本专题为土木在线接地装置设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接地装置设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
GB 50169-2006 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 3.3.2 垂直接地体的间距不宜小于其长度的2倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计规定时不宜小于5m。 避雷器除与主网连接,还会设置集中接地装置,以前的工程都是一直线打3根垂直接地极(单根2.5长),间距3m,是否需要改成5m间距?或有另外的规范...查看详情
代替DL/T-621的规范GB50065的计算公式都变了,关于允许的最大跨步电压和最大接触电压的计算公式中增加了CS:表层衰减系数,要参见附录C,但是附录C中并没有做出明确的规定,大家说要怎么选?...查看详情