消防 监督更新时间:2025-12-06 02:23:01

本专题为土木在线消防 监督设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防 监督设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 环保法规图片1

    生态环境部近日印发了《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》(以下简称《通知》),从压实生态环境部门执法监测责任、强化环境监测和执法联动两个方面对固定污染源执法监测工作提出了具体要求。 固定污染源监测监督管理是深入打好污染防治攻坚战的基石,是精准治污、科学治污、依法治污的重要抓手,是排污许可制度的重要支撑。 随着环境监测市场的不断扩大,环境监测站,已不能满足监测需求,环境监测市场化...查看详情

    用户:kwcqmpyt 浏览量:111 时间:2023-05-05
  • 防雷减灾图片1

    一、火灾自动报警系统工作状态判断 能通过面板指示灯或显示屏文字信息正确判断火灾自动报警系统工作状态(判断是否处于火灾报警状态、故障状态、自检状态、监管报警状态、屏蔽状态、联动状态) (灰色区域指示灯全说 + 主备电工作 + 手自动状态。看主电工作备电充电指示灯,确认备电正常) 二、判断自动喷水灭火系统的工作状态判断 ...查看详情

    用户:wx_53973046 浏览量:251 时间:2023-05-05
  • 建筑消防给水图片1

    有网友留言咨询:“消防泵压力表读数为零, 正常吗 ?” 通过查询 国家标准 《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB50974-2014,可以了解到规范中有4处提到压力表设置,具体如下: 消防水泵吸水管、消防水泵出水管压力表: 5.1.17 消防水泵吸水管和出水管上应设置压力表 ,并应符合下列规定: 1 消...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:537 时间:2023-05-04
  • 安装工程造价图片1

    喷淋系统有 消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶 等重点检查部位以及 末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置 等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治? 通病1 自动喷水灭火系统喷洒水管的水流指示器安装位置不符合要求,与管道转弯处和阀门的距离达不到要求 产生原因及后果: 达不到使用功能要求或造...查看详情

    用户:温文尔雅的蜡烛 浏览量:124 时间:2023-05-04
  • 道路工程图片1

    各设区市建设局、平潭综合实验区交建局: 根据《福建省房屋市政工程基桩检测质量监督检查工作标准》规定,近日,省厅对福建星广晟工程技术有限公司进行基桩静载检测的安溪县某项目开展基桩检测监督复核飞行检查,现将有关情况公布如下: 一、发现的主要问题 (一)涉嫌虚假检测 该检测机构于2023年4月12日至13日开展该项目7-74#桩静载检测,试验结果为:极限承载力为4000kN,最大试验荷载4000kN对应...查看详情

    用户:一把桃木梳 浏览量:103 时间:2023-05-04
  • 结构资料库图片1

    广东省住房和城乡建设厅广东省消防救援总队关于印发《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》的通知 各地级以上市住房城乡建设主管部门、消防救援支队,各有关单位: 为加强对各地执行消防安全监管有关标准要求的指导,保障我省建设工程消防设计与其审查质量,省住房城乡建设厅、省消防救援总队组织编制了《广东省建设工程消防设计审查疑难问题解析》,现印发给你们,供各地在建设工程消防设计、审查...查看详情

    用户:千里之外1 浏览量:428 时间:2023-05-04
  • 工业厂房消防水炮如何布置?...查看详情

    用户:ll2036 浏览量:50 时间:2023-05-03
  • 消火栓试验压力根据系统工作压力,小于等于1.0Mpa的,试验压力为1.4Mpa。大于1.0Mpa的,系统工作压力加0.4Mpa。那么至少试验压力是1.4Mpa。选择消火栓环网架空管材的时候,需要考虑1.4Mpa的试压吗,小于等于1.2Mpa的采用热浸锌镀锌钢管,大于1.2Mpa的则采用热浸锌镀锌加厚钢管,或者热浸镀锌无缝钢管。大于1.6Mpa则采用热浸镀锌无缝钢管。 一般消火栓怎么选择管材,需要考...查看详情

    用户:qq_1582079447555 浏览量:148 时间:2023-04-29
  • 规范资料图片1

    解读《建筑垃圾运输企业监督管理办法》...查看详情

    用户:fedpbcwi 浏览量:39 时间:2023-04-28
  • 环保大厅图片1

    一图读懂 《关于进一步加强固定污染源监测监督管理的通知》...查看详情

    用户:alznbjrf 浏览量:37 时间:2023-04-27
  • 建筑施工图片1

    这高层住宅楼消防立管可以用发泡剂拖底再封防火泥吗...查看详情

    用户:旺旺雪米宝宝 浏览量:46 时间:2023-04-26
  • 照明工程图片1

    安科瑞虞佳豪 消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计(《建筑设计防火规范》GB50016-2014第10章) 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计,应符合下列规定: 1)集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 2)集中电源非集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由消防联动控制器联动应急照明集中电源和应急照明分配电装置...查看详情

