说明:一块90亩土地,用途为城镇混合宅用地兼容商服用地,总容积率〈3.2 开发说明:开发商前期申报了90亩中的75亩土地,规划许可证项目名称为“某某楼盘一期”,配有一期总规划图。该一期75亩规划图 旁边注明了剩余15亩的位置为空白没规划区,标注为“某某楼盘二期”! 一期的各项指标都达到规划要求。 开发进程:在一期75亩开发完后,开发商紧接着申报审批剩余15亩。因为二期属于商业商城开发,开发商后来决...查看详情
GB50217附表C.0.3的热阻系数基准是2.0,按题干条件热阻系数为3.0,参考答案给出的修正系数直接依据表D.0.3取为0.75,但该表的修正系数是针对1.2热阻值修正的,修正值是不是应该去:0.75(3.0的对1.2的修正)/0.87(2.0对1.2的修正)?...查看详情
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-5-5 14:22 编辑 在埋地管道设计中,一般需要考虑开挖管沟,而管沟最终需要回填。关于回填土选用,采用中粗砂是比较好的,也是比较高的要求;并且,在两侧及管顶回填土的压实度也有相应的要求。 然而,在实际工程中,往往会存在一些不容易处理的问题。一是中粗砂(尤其是天然砂)在目前状况下,其采购往往成为一件难事。二是当管线经过交通不便的区域时,需要修建临时便道...查看详情
各位前辈,请教一个问题:一栋17层楼的办公楼,每层长度69m,14间,主体已经完工现已进入装修阶段,在安装空调孔洞时没有预留,甲方想在每间办公室的梁处钻孔,这样可行吗?...查看详情
本帖最后由 fengyunsun 于 2014-5-6 15:02 编辑 如图所示:框架梁配箍筋时要不要再考虑0.5呢?(框架梁按四肢箍设计) 4898390 现在有三种做法: 1、3.4÷4+0.5=1.35cm2,那么框架梁单肢箍要配14的箍筋。 2、(3.4+0.5)÷4=0.975cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。 3、3.4÷4=0.85cm2,那么框架梁单肢箍需配12的箍筋。 ...查看详情
目前国内对于高盐度废水处理一般都是有分等级,我所知道的就是低等级的直接微生物驯化,然后运用生物处理;中间的等级的采用稀释的方法,以达到可生化处理的阈值。更高等级的盐度废水,则一般都用蒸发浓缩。 各位大神有没有见过其他方法实例,可以拿出来溜溜...查看详情