商业 空调更新时间:2026-01-23 15:00:11

本专题为土木在线商业 空调设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与商业 空调设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷空调扇怎么样?怎么使用?...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:30 时间:2023-06-20
  • 变风量空调为啥能通过改变送风量改变室内温度啊,比如经过空气处理机组处理后的空气送风温度为22度,我现在想把室内温度设置为18度,这不管咋改变送风量也达不到目的啊,求大佬解答...查看详情

    用户:小眼睛的柳树 浏览量:48 时间:2023-06-20
  • 暖通制冷设备研发图片1

    第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬、夏季设计参数。 第4步:确定设计建筑物的建筑热...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:128 时间:2023-06-20
  • 制冷技术图片1

    求解答 有偿有偿...查看详情

    用户:强健的荔枝 浏览量:52 时间:2023-06-20
  • 如何确定空调送风口的出口风速?...查看详情

    用户:qq78850470 浏览量:57 时间:2023-06-20
  • 中央空调图片1

    ①集中空调冷水系统的选择,应符合下列规定: a.除设置一台冷水机组的小型工程外,不应采用定流量级泵系统。 b.冷水水温和供回水温差要求一~致且各区域管路压力损失相差不大的中小型工程,宜采用变流量一级泵系统; 单台水泵功率较大时,经技术和经济比较,在确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠的前提下,可采用冷水机组变流量方式。 c.系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程,宜采用变流量二级泵系统...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:197 时间:2023-06-20
  • 中央空调图片1

    所谓定压点,即定压设备与水系统的连接点。定压点确定的最主要原则是:保证系统内任何一点不出现负压或者热水的汽化。在空调水系统中,定压点的最低运行压力应保证水系统最高点的压力为5kPa以上。因此,定压点的确定既与定压点的位置有关,也与定压压力有关。以下图来说明,其中A点为系统最高点,B点为系统定压点。 上图的方式是最常用方式,其对最低定压点压力的要求为: 在配置有风冷型冷(热)水机组的...查看详情

    用户:世事浮沉 浏览量:325 时间:2023-06-20
  • 建筑效果图图片1

    五星级豪华设计师酒店 参观并入住 【 皮克林宾乐雅酒店 】 开发团队:UOL Group Limited(UOL集团) 建筑设计:WOHA Architects 皮克林宾乐雅酒店(Parkroyal on Pickering Singapore)位于新加坡中心商业区,是新加坡本土建筑事务所WOHA的代表作之一。 ...查看详情

    用户:book思议 浏览量:146 时间:2023-06-19
  • 公共建筑设计图片1

    经典建筑与景观考察活动 | 日本站 本次活动分为5大考察主题: 国际大师作品 商业综合体 公共文化建筑 经典日本老街 典型日式园林 共参观十几个项目 综合而全面 涵盖了城市设计的各种类型 而且所考察的项目 均是每种建筑和景观类型的代表之作 [考察主题一|大师作品] ▼ 美秀美术馆 /贝聿铭/ ...查看详情

    用户:刘潇然 浏览量:70 时间:2023-06-19
  • BIM专业软件图片1

    1、前言 大型商业、酒店、住宅等项目基本将大型冷热站、水泵房、锅楼房等设置于地下室,但对于土建、机电施工往往因土方回填、建筑砌筑的外部因素影响或施工工序、成品保护等原因,将机房工程进度后置,造成后期工期紧迫,且业主急于调试的局面。 为此机房设备及管线快速安装,成为了工程重难点。本文主要阐述机电工程中机房设备管线的预制装配流程及操作要点, 形成大型设备机房预制装配技术, 达到...查看详情

    用户:浅草带疏烟 浏览量:45 时间:2023-06-19
  • 中央空调图片1

    一、空调设备承压 ①空调机组盘管和风机盘管的承压不超过1. 6MPa; ②标准型的冷水机组的蒸发器和冷凝器的最大承压不超过2.0MPa; ③水泵、板式换热器的最大承压不超过2. 5MPa。 二、管道承压 ①管材公称压力为:低压管道≤2. 5MPa,中压管道为4. 0~6.4MPa; ②阀门公称压力为:低压阀门为1. 6MPa,中压阀门为2. 5~6.4MPa; ③薄壁不锈钢管的最大...查看详情

    用户:花开了一季 浏览量:89 时间:2023-06-19
  • 中央空调图片1

    空调水系统由冷、热源机组、末端装置、管道及其附件组成。系统内设备与部件有各自的承压值,应根据设备、管道及附件的承压能力确定,将每个分区的最大工作压力控制在所要求的范围之内。 下图是常见的超高层建筑水系统分区方式,其主要特点如下: ①空调末端设备的承压不应超过1.6MPa,冷水机组的不宜超过2.0MPa,板式换热器的不宜超过2.5MPa。 ②空调水系统工作压力不超过1. 6MPa,管道连接方式...查看详情