    用户:acrelyjh 浏览量:93 时间:2023-04-25
  • 建筑消防给水图片1

    一、 灯具供配电装置的设计 二、应急照明控制器的设计 (一)应急照明控制器的设计 1.应急照明控制器的容量设计 任一台应急照明控制器直接控制灯具的总数量不应大于3200只。 2.系统设置多台应急照明控制器的要求 系统设置多台应急照明控制器时,起集中控制作用的应急照明控制器的控制、显示功能尚应符合下列规定: (1)应能按预设逻辑自动、手动控制其...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:134 时间:2023-04-25
  • 建筑消防给水图片1

    近日,漳州市住房和城乡建设局联合漳州市消防救援支队出台《漳州市建设工程消防技术服务管理暂行办法》(以下简称《办法》),旨在引导建设工程消防技术服务行业自律,规范相关从业行为,净化建筑市场,促进行业高质量发展。 全省首部建设工程消防技术服务管理办法 《办法》于3月30日印发施行,这是我省首部专门针对建设工程消防技术服务的管理办法,把消防工程安全的要求落实到每一个技术服务环节,为我市系...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:104 时间:2023-04-25
  • 建筑消防给水图片1

    2023年4月18日,北京市丰台区北京长峰医院发生一起重大火灾事故,目前已造成29人死亡。为深刻吸取火灾事故教训,进一步增强医疗机构消防安全意识,佛山市消防救援支队立即行动,着力落实多项举措消除消防安全隐患,夯实单位消防主体责任,提升全市医疗机构消防安全管理水平。 一 齐抓共管 筑牢消防安全防线 在“4.18”火灾事故发生后,市消防救援支队第一时间向市领导作专题报告,积...查看详情

    用户:不羁的投影仪 浏览量:87 时间:2023-04-24
  • WST820-2023医院电力系统消防安全管理标准...查看详情

    用户:zhangmin1956 浏览量:138 时间:2023-04-24
  • 照明工程图片1

    消防应急照明和疏散指示系统控制方式的选择 按照GB 51309 - 2018第3.1.1条的规定,消防应急照明和疏散指示系统的控制方式分为集中控制型系统和非集中控制型系统:① 集中控制型系统,是指系统设置应急照明控制器,由应急照明控制器集中控制并显示应急照明集中电源或应急照明配电箱及其配接的消防应急灯具工作状态的消防应急照明和疏散指示系统。② 非集中控制型系统,是指系统未设置应急照明控制器,...查看详情

    用户:wx_67039534 浏览量:349 时间:2023-04-23
  • 建筑给排水图片1

    消防管道在沟槽连接的情况下,管道的支架间距 请问一下大家以下面哪个标准为准呢? 1。第一个是建筑给水排水及采暖工程 施工质量验收规范 2.第二个是沟槽式连接管道工程技术规程 T/CECS151-2019...查看详情

    用户:xyzpilot 浏览量:901 时间:2023-04-21
  • 装饰装修施工图片1

    当下,为达到产品的技术要求,企业对于生产环境都追求地相对极致,大多数的洁净厂房是相对密闭的建筑,实验室/检测室甚至为密闭空间,洁净室内通道狭窄而曲折,致使人员疏散和火灾扑救都较困难。所以对于建筑设计而言,至关重要的消防设计,对于洁净厂房而言,就更为重要了。老厂房是拆掉重建还是扩建,当然无论哪种类型都需要过环评,扩建的手续相对会简单一些。在现代的老厂房升级改造过程中,大部分厂房都会对洁净度有要求...查看详情

    用户:cof1570782642595 浏览量:161 时间:2023-04-21
  • 建筑消防给水图片1

    一、工序流程 立管上孔洞清理→上下吊线→支架安装→UPVC排水管安装→套管安装、固定→孔洞支模→浇砼→振捣→ 闭水试验→洞口二次浇砼、抹平→移交 二、要点 上下吊线、管道支架安装、排水管安装、支模、振捣、闭水试验共六个方面 三、UPVC排水管道施工工艺流程图文解析: 1、单根UPVC排水立管支架安装,上下采用铁丝作垂直吊线 2、多根管道共用一个角钢支架,用铁丝作上下垂线...查看详情

    用户:低调的生菜 浏览量:103 时间:2023-04-21