  • 房屋(主要是排架结构的仓库)安全鉴定的内容有哪些? 对鉴定单位有什么资质要求? 有没有什么好的关于房屋鉴定方面的网站? 谢谢!...查看详情

    用户:lxf6556 浏览量:1351 时间:2007-05-10
  • 对于净空较高的仓库采取哪种消防措施,比如净空大于8m,有的有12m的,采取消火栓、自动喷水、还是消防炮? 请大家给点建议,最好有相关的资料,学习学习...查看详情

    用户:zhaoxiling5918 浏览量:672 时间:2007-05-08
  • 按照《建筑设计防火规范》:11.4.2建筑内有可能散发可燃气体、可燃蒸汽的场所应设可燃气体报警装置。 一个甲类仓库,甲方已提供存放的危险品了,但是甲方强调所有危险品都是密封的,而且也都是搬运到厂房后再打开,不想上防爆可燃气体探测器。 那么我在设计中选择感温探测器可否?因为我想火灾时没有明显火焰,而且火灾自动报警设计规范:7.2.5.2 无烟火灾宜选择感温。 谢谢!...查看详情

    用户:lanqiulangzi 浏览量:5096 时间:2007-05-07
  • 有一个钢架仓库,建筑面积是4146 .07平方米,共一层,高9米,分为两个防火分区,分别为2989.52和819.68平方米,请问,我设置了室内消火栓系统(包括消火栓起泵按钮和警铃)和自动喷水灭火系统,还需不需要设置火灾自动报警系统?...查看详情

    用户:lfh350 浏览量:3614 时间:2007-04-29
  • 三层商场,单层4000平米,一层高度5.4米,二三层4.5米,在二三层有一200平方米作有的中转货物仓库,该仓库消防该如何考虑? 是否仓库都必须采用早期抑制快速响应喷头? 一层一个防火分区,这个仓库部分是不是需要设置独立的水流指示器? 该商场有一楼通往二楼的自动扶梯,自动扶梯周围使用特级防火卷帘,那么在二层的顶部,也就是特级防火卷帘范围内的部分的喷头是独立设置水流指示器还是由一层喷淋系统引入? 我...查看详情

    用户:rawotto 浏览量:2694 时间:2007-04-29
  • 7米高的仓库,野猪要求用白炽灯作光源,而且灯具要用塑料罩加塑料盖板作保护,不能使灯管露在外面,以免玻璃碎裂碎渣掉出来 有这样的灯罩吗? 有的提供一下 谢谢...查看详情

    用户:zlding2008 浏览量:1859 时间:2007-04-24
  • 一座1万平米的仓库,高度为13米,储存丙类油(闪点120度),这种仓库能用水灭火吗?需要设置自动灭火系统吗?...查看详情

    用户:某日某月 浏览量:8220 时间:2007-04-23
  • 如题...查看详情

    用户:wangliaolin 浏览量:1182 时间:2007-04-23
  • 设计中该仓库为上喷,但现场施工全部为下喷,(该仓库无吊顶),下喷喷头溅水盘距顶板距离不超过500mm 设计单位要求更改为上喷?是否必须要改?FM都验收通过的...查看详情

    用户:zzl88 浏览量:1792 时间:2007-04-19
  • 建筑面积1800平方米 用于存放谷物类的丙级仓库 除了设置室内消火栓外,还需要设置自动灭火系统么?? 《建筑设计防火规范》第8.5条 自动灭火系统的设置场所 只提到“高层丙类厂房”和“丙类液体” 并未提到丙类固体仓库是否需要设置。 请问各位什么意见?依据什么?...查看详情

    用户:beig 浏览量:1584 时间:2007-04-16
  • 有2小仓库,消防报批。 一个房间放盐酸跟硫酸,另一个放硝酸,硝酸钾, 不知道用什么灭火器好?...查看详情

    用户:sundayday 浏览量:9040 时间:2007-04-15
  • 建筑面积1800平方米的丙级仓库 是否需要设自动灭火系统和自动报警系统 ? 该丙类仓库 耐火等级二级 用于存放谷物等 高12米 我认为都不需要设置 <<建筑设计防火规范>>中的 8.5 自动灭火系统的设置场所 11.4 火灾自动报警系统和消防控制室 均未说明存放此类物品的丙级仓库需要设自动灭火系统和自动报警系统 虽然层高高了,但是也不属于高架仓库范畴。 并且<<...查看详情

    用户:beig 浏览量:4939 时间:2007-04-14
  • 根据建筑设计防火规范,可能散发可然气体场所应设气体报警。问题是油漆可能散发的笨及甲醛等可燃性气体比重均重于空气,即气体报警探头应距地0.3米安装,且根据报警探头可以保护范围,气体报警探头的间距为8米左右,但对于大面积的厂房气体报警探头该如何设置?如果按间距为8米一个气体报警探头在厂房地面上安装,则气体报警探头是否会影响车间及仓库物品放置及正常使用?各位有何高见,望不吝赐教?...查看详情

    用户:zjzjdq 浏览量:1334 时间:2007-04-11
  • 新手做的一个丙类带仓库锅炉房的厂房,请大家帮忙看一下有什么问题。...查看详情

    用户:qc12131 浏览量:2104 时间:2007-04-03
  • 我现在做的是个成品仓库,大概12000平方左右,其中有1/3划做办公楼,办公楼2层,办公楼的屋顶是混凝土的,在建筑的彩钢板屋顶低。仓库是要做火灾自动报警的,我就是想请问其中的办公楼需要做火灾自动报警吗?或者说在什么条件下可以不做火灾自动报警。 仓库放的是纸张。麻烦各位大侠指教下!谢谢...查看详情

    用户:chenleiabl 浏览量:997 时间:2007-03-30
  • 按火灾报警规范,一层800平米的丙类仓库为二级保护对象,要设火灾自动报警。 但建筑设计防火规范大于1000平米的棉,毛等库房才要求设啊。 到底按哪个规范实施呢?要设火灾自动报警吗?...查看详情

    用户:gxj15663 浏览量:1710 时间:2007-03-28
  • 有一层高6m的仓库,占地100平方米,主要放置电子类设备,主人想用柜机,请问下用多大制冷量的空调,以及风口如何布置??...查看详情

    用户:coldtea 浏览量:1797 时间:2007-03-26
  • 无动力风机可以用么? 如果可以,那么风量怎么计算呢? 似乎不能按照机械排烟来计算. 可是自然排烟也没有排烟量的计算. 头大啊. 由于机械排烟的风机太重,彩钢板和支架无法承重....查看详情

    用户:wzh105 浏览量:1860 时间:2007-03-26
  • 仓库为一个单独的防火分区!!!!...查看详情

    用户:tanghuaping 浏览量:2073 时间:2007-03-21
  • 在论坛待了不少时间,好多资料都是从这上面下载的!也有在别的对方收集的! 虽然有很多论坛已经发过,但是我想收集起来以便大家各取所需!...查看详情

    用户:maomao5192002 浏览量:15751 时间:2007-03-20