酒店 空调更新时间:2024-05-30 19:43:02

本专题为土木在线酒店 空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与酒店 空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 热泵工程图片1

    【转】本松谈空调维修 判断线路或器件带不带电 数字的交流电压挡很灵敏,哪怕周围有很小的感应电压都可以有显示。根据这一特点,可以当作测试电笔用。用法如下:将万用表打到AC20V挡, 黑表笔悬空,手持红表笔与所测路线或器件相接触, 这时万用表会有显示,如果显示数字在几伏到十几伏之间(不同的万用表会有不同的显示),表明该线路或器件带电,如果显示为零或很小,表明该线路或器件不...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:27 时间:2022-11-18
  • 洁净空调系统图片1

    背景 2022年3月,在香港疫情高发、抗疫形势异常严峻复杂的关键时刻,应特区政府请求,中央决定在香港落马洲河套地区援建应急医院和方舱医院。 中央援港应急医院是一所呼吸科传染病专科医院,位于中国香港落马洲河套地区。2022年3月6日,中央援港应急医院项目正式开工。4月7日,中央援港应急医院一期项目成功交付。中央援港应急医院可提供1000张床位、3间手术室和放射科、检验科、中心供应室、输血科等医技设...查看详情

    用户:智能节能云平台 浏览量:28 时间:2022-11-18
  • 制冷技术图片1

    ? 感谢阅读...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:22 时间:2022-11-18
  • 制冷技术图片1

    氟泵自然冷改造,在风冷空调基础上,增加氟泵节能模块和控制系统,进行简单的管路改造后实现 “双擎三模”的节能运行模式,压缩机模式/混合动力模式/氟泵自然冷模式, 可根据室外气候条件及室内负荷需求智能动态切换 ; 在室外环境温度25℃即可进入节能 模式 ( 混合双擎运行模式 ) ,提高过渡季节的压缩机制冷系统能效比,在室外环境 温度15℃以下即可进入部分负荷条件下的完全氟泵自然冷...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:67 时间:2022-11-18
  • 中央空调图片1

    近期,国家标准GB21454-2021《多联式空调(热泵)机组能效限定值及能源效率等级》于2022年11月1日起正式实施,此次标准更新之后,APF(冷暖式空调全年能耗效率)评价指标成为评价变频多联机产品综合性能的关键因素,中央空调行业迎来一场大洗牌。 作为“变频空调之父”的东芝空调,早已步入一级能效时代,再一次成为中央空调行业的风向标。 11月16日,东芝空调新品发布 会杭州...查看详情

    用户:坐怀不乱的山楂 浏览量:55 时间:2022-11-18
  • 中央空调图片1

    家用中央空调克服了很多传统空调制热的缺陷,性能也有了很大的提高,越来越多的用户会选择在冬季使用中央空调进行采暖。那么如何做到在高效供暖的同时,又能够达到省电的效果呢? 一、不要频繁开关 空调在启动时,需要消耗很大的瞬间电量,而且空调的短暂关闭会导致室内的热量快速流失,再次启动空调时,需要消耗更多的电量来补充室内所需要的热量。 如果空调长时间保持运行状态,室内的温度可以恒定,...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:15 时间:2022-11-18
  • 中央空调图片1

    随着数据中心产业升级态势的加快,对暖通空调等相关产业的带动力不断增强。如何有效利用自然环境、降低能耗成为了行业关注重点。以数据中心等为代表的新基建项目将给中央空调产品提供更多的契机。据不完全统计,空调的运行能耗占到数据中心总能耗的35%以上,是数据中心运营的主要能耗之一。数据中心用户运营成本压力越来越大,迫切需要进行节能改造,降低能耗,而机房空调的能耗占比最大,且节能空间巨大,机房空调的节能改造,...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:28 时间:2022-11-18
  • 工地图片图片1

    苏州W酒店 位于苏州中心,总建筑面积近10万㎡,地下3层,主要为停车场及设备用房,地上38层,其中裙楼1~4层为各类宴会及会议厅,5~10层为酒店式公寓,11~38层为客房及餐厅。本工程由中亿丰建设集团总承包施工,荣获2018~2019年度中国建设工程鲁班奖。 观摩鲁班奖酒店工程 看看什么是五星级质量 ▼ ?灌注桩基础经检测全数合格,一类桩为100% ...查看详情

    用户:6600霸王 浏览量:76 时间:2022-11-18
  • 知识点:设计安全系数 来源:网络,如有侵权,请联系删除 通风空调系统的设备在利用设计计算值选型时,制冷机的冷量、空调器的冷量和风压、水泵的水流量和扬程、风机的风量和风压等均应考虑一定的安全系数。图纸中表示最终的设备选型参数(风量、冷量、全压、扬程、流量等)空调器设备选型冷量=计算冷量*1.1空调器设备选型风量=计算风量*1.05制冷机的冷量=计算冷量水泵的设备选型流量=计算流量(并联工况应考虑流量...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:48 时间:2022-11-17
  • 通风排烟图片1

    知识点:空调配线 来源:网络,如有侵权,请联系删除 我们经常在安装空调及相关电器时经常会被水电班组问起需要预留多大的电源线的问题,特别是新手一下会被问蒙...下面小编找了一些相关资料,分享给大家,觉得有用就看看: 其它知识: 我们可以通过查电工手册,得出电线的最大允许载流量,根据公式: 功率P=电压U×电流I 计算出的功率就是电线所能承受的最大电功率。 例如:在220伏的电源上引出1.5平方...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:23 时间:2022-11-17
  • 中央空调图片1