    用户:五彩斑斓的黑 浏览量:245 时间:2023-06-19
  • 园林景观实景图片1

    一、地产类景观 示范区/居住区/住宅改造类/别墅庭院 华润置地?佛山顺德润府首开展示区·山水比德 二、商业景观 商业综合体/酒店//商业广场 泰国·暹罗天地 三、办公景观及产业园区规划 ...查看详情

    用户:嘿呀嘿呀 浏览量:86 时间:2023-06-19
  • 中央空调系统运行维护和维修保养相关要求一、中央空调维修保养内容:主机、定压补水装置、管道阀门及辅助设备、水泵、末端等。具体维护服务内容和要求如下:1.1中央空调主机保养内容及周期表1 空调主机维护内容及周期序号分项详细工作内容每周每月每季半年一年1制冷主机记录运行压力和温度◎2检查压缩机油镜的油量◎3检查压缩机是否有异常的噪音或振动◎4检查压缩机是否有异常的气味◎5检测油加热工作状况◎6压缩机润滑...查看详情

    用户:义薄云天义 浏览量:194 时间:2023-06-19
  • 中央空调图片1

    相信很多人在中央空调的问题上,都很容易陷入手足无措当中,尤其是当中央空调遇到故障问题,更是不知道怎么检查维修才能解决相关的问题。同时,即便中央空调在运行过程中没有任何问题,但是,它的耗能却也在不断地增加当中。遇到这个问题该怎么解决?又该怎么让中央空调保持节能效果呢?下面,小编和大家聊一聊关于在广州中央空调节能改造维修的相关问题。 一、该如何选择靠谱的维修公司? 在广州这样的...查看详情

    用户:qq33470242 浏览量:97 时间:2023-06-19
  • 中央空调图片1

    常见问题大汇总 制冷空调系统规模大,设备多,工况多变,设计、施工、调试和管理运行水平却有限,造成目前建筑物内的制冷空调系统存在很多问题,因此系统调试是不可缺少的一环。 对于一般制冷空调工程而言,调试内容包括:系统各环节电气设备及线路的检查;制冷空调设备的运转测试;自控系统各环节的调试;制冷空调房间内气流参数的测定调试等等。 一、制冷空调系统调试时常见问题 ...查看详情

    用户:高兴的投影仪 浏览量:107 时间:2023-06-19
  • 中央空调图片1

    关于水系统空调漏水的问题属于老生常谈了。即便现在,很多人一想到水机,就能联想到水走在顶上漏水的情况,脑子里自然就冒出这种画面。 消费者在选购时,一些从业人员可能也会告诉你,水机装不好会漏水。其实他们说的没问题,装的不好就会漏水,装的好就不会漏水。所以,擦亮眼睛找到专业的暖通公司,才能避免漏水。 其实我们只需要把水系统漏水的关键节点找到,再分析出相应的解决方案就可以解决“...查看详情

    用户:aa宋师傅 浏览量:68 时间:2023-06-16
  • 中央空调图片1

    ...查看详情

    用户:qq80000909 浏览量:59 时间:2023-06-16
  • 中央空调图片1

    某空调水阀门在使用5个月后,阀盖从螺纹根部发生断裂。该阀门规格为DN32,材料牌号是RHPb56-4(铅黄铜),设计压力为1.6 MPa,实际使用压力为0.3 MPa,介质为常温水(自来水+防锈剂)。经检查,发现失效阀门阀盖螺纹处有泄漏,同工况、同介质下其他阀门未出现此情况。为寻找该阀门断裂的原因,笔者对其进行了理化检验与分析,并提出了预防措施。 1 理化检验与分析 采用肉眼观察阀...查看详情

    用户:本是荒野客 浏览量:203 时间:2023-06-16
  • 中央空调图片1

    随着我国经济建设的高速发展,人们的生活水平显著提高,对生活质量的要求也是越来越高。为了在炎炎夏日中,给予人们清爽舒适的室内工作和生活环境,各种各样的中央空调走进了千家万户。中央空调可以不断的将空调中的冷负荷由室内传送到室外,使得室内与室外的空气进行热量交换,从而达到调节温度的作用。目前,中央空调主要分为风管系统、冷热水系统以及制冷剂系统三种模式,其中,风管式中央空调投资最小、并且换送的空气质量高于...查看详情

    用户:机灵的斑马 浏览量:96 时间:2023-06-16