接地装置更新时间:2025-12-05 10:21:38

本专题为土木在线接地装置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接地装置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 随着社会经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。每年仅我司新增、移位安装的配电变压器很多,在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或其它需要接地装置的杆塔,接地阻值有的较高,如高山、坡地、河滩等处,均需要特殊处理,才能达到规程的要求。在去年由我司实施的西部农网完善工程中的太兴乡五村高低压配电工程等,在这几年中涪江边新增了很多采砂取石的砂石场,均有不同长短距离的高低压线路,或安装了...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1184 时间:2015-08-05
  • 接地装置安装应按以下程序进行: 1 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支 模或浇捣混凝土; 2 人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 3 接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,才能相互焊接; 4 装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填 定位放线 1 按设计规定防雷装置接地体的位置进...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:731 时间:2015-07-26
  • 根据工作经验及认识,谈几点看法供同行参考。 1.垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。因为螺纹钢与圆钢的化学成人有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置(主要是接地体)的形状、规格、尺寸、埋深以及流过接地装置的电流种类、天气的季节变化等因素有关。因螺纹钢材其表现形状凹凸不平,在同条件下安装其接地体流散电阻比圆钢大(接地体与土...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:455 时间:2015-07-16
  • 安装接地装置要注意以下几个问题: ( l )车间或厂房的接地装置不能埋设在车间或厂房内,必须在室外距建筑物5 m左右的地点埋设。通常接地装置要一年进行1~2次的接地电阻的测定,以检查接地是否良好,必要时需挖开地面进行,如果接地装置距厂房太近会影响厂房或车间的基础设施,所以,接地装置要离开建筑物一定距离。 ( 2 )接地装置埋入的地下要加盐水和炭粒。因盐水可以使土壤导电率增加,加炭粒可以减少盐分被地...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:662 时间:2015-07-14
  • 选表及测量前的检查 1.选表:应选用精度及测量范围足够的接地电阻测试仪。(例如,ZC80~1000表)。 (1)外观检查:表壳应完好无损;接线端子应齐全完好;检流计指针应能自由摆动;附件应齐全完好(有5m,20m、40m线各一条和两个接地钎子)。 (2)调整:将表位放平,检流计指针应与基线对准,否则调准。 (3)试验:将表的四个接线端(C1、P1、P2、C2)短接;表位放平稳,倍率档置于将要使用的...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1083 时间:2015-07-13
  • 10kv变(配)电所对接地装置要求 变压器、开关设备和互感器( PT 、 CP )的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。 对接地装置有下列要求: ①、接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜; ②、整个接地网的接地电阻不应大于4欧; ③、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:550 时间:2015-07-07
  • 要防止雷电危害,就必须严格防雷装置。一个完整的防雷装置由三部分组成:接闪器(避雷针)、引下线和接地体。接闪器是直接接受雷击的金属导体,它安装在被保护物顶端或独立避雷器上。在雷电通道的初始发展阶段,因雷云离地面比较高,故通道发展的方向不受地面物体的影响,但当雷电通道发展到一定高度时,地面上的突出物将会影响通道的发展方向。因此,易燃易爆化学物品的储存区,如仓库、油罐等,必须装有接闪器(避雷针),通道就...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:523 时间:2015-07-02
  • 电气装置安装工程施工及验收规范规定:(1)能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管、建筑物和设备的构件有金属的连接。 (2)在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方、不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。 (3)直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于1m。 ...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:798 时间:2015-07-02
  • 1、前言 雷击分为直击雷、侧击雷和感应雷等,为了保护雷区内的人民生命和财产的安全,采用接地装置将雷击产生的带有破坏力的冲击电流导入大地。有了良好的接地装置,才能可靠避免雷击产生的破坏。近年来许多工程实践说明,选择合适的接地网的结构可谓至关重要。如果接地形式选择不当,当竣工后的建筑物进行接地电阻值的测试时,可能也达到了国家标准规定的数值(1Ω以下),但是当有雷击时,室内的精密仪器或家用电器仍然会...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:647 时间:2015-07-02
  • 电气设备机房电涌防护措施分析 1 安装了直击雷防雷设备的电涌防护不可忽视 直击雷防雷设备的作用是接闪,即防止雷电直接击中机房所在建筑物以及接闪器保护范围内的各种金属管线和用电设备。对于在接闪器保护范围外的各种金属导线以及由直击雷所产生的感应雷电和建筑物内所产生的内部电涌是不能保护的。对于由电力故障所产生的部分外部电涌也是不能保护的。这包括:高压/低压动力电源线、部分网络和专用数据通信线...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:689 时间:2015-06-24
  • 最近学习的时候,发现在不同的工厂车间进行接地网设计时,接地线的规格却不一样,有用热浸镀锌-80x8的、有用热浸镀锌-40x4的,不知道有没有具体的依据,书上只能找到关于接地西河接电线接地装置的最小规格和要求,请问有没有具体的规格。...查看详情

