接地装置更新时间:2024-05-02 20:13:05

本专题为土木在线接地装置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接地装置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 5986_3318_03D501-3_利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装_pdf...查看详情

    用户:e起沉默 浏览量:2939 时间:2015-10-06
  • 中南标08ZD01民用建筑防雷与接地装置...查看详情

    用户:zhuoqiai 浏览量:3559 时间:2015-09-24
  • 1电气设备输电线路接地装置概况 谈及接地装置,接地线路与接地体是其最为基本的两项要素,同时也是构成输电线路接地装置的重要组成部分。接地线路又被称之为PE线,该线路的主要作用是衔接金属导体与电气设备,为其提供良好的接地。关于接地体,其属于一种金属导体,在进行接地装置的改造中被深埋低下,与大地直接接触。关于电气设备线路接地装置的作用,主要是为保证全输电线路的安全。一旦发生雷雨天气,接地装置则能够发挥其...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:521 时间:2015-09-17
  • 1接地的分类 1.1工作接地 电气设备在日常使用中会消耗大量的电,为保障设备安全性,会将其部分附件接地。例如变压器,使用过程中电压突然发生变化,此时对设备有一定的危险性,过电压很容易将内部元器件击穿。将中性点接地,可使电力系统各部分流经电流呈稳定状态,为设备运转提供了安全保障。 1.2保护接地 电气设备通常是由系统控制自动运行,但涉及到故障或者细小环节的操控时也需要由技术人员完成,其外层由金属材料...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:762 时间:2015-09-17
  • 规范资料图片1

    1、目前变电站接地装置存在的主要问题 《交流电气装置的接地》规程(下简称《规程》)中规定:有效接地系统中变电站电气装置保护接地的接地电阻R≤(2000/I)Ω,当I>4KA时,为保证接地网电位不高于2KV,则R≤0.5Ω。如若接地装置的接地电阻过大,接地装置的地电位就会抬高,因此要求接地网电位低于2KV。事实上对于大接地短路电流系统,随着电力系统容量的增大,流经接地网的入地短路电流大大增加,可...查看详情

    用户:yufq37360 浏览量:1173 时间:2015-09-08
  • 为接地良好外面的大坑里面应埋几块较大的铜板,然后用铜排或铜网和室内相联,以达到良好效果,(其它金属也行但易受腐蚀)计算机房的接地系统是防止寄生电容耦合的干扰,保护设备和人身的安全,保证计算机系统稳定可靠地运行的重要手段。 电子计算机的接地系统,在抗干扰设计上最简便,最经济而且也是效果最显著的一种方式。接地如能和屏蔽正确的结合起来,则能更好的解决噪声问题。 因此,为了能保证计算机系统安全...查看详情

    用户:co1427765996989 浏览量:4793 时间:2015-08-28
  • 保护接地系统(简称TT系统)和保护接零系统(简称TN系统)均离不开接地装置。为保证接地装置设置合理和安装质量,确保接地装置安全运行和经济节约,根据有关规范,应着重掌握以下几点: 1.接地装置是由接地体和接地线(包括地线网)组成,接零装置由接地装置和零线网(不包括工作零线)组成。 2.每个接地装置的接地线应以单独的接地线与接地干线连接,不得在一个接地线中串接几个需要接地的电气装置。 3.电源变...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:1159 时间:2015-08-14
  • 高层建筑接地装置包括接地体和接地线。接地装置的优劣与接地电阻和接地方式有关。为便于与各种入户金属管道相连,降低跨步电压,建筑物防雷接地一般采用周圈式接地。防雷接地应尽量利用自然接地体作为接地装置,只要基础采用硅酸盐水泥和周围土壤的含水量不低于(基础外表面无防腐层或有沥青质的防腐层时,可利用基础内钢筋作接地装置,否则应加设人工接地装置。高层建筑通常利用桩基础、箱形基础作接地装置,这些基础连成的接地网...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:556 时间:2015-08-14
  • 规范50169--2006 “引入配电装置室的每条架空线路安装的避雷器的接地线,应与配电装置室的接地装置连接,但在入地处应敷设集中接地装置。” 各位大神有照片可以看看吗?...查看详情

    用户:co1432782306688 浏览量:11605 时间:2015-08-06
  • 随着社会经济的不断发展,对电力的需求逐年攀升,各种用电设备剧增。每年仅我司新增、移位安装的配电变压器很多,在实际工程中,发现很多配电变压器的安装位置或其它需要接地装置的杆塔,接地阻值有的较高,如高山、坡地、河滩等处,均需要特殊处理,才能达到规程的要求。在去年由我司实施的西部农网完善工程中的太兴乡五村高低压配电工程等,在这几年中涪江边新增了很多采砂取石的砂石场,均有不同长短距离的高低压线路,或安装了...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:1142 时间:2015-08-05
  • 接地装置安装应按以下程序进行: 1 建筑物基础接地体:底板钢筋敷设完成,按设计要求做接地施工,经检查确认,才能支 模或浇捣混凝土; 2 人工接地体:按设计要求位置开挖沟槽,经检查确认,才能打入接地极和敷设地下接地干线; 3 接地模块:按设计位置开挖模块坑,并将地下接地干线引到模块上,经检查确认,才能相互焊接; 4 装置隐蔽:检查验收合格,才能覆土回填 定位放线 1 按设计规定防雷装置接地体的位置进...查看详情

