本专题为土木在线与讨论设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与与讨论设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
在本采暖季,笔者对几个运行不正常的采暖系统-“问题工程”,进行了补救处理,结合近年来对其它工程的调研和反思,发现有许多原因,源于设计理念方面的一些模糊认识,现加以整理以供参考。 1、热媒设计温度散热器热水采暖系统的热媒设计温度,一般根据热舒适度要求、系统运行的安全性和经济性等原则确定。供水温度不超过95℃,可确保热媒在常压条件下不发生汽化;适当降低热媒温度,有利于提高舒适度,但要相应增加散...查看详情
5327826 无背索斜拉桥是对常规斜拉桥造型的突破,无背索后倾的塔身形状表现出对相对纤细的桥面强大稳固支撑的力量感,给人醒目深刻的感受。 -常规的斜拉桥在桥塔两侧均有斜拉索,恒载作用下塔两侧斜拉索水平力可保持平衡,主塔仅在活载及附加荷载作用下承受一定的水平力及弯矩。 -而与常规斜拉桥不同,无背索斜拉桥桥塔仅有单侧索,桥塔的受力表现为在斜拉索索力及自身重力作用下的悬臂梁。 -为了确...查看详情
本帖最后由 icefirefly1 于 2015-9-15 15:54 编辑 工程概况:工业建筑,钢筋混凝土框架结构,建筑高度27.8米,由于为工业建筑,有一条轴线的部分柱从正负零到屋顶中间没有楼板,只有一个方向有梁约束,另外一个方向28米高没有侧向约束。 该柱屋顶跨度很大,导致该柱弯矩较大,顶部配筋量也较大。 问题:1)该跃层柱配筋是否需要从底部到顶部按柱最大弯矩配筋?即全高按最大配筋来配?...查看详情
最近和同事讨论了规范中关于剪力墙的一些没有说清的问题,主要有下面三条: 1、对于多肢剪力墙,如果其中一肢轴压比超限,是否能用多肢组合轴压比来回避问题? 2、在底部加强区,如果一肢轴压比大于0.3,其他均小于0.3,那么该墙是布约束边缘构件,还是构造边缘构件?还有就是同上一条,能不能用多肢组合轴压比来回避问题? 3、对于多肢剪力墙是否属于短肢的判断,能不能采用墙体的总投影长度,还是要求至少一肢满足长...查看详情
关于剪力墙的暗柱的配筋。 问题一:约束边缘构件,底部加强区暗柱截面为300X400,300的截面放三根点筋应该是每人都会知道的。 问题一:构造边缘构件,底部加强区暗柱截面为300X400,300的截面放三根点筋还是两个点筋,这个问题大家看法不同,有人放两根,有人放三根。 大家能说说你们是怎么处理这样的问题的,规范没明确规定点筋的间距。...查看详情
负荷开关和隔离开关的区别: 1.负荷开关具有过载保护功能,如果配有熔断器,则将具有短路保护功能; 2.隔离开关仅提供隔离断口,不具备任何保护功能; 请问各位大神,以上说法对吗,求指教...查看详情
1.步行街能否从第二层或以上楼层开始? 2步行街能否不到最顶层? 3.步行街应采用自然排烟,25%可开启,常开或常闭。为何不推荐采用机械排烟,按中庭6次换气设计?机械排烟是否可行(尤其对高度超过12m的步行街)? 大家讨论下。...查看详情
本栏中关于钢构施工的帖子最近好少啊。有点冷清了。那么我来抛砖引玉一下,提个话题以供大家讨论,看大家是否能在讨论中得到自己想要得到的东西。先从基础中的预埋螺杆开始吧: 预埋的方法。 其实我觉得预埋的方法很重要,否则后遗症不少,而且纠偏的时候很头痛的。以前我刚刚当项目经理负责现场的时候,总感觉这是个难题。05年的时候我痛定思痛,不管甲方和总包如何的催促,坚持要留出1-2天的时间给预埋工作,更是枪毙掉边...查看详情