接地装置更新时间:2024-05-15 23:56:54

本专题为土木在线接地装置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接地装置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • GB50057-2011 4.2.2中 第一条中的 防雷电感应的接地装置中,此时的防雷电接地装置怎么理解?这不是等同于做了等电位连接吗 ? 而4.2.2中第三条又说了 当有等电位接地干线时应有不少于两点与防雷接地装置相连。 这是怎么理解的 请教大师指点...查看详情

    用户:crystal_2 浏览量:7165 时间:2012-07-27
  • 接地装置的焊接应采用搭接焊,搭接长度应符合下列规定: 1 扁钢与扁钢搭接为扁钢宽度的2倍,不少于三面施焊; 2 圆钢与圆钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 3 圆钢与扁钢搭接为圆钢直径的6倍,双面施焊; 4 扁钢与钢管,扁钢与角钢焊接,紧贴角钢外侧两面,或紧贴3/4钢管表面,上下两侧施焊 麻烦大伙有的话,给小弟几张符合要求的图片吧...查看详情

    用户:wangyage1986 浏览量:2763 时间:2012-07-17
  • 接地装置热稳定效验 根据《全国电力公司反事故措施实施细则》第7.1.1.2的规定,在新建工程设计中,应结合所在区域电网长期规划考虑接地装置的热稳定容量,并提出有接地装置的热稳定容量计算报告。根据热稳定条件,未考虑腐蚀时,接地线的最小截面应符合下式要求 式中:Sg—接地线的最小截面,mm2 Ig—流过接地线的短路电流稳定值,A te—短路的等效持续时间, c—接地线材料的热稳定系数, 根据材料的种类...查看详情

    用户:izkiki 浏览量:2995 时间:2012-07-10
  • 防雷减灾图片1

    该厂房甲类厂房,砖混结构,内有2区爆炸危险物质,厂房中间伸出一部分钢结构平台,钢结构支架是从地面向上延伸30米,请看以下照片,请问该厂房防雷怎么做,接地装置怎么做,请简要叙述一下。 4526208 4526209 4526210 4526211...查看详情

    用户:l521523 浏览量:5536 时间:2012-07-10
  • 利用基础内的钢筋作为接地接地装置时是否需要成环?...查看详情

    用户:hero206 浏览量:1770 时间:2012-04-16
  • 工地图片图片1

    接地装置中的总等电位箱和局部等电位箱做法上有何区别?所起的作用有何不同?我遇到的一个工程图上设计风机房采用的局部等电位,是否可满足接地要求? 4432240...查看详情

    用户:sd4958917 浏览量:7792 时间:2011-12-16
  • 一般情况下应充分利用建筑物钢筋混凝土基础内的钢筋作为防雷接地装置,当不能利用其钢筋混凝土基础作为接地装置时,应围绕建筑物四周敷设成环形的人工接地装置。电气、电子设备等接地装置宜与防雷接地装置共用接地体,并宜与埋地金属管道相连,此时,接地电阻不应大于1Ω。若与防雷接地装置分开,两接地装置的距离一般情况下不应小于3m;电子设备不应小于20m。 这句话对吗,我想请问如果分开了,地中距离不大于3m的目的是...查看详情

    用户:shuishuinone 浏览量:1809 时间:2011-10-31
  • 接地装置施工及验收规范 PDF版...查看详情

    用户:wangyp365 浏览量:1422 时间:2011-08-02
  • 镀锌扁钢和角钢接地极,设置在车进出的路面下,需要采取什么措施防止机械损伤吗?那个规范有规定?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:1066 时间:2011-07-21
  • 石油化工油罐区和生活区都必须做环形的接地装置吗? 而且两个区域必须连接起来??? 本帖最后由 rk5707 于 2011-6-3 14:32 编辑 ]...查看详情

    用户:rk5707 浏览量:2072 时间:2011-06-03
  • 电气装置安装工程 接地装置施工及验收规范...查看详情

    用户:zbm_zm 浏览量:2043 时间:2011-05-04
  • 接地问题看似简单,但想要做好非常不容易,许多单位的相关施工都是凭感觉干,不规范,在大型项目中,接地往往不被重视,最终导致施工低标准,而且接地往往和安全相联系,小问题往往是致命的,希望根据此规范严格进行施工,不犯低级错误! 希望对工程技术人员有帮助 4271564...查看详情

    用户:xijia12 浏览量:3816 时间:2011-03-31
  • 地中距离不应小于3米 允许避雷针接地装置可以与接地网相连接吗? a 不可以相连! b 可以相连,但是必须距离大于3米。 ======================================== 如果在工厂某个金属罐体或者脱硫塔之类的物体顶部装一根避雷针的话! 那么一般会以金属塔体作为防雷引下线。 整个工厂的防雷接地系统一般都会连接在一起。所有金属物体和建筑物接地网都会连接到一起。 最终避雷...查看详情

    用户:海法马卡比 浏览量:15486 时间:2011-03-30
  • 这是物品整理得到的资料,拿来和大家分享...查看详情

    用户:xiaoniaoh2 浏览量:953 时间:2011-02-24
  • 英文版 03D501-4 接地装置安装图册...查看详情

    用户:cdy8038 浏览量:1957 时间:2011-02-19
  • ANSI/IEEE 32-1972 中性接地装置的标准要求、术语和试验程序 Requirements, Terminology,and Test Procedure for Neutral Grounding 4206836...查看详情

    用户:jelly711 浏览量:1918 时间:2011-01-28
  • 普通配电(非防爆),除了防雷规范外,请问那个规范有这个规定?...查看详情

    用户:tnc 浏览量:3151 时间:2010-12-24
  • 建筑物金属体做防雷及接地装置安装...查看详情

    用户:yufei0621 浏览量:1326 时间:2010-11-13
  • GB 50169-2006 接地装置施工及验收规范...查看详情

    用户:luyixin88 浏览量:2436 时间:2010-09-05
  • 一、接地极制作安装以“根”为计量单位,其长度按设计长度计算,设计无规定时,每根长度按2.5m计算。若设计有管帽时,管帽另按加工件计算。 二、接地母线敷设、避雷线敷设,按设计长度以“10m”为计量单位计算工程量。其长度按施工图设计水平和垂直规定长度另加3.9%的附加长度(包括转弯、上下波动、避绕障碍物、搭接头所占长度)计算。计算主材费时应另加增加规定的损耗率。 三、接地跨接线以“处”为计量单位,按规...查看详情

    用户:hasee1981 浏览量:5334 时间:2010-07-30