先问一句:诸位在卫生间插座设计的时候是严格按照规范来的吗?——估计要被骂,如果是的话,请教以下几个问题:1,现在普通的住宅卫生间都需要那些插座?2,0,1,2区严禁安装开关及插座,3区安装的话,所列的三个条件做到其中一条即可吗?3,真的要做到非本区配电线路不能通过本区?4,斗胆请发个标准的卫生间布置图参考下——分带淋浴盆或浴缸的,有无隔墙的。谢了先...查看详情
有68座别野,一座三户,每户是三相进户,每户20千瓦.请问各位大虾,整个小区需要系数和功率因数是多少哪?手册上能查到吗?...查看详情
根据国际电工委员会(IEC)第64技术委员会(TC64)规定低压电网的接线方式有如下5种:TT、IT、TN-C、TN-C-S、TN-S。低压三相供配电系统的广泛应用,要保证安全用电,就必须正确掌握防触电保护的方法: (1)保护接地:电气设备的外露导电部分和装置外导电部分在故障情况下可能带电,为了降低此电压,减少对人体的危害,将电气设备的外露导电部分和装置外导电部分通过接地装置与大地作可靠的连接; ...查看详情
第十五章 低压电气装置的防电击和特殊环境的电气安全 第一节 概 述 一、 人体通过电流时的生理反应 1、电流阈值 人体通过电流时的生理反应视电流的大小和通过时间的长短而异。以下是1000V以下50Hz交流电流通过人体时几个主要反应的电流阈值: 感觉阈值──人体能感觉的最小电流值,一般为0.5mA,此值与通过电流的时间长短无关。 摆脱阈值──人能摆脱手握的带电导体的最大电流值,此值一般取平均值10m...查看详情
我厂低压配电室装有200KW变频器,今年夏天频繁过热保护.设备无法运行...查看详情
目前室内照明设计一般是由室内设计师凭想象进行灯具的布置,对灯具、光源及安装方式没有具体的设计参数及要求更谈不上对其控制系统的要求,这样造成有些工程在设计阶段效果图看起来不错,但实际做起来却一塌糊涂,为什么呢?...查看详情
帮帮小弟我,找很久了...查看详情
有一路灯相变,100KVA。路灯的配电线路是这样的(其余均相同,只说一路):塑壳开关40A(瞬动400A),接触器40A.电缆YJV-4×25+16。路灯为0.25KW,20盏,间距30米,计5KW,电缆长600米。线路压降满足要求。请各位看一下是否合理?这种设计在我们这里已是标准的。(各设计院都是这样的)。...查看详情
有一台315KVA的变压器,其中100KVA用于照明用电,215KVA用于工业生产用电,照明用电用其4路输出,工业用电共3路输出,其中一路装机容量为150KVA,另两路分别为40KVA。 请问:1) 能否将该变压器的照明和工业用电分别装表? 2) 电容补偿柜的补偿量为多少合适? 3) 如何设计其低压配电柜? 请大侠们指点,非常感谢!...查看详情
图中F1,F2,F3,F4为各短路点电流。请教这样的开关是否合理,选择性能否保证? 1634183...查看详情
用途:酒店 占地50000M2,建筑面积80000M2,只有这个数据,谁能帮我设计一个配电所规模,变压器大小, 感激不尽,可以发到我的E-mail:tomlinson@sina.com或直接在这边回我,谢谢...查看详情
GB50054-95第2.1.1条的内容是什么呀? 呵呵,真不好意思.没有这本书. 在住宅配电总箱中,算得Ijs=105.1A 配了一个100A的隔离开关和一个80A的断路器,是不是过小了?...查看详情
请版主小庄再次上传民用与工业配电设计手册,谢谢!...查看详情
第二版《工业与民用配电设计手册》在我国工程设计界影响甚广,也是广大设计者多年来的一位重要的良师益友。借其第三版即将付梓发行之际,本人根据多年来对本书的精心研读,特提出其中几处重大笔误,希望再版时编委们有所考虑! 以下就以该书的页码为序,一一道来: (1)P117表格下部的Y,dn似乎应为Y,d11。 (2)P118表中最右侧的B、C相序似应颠倒。 (3)P128第8行中的“低压网络”后面宜加“线路...查看详情
我看别人的图纸电梯只是留个配电箱,吊车配电也是这样,最多也就设计到配电箱的总开关了,我想知道,通常的配电设计就是做到这样的程度吗? 如果不是,那么需要做到什么程度才算OK呢? 谢谢大家指导!!!...查看详情
我一直比较疑惑,很多电动机好象都自带控制箱, 我们进行电气设计时,应该进行到哪一步呢, 是只安装断路器,还是要设计接触器和继电器等保护装置, 另外,我听一个高工说,异步电动机和绕线电动机 配线大小不一样 我看了书,好象没有这种区别,配线根据功率不就可以吗...查看详情
兄弟们,帮忙找一下。《500KV及以下供配电线路设计安装施工图集》?...查看详情
200kvA的变压器,变到750V 给电缆试压用,不知道如何设计, 750算低压吗,750侧配低压柜还是高压柜?和一般的低压配电柜有什么区别?...查看详情
主要是配电网的一个层次结构,在相应的每一层里有继电保护装置的综合应用。...查看详情
电气规范 大家都分享一下...查看详情