    用户:ador16379 浏览量:698 时间:2015-07-26
  • 根据工作经验及认识,谈几点看法供同行参考。 1.垂直接地体宜采用角钢、钢管或圆钢,不宜采用螺纹钢材。因为螺纹钢与圆钢的化学成人有所不同,安装接地装置时相互焊接质量很难保证;另一方面,接地电阻值与土壤电阻率成正比,还与接地装置(主要是接地体)的形状、规格、尺寸、埋深以及流过接地装置的电流种类、天气的季节变化等因素有关。因螺纹钢材其表现形状凹凸不平,在同条件下安装其接地体流散电阻比圆钢大(接地体与土...查看详情

    用户:ptvy80095 浏览量:421 时间:2015-07-16
  • 安装接地装置要注意以下几个问题: ( l )车间或厂房的接地装置不能埋设在车间或厂房内,必须在室外距建筑物5 m左右的地点埋设。通常接地装置要一年进行1~2次的接地电阻的测定,以检查接地是否良好,必要时需挖开地面进行,如果接地装置距厂房太近会影响厂房或车间的基础设施,所以,接地装置要离开建筑物一定距离。 ( 2 )接地装置埋入的地下要加盐水和炭粒。因盐水可以使土壤导电率增加,加炭粒可以减少盐分被地...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:623 时间:2015-07-14
  • 选表及测量前的检查 1.选表:应选用精度及测量范围足够的接地电阻测试仪。(例如,ZC80~1000表)。 (1)外观检查:表壳应完好无损;接线端子应齐全完好;检流计指针应能自由摆动;附件应齐全完好(有5m,20m、40m线各一条和两个接地钎子)。 (2)调整:将表位放平,检流计指针应与基线对准,否则调准。 (3)试验:将表的四个接线端(C1、P1、P2、C2)短接;表位放平稳,倍率档置于将要使用的...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:1055 时间:2015-07-13
  • 10kv变(配)电所对接地装置要求 变压器、开关设备和互感器( PT 、 CP )的金属外壳,配电柜、控制保护盘、金属构架、防雷设备、电缆头及金属遮栏等。 对接地装置有下列要求: ①、接地体应距离变(配)电所墙壁三米以外,接地体长度为 2.5 米,两根接地体间距离以5米为宜; ②、整个接地网的接地电阻不应大于4欧; ③、室内角钢基础及支架要用截面不小于 25 × 4mm2 的扁钢相连接做接地干线,...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:533 时间:2015-07-07
  • 要防止雷电危害,就必须严格防雷装置。一个完整的防雷装置由三部分组成:接闪器(避雷针)、引下线和接地体。接闪器是直接接受雷击的金属导体,它安装在被保护物顶端或独立避雷器上。在雷电通道的初始发展阶段,因雷云离地面比较高,故通道发展的方向不受地面物体的影响,但当雷电通道发展到一定高度时,地面上的突出物将会影响通道的发展方向。因此,易燃易爆化学物品的储存区,如仓库、油罐等,必须装有接闪器(避雷针),通道就...查看详情

    用户:szhp75027 浏览量:498 时间:2015-07-02
  • 电气装置安装工程施工及验收规范规定:(1)能与地构成闭合回路且经常流过电流的接地线应沿绝缘垫板敷设,不得与金属管、建筑物和设备的构件有金属的连接。 (2)在土壤中含有在电解时能产生腐蚀性物质的地方、不宜敷设接地装置,必要时可采取外引式接地装置或改良土壤的措施。 (3)直流电力回路专用的中性线和直流两线制正极的接地体、接地线不得与自然接地体有金属连接;当无绝缘隔离装置时,相互间的距离不应小于1m。 ...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:774 时间:2015-07-02
  • 1、前言 雷击分为直击雷、侧击雷和感应雷等,为了保护雷区内的人民生命和财产的安全,采用接地装置将雷击产生的带有破坏力的冲击电流导入大地。有了良好的接地装置,才能可靠避免雷击产生的破坏。近年来许多工程实践说明,选择合适的接地网的结构可谓至关重要。如果接地形式选择不当,当竣工后的建筑物进行接地电阻值的测试时,可能也达到了国家标准规定的数值(1Ω以下),但是当有雷击时,室内的精密仪器或家用电器仍然会...查看详情

    用户:canf32028 浏览量:623 时间:2015-07-02
  • 电气设备机房电涌防护措施分析 1 安装了直击雷防雷设备的电涌防护不可忽视 直击雷防雷设备的作用是接闪,即防止雷电直接击中机房所在建筑物以及接闪器保护范围内的各种金属管线和用电设备。对于在接闪器保护范围外的各种金属导线以及由直击雷所产生的感应雷电和建筑物内所产生的内部电涌是不能保护的。对于由电力故障所产生的部分外部电涌也是不能保护的。这包括:高压/低压动力电源线、部分网络和专用数据通信线...查看详情

    用户:orsc1532 浏览量:685 时间:2015-06-24
  • 最近学习的时候,发现在不同的工厂车间进行接地网设计时,接地线的规格却不一样,有用热浸镀锌-80x8的、有用热浸镀锌-40x4的,不知道有没有具体的依据,书上只能找到关于接地西河接电线接地装置的最小规格和要求,请问有没有具体的规格。...查看详情

    用户:li8215011 浏览量:763 时间:2015-06-04