距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线小仓库设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与小仓库设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请教丁类仓库3400平米是否要设置火灾自动报警系统? 个人感觉规范中没有指出,是不是就不用设置了?仓库高9米...查看详情
一至三层仓库外走廊要做喷淋么?请大家给个建议!!谢谢...查看详情
仓库长7.6M宽6.35M,长宽正中间有两条梁分别为50CM和20CM,本人是布置三排上喷,但刚好中间一排在正梁(50CM)下挡住。请教是怎么样布布置合理,不知大家对此仓库喷头布置有什么办法? 1721891...查看详情
采用何种材料?如何固定?最近做过烟草成品高架立库的大侠进来帮一下忙。谢谢!...查看详情
钢结构仓库净高9m,货架高度约6.5m,面积3400平,储物类别:乳制品。建筑定义为丁类库房 问1:如果按丁类库房,防火分区面积最大为3000平,按上述情况,要么设自喷扩大防火分区面积,要么用防火墙分隔,对否? 问2:按照《建规》对高架仓库的定义:货架高度超过7m且机械化操作或自动化控制的货架仓库以及8.5.1对自喷设置场所的规定,如果不考虑防火分区面积的因素,上述仓库是否不属于高架仓库?也不需要...查看详情
丙类仓库的区域和电气防护等级结构 根据燃烧物的特性分为4个区域:21区,22区,23区,24区,请问大家纸质是哪个区,好象是23区,电气防护等级是IP5X好象,请大家给我把把关. 最重要的是,我忘了这本规范的名字,但是很薄,10多钱,请大家帮我想想,谢谢...查看详情
最近做一印刷厂,其中一个纸库,4000平方,层高为5.0米。依据规范,这种仓库不应采用高温照明灯具。应该采用何种灯具?大功率节能灯?荧光灯? 如果采用带防护罩的灯具,是否可以使用金属卤化物灯?...查看详情
如题,仓库放桶装易燃易爆气体,仓库面积30X15 高5米,用防火墙分成两个15X15区间。 消防该怎么做才好?...查看详情
有哪位能指导一下:有一洗涤剂工厂,生产洗衣粉、洗发液等,厂房的生产火灾危险等级、成品仓库的贮存火灾危险等级,灭火器配置场所危险等级该如何确定。...查看详情
大型化学危险品仓库空调设计...查看详情
现有一净高9米多高的仓库,库内有7米高的货架,按规范要做三层喷头,最上面的一层采用早期抑制快速响应喷头,货架内设置货架内置喷头,那么这种情况喷淋系统的水量怎样计算???...查看详情
如题,我看规范只有大仓库要用防暴灯,这个大仓库是怎么分级的,有是引自哪些规范?...查看详情
建筑物危险等级为仓库Ⅱ级时喷淋系统的喷头布置还可以按规范的规定布置吗?快速反应喷头的布置应该注意哪些问题。...查看详情
现有一仓库消防设计,大致情况如下:该仓库为钢结构,仓库净空高度为15米,采用双排货架,货架高度为11.5米。请问屋顶采用ESFR喷头,并增设货架内喷头,该方案可否?是否可以采用同一个报警阀组?...查看详情
最近接触了好几个药品仓库工程,温度要求是20度,我想请教大家这样的工程如何设计,如何选择室内机组,设计中需要注意那些问题,希望做过的朋友指点指点...查看详情
请教高手:甲类通用仓库消防问题(1/2/5/6类物品) 消防灭火系统如何设计????...查看详情
苏州地区某化学品仓库室内要求保持在30-50度之间,各位有没有什么好的建议...查看详情
麻烦那位大哥告知啊,急用!...查看详情
有一占地面积为4300平方米,总层数为2层,总建筑高度为12.600米的制药厂仓库,用途为放置已生产好的药品. 每层设置两个独立的防火分区. 这个仓库应属于丙类,肯定要设置室内消火栓,但不知是否应该设置喷淋,本人比较疑惑. 请教老王指点了拉....查看详情
一地下仓库走道超过40米要考虑设排烟能否靠直接对外的出口进行补风,地下仓库平时通风用考虑吗?应该怎样考虑通风量,因为仓库占地面积有一万多平,里面是一间一间的小仓库,我不知通风该不该设,该怎样计算通风量...查看详情