    用户:li8215011 浏览量:790 时间:2015-06-04
  • 根据电工之家工作经验及认识,谈几点看法供同行参考。 1.垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。因为螺纹钢与圆钢的化学成人有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置(主要是接地体)的形状、规格、尺寸、埋深以及流过接地装置的电流种类、天气的季节变化等因素有关。因螺纹钢材其表现形状凹凸不平,在同条件下安装其接地体流散电阻比圆钢大(接地...查看详情

    用户:ffvp66415 浏览量:545 时间:2015-06-04
  • 电力系统接地装置的连接时应该做到以下几点: 1、保证设备至接地体之间导电的连续性,不准虚接或脱落。 2、采用自然导体作为接地线时、其申缩缝或接头处应另加跨接线以保证连续可靠。 3、自然接地体与人工接地体之间必须连续可靠,以保证接地装置导电的连续性。 4、接地体、接地线连接应采用焊接、不得有虚焊。扁钢搭接长度应为宽度的2倍,且至少有三个棱角进行焊接;圆钢的搭接长度应为直径的6倍;圆钢与扁钢搭焊的长度...查看详情

    用户:ffvp66415 浏览量:549 时间:2015-06-04
  • 供配电技术图片1

    5121733 【知识大分享】 地下室 消防镀锌管、喷淋镀锌管、钢塑给水管、集水坑排水管(镀锌)都需要做MEB?在这根扁铁上分出N根扁铁各自接消防、喷淋管。比如有4根消防管就从这根主扁铁上分出4根各自接X1... 请问图中开关大小是如何得来的?图中1ZKK(1A/2P),3ZK(6A/2P),4ZK(6A/2P),5ZK(3A/2P)这些微断的电流大小是如何得来的... 弱电布线施工的细则弱电布...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:715 时间:2015-04-30
  • 谁有14D202-1《蓄电池选用与安装》?能否非给传一份电子版?非常感谢 补充内容 (2015-4-20 13:03): 标题写错了,看内容,需要14D202-1《蓄电池选用与安装》图集 补充内容 (2016-6-27 10:45): 9#已经上传,请到9#下载。...查看详情

    用户:古木叶 浏览量:9566 时间:2015-04-20
  • 谁有14D504《接地装置安装》?能否非给传一份电子版?非常感谢...查看详情

    用户:古木叶 浏览量:19096 时间:2015-04-15
  • 1.什么是接地母线? 2.什么是接地跨接线? 3.接地网怎么套定额? 4.我在算量的时候只算了接地网、避雷带、避雷引下线,其他的我不懂,求指导 。。。。 不胜感谢:)...查看详情

    用户:qq_1399384237404 浏览量:1445 时间:2014-12-01
  • 利用建筑物基础做接地装置,但是基础底部有100厚的垫层混凝土,那这个基础是怎么和大地连接的? 比如独立基础,难道是就靠绕在基础底外围一圈40*4的扁钢与大地连接的嘛?毕竟混凝土导电率非常低。知道的能说一下吗 谢谢了...查看详情

    用户:lrdyoo 浏览量:20513 时间:2014-11-26
  • 防雷减灾图片1

    高速公路施工的沥青搅拌站有35米高,安装有避雷针;搅拌站的电控系统有变频器、PLC、各类计量传感器,容易被感应雷击损坏,安装了浪涌保护器。 请问:避雷针的接地与浪涌保护器的接地能否共用同一接地装置,并说出理由! 5003501 5003502 5003504 5003505 5003506...查看详情

    用户:gytxgzs 浏览量:4835 时间:2014-11-19
  • GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 3.3.2 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。 避雷器除与主网连接,还会设置集中接地装置,以前的工程都是一直线打3根垂直接地极(单根2.5长),间距3m,是否需要改成5m间距?或有另外的规范...查看详情

    用户:yaleylyale 浏览量:9927 时间:2014-09-05