己心里也没底,...查看详情

    用户:北京诺尔威制冷 浏览量:1946 时间:2013-01-10
  • 冷藏库冷冻库制冷系统运行正常情况 在冷藏库、冷冻库、保鲜冷库运行时,哪些情况表示冷库系统正常运行呢? 1、制冷压缩机曲轴箱油温最高不能超过70摄氏度; 2、制冷系统中压缩机吸气温度要比蒸发温度高5-15摄氏度; 3、制冷压缩机油压比吸气压力要高,大概高0.12-0.3Mpa; 4、制冷压缩机吸气压力盒蒸发压力相对应; 5、制冷压缩机排气温度r22系统不得超过150摄氏度,r12系统最高不能超过13...查看详情

    用户:欧尼先生 浏览量:1148 时间:2013-01-09
  • 今天遇个冷库,内风冷,外机是5匹全封闭水冷机组,要求-10度. 现在只能打到-4度,再也下不来了,高压是8.5,低压0.2,膨胀阀前面冷但没有霜,回管却有霜.压缩机都凉一半,换个膨胀阀只能降两度下来.以为氟多也放了一点,后来看内风机后面有好多灰,又湿又粘,刮也刮不掉,不知道是不是脏的原因.把内机给清洗后会不会正常. 请教高手帮忙~...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:1289 时间:2013-01-07
  • 冷库机组控制电路原理 本帖最后由 boss5788 于 2013-1-4 14:51 编辑 ]...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:1893 时间:2013-01-04
  • 低温速冻冷藏冷库设计方案下载 本帖最后由 boss5788 于 2013-1-4 14:06 编辑 ]...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:1591 时间:2013-01-04
  • 一台小型冷库,因机器震动两根铜管摩擦断而将冷媒泄露完,(管子断后开机时间很长,进入大量空气)焊接好后抽真空加氟至规定值,发现高压表抖动,应该是管路有水分,大家看是停机排空还是开机排空好?是从高压阀排还是从低压阀排? 那位老师有更好的办法望传教,谢谢!另外谁有膨胀阀的调节经验,请传授一二。...查看详情

    用户:东来东往007 浏览量:14808 时间:2013-01-04
  • 一个库96平米,内部净高2.2米,使用温度-5度,配两个比泽尔10.2中低温风冷机组;另一个库32平米,净高2.2米,使用温度-10度,配一个比泽尔8.2中低温风冷机组。机组都配有油分和气液分离器,地处江南室内,冻肉食品,进货温度为常温。请各位高手提点意见...查看详情

    用户:yuanfeng648 浏览量:1008 时间:2012-12-30
  • 请问,-18度土建冷库墙壁隔气层如何制作?? 直接喷涂聚氨酯发泡行不?不做隔气层。还是喷涂其他涂料?最好的是喷涂煤油稀释的沥青。 不知道现在喷涂什么...查看详情

    用户:river8 浏览量:1302 时间:2012-12-30
  • 前天给客户移了一台五匹的冷库外机,现在效果达不到原来的效果,原来-25°能停机,现在-17°一直工作。 由于机器噪音影响别人,所以已到了十米开外的地方,本来压缩机到膨胀阀的铜管是10和19的,但是我用的是10和16的。F也补了点。 由于经验不足,所以请各位大虾给分析一下问题到底出在哪里,谢谢!...查看详情

    用户:感觉自己萌萌的 浏览量:3935 时间:2012-12-30
  • 新装一冷库10匹机组,库温-15度开停机正常,今天说温度下降缓慢,去后观察高压11低压1,高压烫手,低压回气管结霜,看似正常,温度始终-7.5左右,怀疑缺氟,加注F22低压2,高压1.2,库温下降至-9度,此时压缩机已结霜。请问各位师傅是否F加注过多,这样运行是否影响机组寿命?另外库温下不去是何原因?(冷凝器不脏)是否环境温度过高引起,还是另有原因?...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:5295 时间:2012-12-28
  • 冷冻冷藏装置是保证易腐蚀变质的食品在低温环境下进行加工和贮运的设备和运输工具,其任务是为食品的生产、贮藏、运输提供必要的温度和湿度等环境条件。 设计装置选用分配性冷库,因为一般在大中城市、水陆交通枢纽和人口较多的工矿区,作为市场供应需要、出口计划的完成和长期储备中转运输之用。 其特点是冻结量小,冷藏量大,而且要考虑多种食品的储藏,由于冷藏量大,进出货比较集中,零进整出,因此要求库内运输通畅,吞吐迅...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:2871 时间:2012-12-27
  • 制冷技术图片1

    坤荣冷库设计软件V1.0安装包这里http://good.gd/2370156.htm也可以下载,安装好了复制机器码发过来给你个试用码, 土豆网录相http://www.tudou.com/programs/view/fMN6bzJqw90/?phd=99 第一次运行,计算是灰的可能没激活,关掉再重新运行一下 整个复制输入到下面的注册框,再点打开 优酷网在线录相http://v.youku.com...查看详情

    用户:rlb3979 浏览量:15656 时间:2012-12-22
  • 现在在设计冷库水冲霜时遇到一个问题,各冷间由于冲霜水量不同,那我按照最大一间的冲霜水配水泵,那么怎么保证我在小冷间除霜时,水泵出水量大于需求水量,各风机冲霜水出口的压头又怎么保证,求大神指点...查看详情

    用户:qinchs 浏览量:5304 时间:2012-12-19
  • 各位大侠,请帖多一点关于盘管式冷库的图纸供参阅,不胜感激。...查看详情

    用户:icemanlei 浏览量:655 时间:2012-12-17
  • 冷库安装的过程中要防止水蒸汽的扩散和空气的渗透。室外空气侵入时不但增加冷库的耗冷量,而且还向库房内带入水分,水凝结导致建筑结构隔热结构潮湿冻结损坏,所以要设置防潮隔热层, 使冷库安装具有良好的密封性和防潮隔气性能。 冷库的地基受低温的影响,土壤中的水分容易被冻结起来。因为土壤冻结容积膨胀后,就会导致地面产生裂缝和整个建筑结构变形,严重的会使冷库不能使用。因此,低温冷库地坪除要有有效的隔热层外,隔热...查看详情

    用户:wybbyw 浏览量:1230 时间:2012-12-13
  • 请大家提宝贵意见~~~谢谢...查看详情

    用户:wbzl2012 浏览量:914 时间:2012-12-12
  • 冷库技术联盟是帮助你技术提升的不二选择 群:260408599...查看详情

    用户:zxl7756662 浏览量:663 时间:2012-12-10
  • 请问:10个立方的速冻冷库验收达到零下70度,但在实际使用中达到零下40就可以了,现在我使用5匹的双级压缩机(比泽尔),但不知道配多大的冷风机?我做的是水冷的,希望走过的各位指点指点,谢谢!...查看详情

    用户:shan546136 浏览量:3150 时间:2012-12-09