  • 我在四川,最近做东北的一个项目。请教各位。 东北的供配电需要注意什么事项。因为现在手里也没有东北的图集什么的。 谢谢了。...查看详情

    用户:hataka 浏览量:1211 时间:2005-10-12
  • 各位大侠: 在配电设计中怎样选择电缆规格?是否有计算公式或对照表?怎样选用几芯电缆?3+1芯电缆与4芯电缆有什么区别?在应用时怎样选择?...查看详情

    用户:yiyi-79 浏览量:1371 时间:2005-10-11
  • 急寻1250KVA和315KVA变压器工程及配电柜设计图纸高手。我司现有一配电工程,厂区用1250KVA变压器,生活区用315KVA变压器,与之相配的低压柜有14个,高压柜有4个。请配电高手与我联系,设计出以上高低压柜及输配电工程图纸。 若有缘我们可以长期合作,广东深圳地区的高手最方便了。 深圳正泰电工集团公司 袁先生 13242933900 ydh169@163.com...查看详情

    用户:ydh169 浏览量:1772 时间:2005-10-08
  • 《手册》第558页的例题中,M1电机分支导线的选择怎么是按照电动机的额定电流70A来选择的?为什么不是按照Q3断路器的长延时整定电流100A来选择?明显应该是个错误。M2电机的分支导线也是这么选择的。 第二:为什么手册上选择电机保护的断路器是查表?表格上的断路器太少,这种方式太局限了,考试的时候是不是也要照搬手册上的做法? 第三:第559页上选择Q2断路器时,校验分断能力时有一句话是这样的“短延时...查看详情

    用户:hitwb 浏览量:1671 时间:2005-10-05
  • 工业与民用配电设计手册>上的自带软件为什么要注册??请教博超公司为什么! 注册要钱吗??? 随书发售其价也应在135.00元里了对吗???...查看详情

    用户:石大头 浏览量:1358 时间:2005-10-05
  • 哪位能提供一下关于供配电设计的详细资料——内容涉及断路器如何选型,电缆型号和断路器型号如何配合等等,谢谢,急用————...查看详情

    用户:jianming618 浏览量:1029 时间:2005-10-02
  • 第877页表14-2对于B类电气装置,当高压系统为有效接地,资料上说当"如变电所保护接地与低压系统中性点接地相连接" 《交流电气装置的接地》7.2.1(C)条明确就明:低压系统不得与电源配电变压器接地点共用接地保护装置." 现在的问题是规范要求不能相连.本资料也就失去了根据.不能说"如变电所保护接地与低压系统中性点接地相连接" 以上认为对否?...查看详情

    用户:aniu88887 浏览量:1067 时间:2005-09-29
  • 原创10KV变配电工程施工设计-深圳...查看详情

    用户:zgssgz 浏览量:1684 时间:2005-09-27
  • 配电设计中谐波治理都需要注意什么? 不明白,请教大家!...查看详情

    用户:lanqiulangzi 浏览量:1726 时间:2005-09-26
  • 气动门由DCS控制,其电磁阀是放在电磁箱好呢还是和气动头放在一起好呢?还有在控制上电磁阀也需要用继电器来控制做自保持吗?希望做过的朋友能提供一张参考图,谢谢。可用一定给分。...查看详情

    用户:charlione 浏览量:2552 时间:2005-09-25
  • 《工业与民用配电设计手册》 第141页的“短路电流计算示例”中,三台电机到底是同步电机还是异步电机? 1、如果是同步电机,那么144页的第(4)点计算由异步电机向F点提供的短路电流? 而且看115页,也没有说同步电机会对短路冲击电流、短路全电流有效值产生影响,所以第144也的Ich是不是选用公式有误?是否应该套用公式4-29、4-30? 2、(1)如果是异步电机,那么在141页计算电机的电抗标幺值...查看详情

    用户:hitwb 浏览量:7401 时间:2005-09-24
  • 《工业与民用配电设计手册》第三版的电缆载流量与第二版差别很大,同截面的小了很多,特别是空气中敷设时,这样选择电缆比以前大了好多,各位TX怎么操作的呀...查看详情

    用户:sunjwwcj 浏览量:726 时间:2005-09-20
  • 浅析《低压配电设计规范》 2005-9-20 我国改革开放后引入了国际标准和发达国家标准。1988年我国颁布《中华人民共和国标准化法》,规定了“国家鼓励采用国际标准”的条款.在此期间我国颁布的一些电气工程规范都在不同程度上引用了国际电工标准《IEC标准》的一些安全要求。国家标准GB50054—95《低压配电设计规范》是在这方面做得较好的一个标准。这是因为它需规定的内容与IE660364《建筑物...查看详情

    用户:李兴龙机电科技 浏览量:4504 时间:2005-09-20
  • 在广州甚至广东的住宅小区电气设计中,一般都会涉及到小区的高低压供配电系统的设计.如10kV高压配电系统图,低压配电系统图等等图纸一大堆.然而在真正实施过程中,供电部门(尤其是供电公司指定的所谓电力设计小公司)根本将这些图纸作为一回事,按其电脑里原有的电子档图纸将数据稍作改动以及断路器按其所好换个厂家名称便美其名曰设计(可笑不?),拿出来的图纸根本无法满足电气设计的设计意图,致使严重存在以下问题:(...查看详情

    用户:liangjie 浏览量:9779 时间:2005-09-08
  • 大型通信楼机房楼供配电设计特点 1、工程概况 本人设计完成的某大型综合通信楼为一个集办公、生产为一体的综合建筑群体。工程建筑面积49288m2,其中一期通信机房楼为24834m2,地上五层,地下一层。建筑高度23.9米。该通信机房安装移动交换设备180万门,6万路端的长途交换设备2套及数据机房、IDC机房、网管客服中心等生产用房。二期办公楼为24454m2,地上十一层,地下一层。建筑高度44.1米...查看详情

    用户:kolmar 浏览量:1562 时间:2005-09-05
  • 电气资料库图片1

    求《输配电设备手册 》、《电力工程电气设计手册》(一、二次部分) 1639451...查看详情

    用户:zxhdq 浏览量:2703 时间:2005-09-05
  • 《工业与民用配电设计手册》第二版P174按短路电流校验电流的热稳定,计算电缆热稳定的最小截面: Smin=根号(IZ2*t)/C×1000;而第三版P211公式为Smin=根号(Qt)/C×1000;后者似乎更科学,但是计算Qt好像很又难度啊!我觉得还是以前的公式实用,大家觉得呢?不知道我的理解是否正确!...查看详情

    用户:米罗kuku 浏览量:1069 时间:2005-08-30
  • 先睹为快吧 可以免费向博超公司注册...查看详情

    用户:han2003 浏览量:7343 时间:2005-08-22
  • 电气资料库图片1

    我想上传《工业与民用配电设计手册》第三版的和同行分享,但我不会制作电子文本,那位同行愿意帮我我的邮箱:gjl425@yahoo.com.cn 1637627...查看详情

    用户:gaojianlei1975 浏览量:4038 时间:2005-08-21
  • 实际当中看到,一般配电房的照明是在建筑电气专业先搞好的,但是等到变电所设计好了,它是按照电气设备来布置的,所以一般以前的都不怎么行还得整改。究竟照明是变电所设计时搞好还是先前搞好呢?...查看详情

    用户:dawei2004 浏览量:1804 时间:2005-08-16