距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线消防 监督设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与消防 监督设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
5月11日上午,广东省消防救援总队在天河区召开全省超高层公共建筑消防安全教学培训式检查动员部署会,省消防救援总队、省烟草专卖局、市消防救援支队、广州珠江城置业有限公司等有关单位领导及全省消防行业专家约100人参会。 会上,广州珠江城置业有限公司安全管理部经理林文健介绍了珠江城大厦消防安全管理经验。珠江城大厦位于天河区珠江西路15号,属超高层超甲级综合性商务写字楼,建筑高度309.6米...查看详情
...查看详情
消防工程竣工验收需要准备的资料有什么 1、 消防监督部门的建审意见书; 2、 图纸会审记录; 3、 设计变更; 4、施工图;施工图批复原件;竣工图纸; 5、 系统竣工表; 6、 主要消防设备的型式检验报告; 7、 主要设备及材料的合格证; 主要设备有:①、 火灾自动报警系统; ②、 室内消火栓; ③、 各种喷头、报警阀、水流指示器等; ④、 气压稳压设备; ⑤、 消防水泵; ⑥、 防火门、防...查看详情
安科瑞虞佳豪 “慎和大街11号之7烟感异常,请尽快查看!”近日,伴随着语音警报,广州市海珠区江南中街道智慧消防平台的主屏上弹出醒目的红色提醒窗,正在值班的微型消防站队员闻“令”而动,确认地址信息后,携带基本消防器材3分钟内赶往现场。 此时,大量浓烟正从一间熟食商铺的大门向外发散,店内无人,天花板的智能烟感正发出蜂鸣警报声,微站队员立即向围观群众询问情况,确认店内无明火无其他易燃易爆危险品后,果断采...查看详情
1. 问题描述 (1)高位消防水箱在屋顶露天设置时,人孔及进出水管阀门没有采取保护措施;【图示1】 (2)高位消防水箱进水管和出水管设置位置不符合规范要求;【图示2】 (3)高位消防水箱在屋顶露天设置时,未采取保温措施; (4)高位消防水箱的进水管和出水管上的阀门的类型不正确。【图示 3】 2. 原因分析 (1)施...查看详情
一、消防应急广播系统包括信号源设备、功率放大器、分区控制器、传输线路及传输设备、广播扬声器等。消防应急广播系统主要有以下两种类型: 1、独立设置的消防应急广播系统:系统信号源设备、分区控制器设置在消防控制室内,功率放大器可根据需要设置在消防控制室或弱电竖井内; 2、与普通广播合用的消防应急广播系统:应急广播信号源设备设置在消防控制室内,功率放大器、分区控制器可设置在消防控制室内,也...查看详情
为推动医疗机构落实安全主体责任,全力防范化解重大火灾风险,本市消防救援部门联合卫健、应急等部门,即日起在全市范围内开展医疗机构消防安全隐患大排查大整治专项行动,严查严治火灾隐患,严管严控火灾风险。昨天,记者随各部门联合检查人员到海淀区某民营医院展开监督检查。 16时30分许,在该医院门诊楼外的消防车道旁,海淀区消防救援支队防火监督二科副科长李隆介绍,消防车道的设置要求包括净宽度和净空高度不...查看详情
消防水带是常见消防设施,它是室内消火栓系统的重要组成部分,消防水带的缺失、破损、腐化都会使得室内消火栓系统丧失灭火作用,因此对消防水带的检查不可轻视疏忽。 在消防审验过程中,我们应该对消防水带的产品型号、合格证明文件、功能实测等方面进行重点检查。 #1 消防水带的验收步骤 1.明确设计文件对消防水带的型号要求。 设计文件中一般会对消防水带的材质和长度做出要求。 ...查看详情
消防总线和消防电源线可以共用一根RVS2*2.5的线吗,这种属于什么接线方式?...查看详情
(一)、建筑部分 1、熟悉建筑资料,了解建筑性质及分类(该建筑属于几类高层建筑?主要作为消防系统设计依据); 2、熟悉建筑平面及功能布置,确定用水点(排水点)位置; 3、通过对整体建筑进行给排水(含屋面雨水)初步布置确定建筑布局是否合理?如不合理在那些部分需要修改(主要为设备间尺寸、管道井位置及数量、用水点尽量上下对齐、配电间移位等)? (二)、电气部分 1、根据建筑布置确定电气系统(主要为总配电...查看详情
一、供配电系统的设置检查 (1)配电装置检查 消防用电设备的配电装置,应设置在建筑物的电源进线处或配变电所处,应急电源配电装置要与主电源配电装量分开设置。如果由于地域所限。无法分开设置而需要并列布置时,其分界处要设置防火隔断。 (2)启动装置检查 当消防用电负荷为一级时,应设置自动启动装置,并在主电源断电后30s内供电;当消防用电负荷为二级且采用自动启动方式有困难时,可...查看详情
在某超高层建筑中,消防维保人员巡查时发现高位消防水箱水位突然下降,于是上报开展排查消防给水系统是否存在泄漏或者消防水被私用的情况,经过地毯式排查建筑内每层自动喷水灭火系统末端试水处、管道竖井、室内消火栓等,均未发现存在泄漏或者消防水被私用的情况。 然而,在给消防水箱补水后, 之后每日巡查均发现水位继续下降,且 每天都下降十几公分,维保单位及物业管理单位均百思不得其解。 ...查看详情
#1 管道 1)消火栓系统:架空管道当系统工作压力≤1.20MPa 时,可采用热浸锌镀锌钢管;当系统工作压力>1.20MPa 时,应采用热浸镀锌加厚钢管或热浸镀锌无缝钢管;当系统工作压力>1.60MPa 时,应采用热浸镀锌无缝钢管。 2)高位消防水箱:在屋顶露天设置时,水箱的人孔、进出水管的阀门等应采取锁具或阀门箱等保护措施。 3)消防水泵进、出水管上设置的蝶阀应有自锁装置。 4)自动...查看详情