    来源:EP机电安装 如有侵权,请联系删除 目前空调冷冻水系统、冷却水系统及热水系统的循环水泵都是直联传动的单级清水离心泵,所配电机一般为三相异步电机。 因此,根据电机的特性,水泵的额定转速有两种,即:1450r/min和2900r/min。 循环水泵的形式分为:卧式泵和立式泵(下图)。 1 . 卧式泵 卧式泵的 优点是便于...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:43 时间:2022-11-17
  • 制冷技术图片1

    1、冷冻水系统进场工作方案(第一阶段系统清洗) ①、第一天。用人工方法清洗膨胀水箱,然后在水箱中投加SD-87杀菌灭藻剂,开泵循环16-24小时,作全系统的杀菌灭藻剥生活污泥处理。 ②、第二天。在冷冻水系统最低闸阀处排放冷冻水后,加水至满,然后于膨胀水箱投加SD-81清洗剂,开泵循环24小时,将系统内的浮锈、油污渗透剥落。 ③、第三天-第五天。排放冷冻水,将清洗出的锈渣、污...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:8 时间:2022-11-17
  • 中央空调图片1

    一、多联机空调热泵机组系统原理图 多联式中央空调主要是由室内机和室外机两部分构成。室内机中的各管路及电路系统相对独立,而室外机中将多个压缩机连接在一个室外管路循环系统中,由主电路以及变频电路对其进行控制,通过管路系统与室内机组进行冷热交换,达到制冷或制热的目的。 二、风冷冷水机整系统原理图 风冷式水循环商用中央空调系统主要是由风冷机组、室内末端设备(风机盘管)、膨胀水箱、制冷管...查看详情

    用户:怕老婆的书签 浏览量:562 时间:2022-11-17
  • 制冷技术图片1

    长期以来,空调系统的运行维护管理以 “ 定期 检修 + 报警抢修 ” 模式为主,盲目性高且难以发现隐性故障。通过人工智能的方式可极大提高故障特征的自主辨识,实现全时段智能监控,降低对运维人员专业素养的依赖。因此,本文我们将来探讨下,基于知识数据化表达的制冷空调系统故障诊断方法。 制冷空调系统故障诊断知识的数据化表达 制冷空调系统故障状...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:85 时间:2022-11-17
  • 居住建筑设计图片1

    亚特兰蒂斯(Atlantis) 以超奢华的度假体验和颠覆性的游乐活动闻名于世 每一家酒店的开业都相当引人瞩目 而近两年最受期待的开业酒店之一 要属 The Royal Atlantis Resort&Residences (迪拜皇家亚特兰蒂斯酒店二期) 因为种种原因 原计划去年年底开业的酒店 在今年10月31日才开始正式接受预订 正式开业推迟到了202...查看详情

    用户:芥末虾 浏览量:65 时间:2022-11-17
  • 园林景观实景图片1

    ?WLA 背景 Background Grand Mercure Khaolak Bangsak位于著名的考拉克攀牙隐居地,于2021年11月向所有客人敞开大门。 2018年,Landscape Tectonix Limited被任命为景观设计顾问,与Habita(建筑设计顾问)、MakeAscene(室内设计顾问)和Asia Eco Pond...查看详情

    用户:感官小世界 浏览量:23 时间:2022-11-17
  • 通风排烟图片1

    知识点:风口位置布置 来源:网络,如有侵权,请联系删除 地送风和顶送风都是针对布管式的双向流新风系统来说的,这种新风系统既会通过系统送风同时也要通过系统回风,顶送风模式下,新风系统的新风和污染空气,都是通过位于天花板上的风口来完成。而地送风模式下,送风由位于地板或低端墙面的风口来完成,回风则由位于天花板的风口完成,在风量满足需求的前提下,只要布置合理,顶送风模式和地送风模式表现都很良好,对比之下...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:41 时间:2022-11-16
  • 通风排烟图片1

    知识点:防火阀的设置技巧 来源:网络,如有侵权,请联系删除 从定义可以看出,防火阀(FHF)均为70℃常开,排烟防火阀均为280℃常开,排烟阀(这里相当于排烟口)均为常闭。 问题1:是否存在70℃常闭的防火阀? 应该存在DFHF(B70℃),即70℃常闭电控防火阀,平时常闭,可以电控开启,手动、电动复位,70℃时熔断关闭,应用于平时不需要排风的气体消防房间(如做了空调的档案库)。 问...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:32 时间:2022-11-16
  • 知识点:空调系统实测总风量过小 来源:网络,如有侵权,请联系删除 规范要求:11.2.3 系统无生产负荷的联合试运转及调试应符合下列规定:1 系统总风量调试结果与设计风量的偏差不应大于10%; 11.3.2 通风工程系统无生产负荷联动试运转及调试应符合下列规定:1 系统联动试运转中,设备及主要部件的联动必须符合设计要求,动作协调、正确,无异常现象;2系统经过平衡调整,各风口或吸风罩的风量与设计...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:33 时间:2022-11-16
  • 知识点:空调冷热水铜管 来源:网络,如有侵权,请联系删除 后果: 采用紫铜管的空调冷热水管道与设备镶接的部件(如风机盘管、空调机组)以及承插焊口处,经冷热水交替使用后出现漏水和渗水造成整个系统不能正常使用。 措施: (1)根据设计要求,正确选用管材、管件及连接方式,不同型号的管材、管件不易混合使用。 (2)管子内外表面应光滑、清洁,不应有针孔、裂缝、分层、粗糙拉道、夹渣、气泡等缺陷。黄铜管不得...查看详情

    用户:菜根谭c 浏览量:15 时间:2022-11-16