  • 在电气工程领域,防雷接地是确保电气系统安全运行不可或缺的一环,特别是在雷暴频繁的区域,其重要性尤为凸显。本文将介绍防雷接地的安装过程,解析基础防雷接地的施工方法。 一、防雷接地系统概述 防雷接地系统主要由接闪器、引下线和接地装置三部分组成,它们共同作用,形成一个完整的防雷保护网络。接闪器位于最顶端,如避雷针或避雷带,负责吸引并初步拦截雷电;引下线则将雷电流从接闪器传导至地面;接地装置则...查看详情

    用户:欧麦安防雷集团 浏览量:109 时间:2025-11-12
  • 文章来源:机电天下公众号 如需转载请注明出处 1、接地装置的安装 利用建筑物基础钢筋做接地体时,须用筏板或底板内2根以上主钢筋(直径不小于Φ16)焊接贯通,相交处彼此焊接,并与所有经过的混凝土桩内两根主筋可靠焊接,在建筑变形缝处做弓形连接。 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 2、避雷引下线 ...查看详情

    用户:wx_78591939 浏览量:116 时间:2025-07-10
  • 来源:机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理 1 、防雷引下线安装 要求:1、避雷引下线暗敷设做法: 利用结构柱内主筋作引下线时,每条引下线不得少于两根主筋,每根主筋直径不能小于Ф16㎜,防雷引下线位置最好对称,引下线间距不应大于25m。按设计要求找出全部主筋位置,用油漆做好标记,距室外地面0.5m处焊接断接卡子,随钢筋逐层串联焊接至顶层,并焊接出屋面一定长度的引下线...查看详情

    用户:wx_71032755 浏览量:175 时间:2025-07-03
  • 来源: 机电天下公众号(id:mepbbs)编辑整理,如需转载请注明出处 桥架施工属于建筑电气工程的重要施工内容 , 在施工设计中 , 电缆桥架的布置应充分考 虑经济合理性 、 技术可行性及运行安全性等因素 , 确定最优方案 ...查看详情

    用户:凸b南博丸 浏览量:170 时间:2025-06-30
  • 核电定额桥架安装工作内容接地包含哪些?实际施工接地线为沿着桥架外通敷裸铜缆,是否可以单独计算?如果可以单独计算依据是什么...查看详情

    用户:李一点 浏览量:24 时间:2025-06-25
  • 来源:机电天下 如有侵权,请联系删除 1、接地装置的安装 利用建筑物基础钢筋做接地体时,须用筏板或底板内2根以上主钢筋(直径不小于Φ16)焊接贯通,相交处彼此焊接,并与所有经过的混凝土桩内两根主筋可靠焊接,在建筑变形缝处做弓形连接。 人工接地装置或利用建筑物基础钢筋的接地装置必须在地面以上按设计要求位置设测试点。 ...查看详情

    用户:wx_64764900 浏览量:187 时间:2025-06-25
  • 最新的《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》有哪些具体要求?...查看详情

    用户:tumux_15602 浏览量:21 时间:2025-06-11
  • 机械与绝缘检查:螺栓紧固无松动,柜门密封条完好;绝缘测试:绝缘电阻≥500MΩ(10kV系统)。 电气性能验证:接地电阻测试,使用专业仪表测量,煤矿系统≤2Ω;通电试验,无异常发热、异响,保护装置动作正常。 安全标志与文档:粘贴高压警示标识,接线端子标记清晰;填写安装记录,包括测试数据和签字确认。 接地电阻柜定期维护流程:移交操作手册,明确定期巡检要求(如季度性接地电阻检测)。培训运维人员掌握故障...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:29 时间:2025-06-06
  • 来源:电气知识课堂 如有侵权,请联系删除 变配电室里用到的电特别重要,它在变配电室中有着不可替代的关键作用。这主要是因为所用电系统需要给很多重要的设备供电。要是这些设备没电了,不仅设备可能出故障,更严重的是还可能威胁到人的安全呢。接下来,咱们来聊聊变配电室内明敷接地干线怎么安装才符合规定。 大样图: 接地干线做法 核心工艺: 1)工艺流程:定位-预制支架...查看详情

    用户:wx_87245549 浏览量:222 时间:2025-03-21
  • 来源:机电人脉 如有侵权,请联系删除 一、防雷、等电位接地焊接质量差 (一)质量常见多发问题的内容 建筑防雷接地焊接质量差(气孔、夹渣、漏焊),焊接后药渣未清除,焊接搭接长度不足等。 (二)防治措施 接地体的焊接应采用搭接焊,其搭接长度符合下列规定: 1、防雷接地焊接需双面满焊,长度不小于圆钢直径的 6 倍,焊接质量需符合规范要求。...查看详情

    用户:wx_86780857 浏览量:249 时间:2025-03-18
  • 低压接地电阻柜中安装电阻的原因,低压电力设备接地装置的接地电阻不应超过4欧姆。当与同一接地装置并联运行的发电机、变压器和其他电力设备的总容量不超过100千伏安时,接地电阻不应超过10欧姆。在中性点直接接地的低压网络中,采用接零保护时,零线应在电源处接地,但移动供电设备除外。架空线路的干线和支线的终端及沿线每隔1公里,零线应重复接地。电缆架空线应在引入车间或大型建筑物处重复接地,但距接地点不足50米...查看详情

    用户:保定众邦电阻柜 浏览量:70 时间:2025-01-14
  • 来源:网络整理,如有侵权请联系删除 1、接地装置 管控要点 1.接地体(线)的连接应采用焊接,焊接必须牢固无虚焊。接至电气上的接地线,应用镀锌螺栓连接;有色金属接地线不能采用焊接时,可用螺栓连接。螺栓连接处的接触面应按现行国家标准。 2.扁钢焊接为其宽度的2倍(且至少3个棱边焊接)。圆钢为其直径的6倍。圆钢与扁钢为其长度为圆钢直径的6倍。 3.扁钢...查看详情

    用户:wx_47538307 浏览量:124 时间:2024-11-13
  • 01防雷接地 控制要点 1.1 接闪器安装 1) 接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 2) 避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰...查看详情

    用户:wx_40812849 浏览量:257 时间:2024-10-15
  • 装饰装修施工图片1

    01 防雷接地 控制要点 1.1 接闪器安装 1)接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 2)避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。 3)支架直线段间距为0.5m~1m,支架高度为150mm。转弯处...查看详情

    用户:best百斯特 浏览量:144 时间:2024-04-17
  • 随着电力行业的飞速发展,接地电阻柜的使用也随之增多。接地电阻柜内不可或缺的一项配件就有电阻器。 电阻器可以分为栅格电阻器,绕丝电阻器及仿美电阻器。 其中仿美电阻器是近10年来一种流行的大功率电阻器,适用于100A、10S或者50A、长时间以上的产品。仿美电阻器采用标准的电阻片,用云母垫隔离,将电阻片紧固,防止大电流时电阻片振动或者软化粘连的情况,从而破坏电阻器。这种方法大大提高了电阻器的稳定运...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:36 时间:2023-12-14
  • 安装工程造价图片1

    NS-JD电缆接地箱是保定新思达电气公司为限制电力电缆金属护层上的感应电压和故障过电压,避免在护层中形成环流而研发生产的。有直接接地箱、保护接地箱和交叉互联箱三种,可广泛应用于单芯电力电缆线路中,用来保护电缆的金属护层免受各种过电压的危害。1、单芯电缆a、一端直接接地,另一端通过保护器接地。一般电缆长度小于500m。b、中点直接接地,两端通过护层保护接地可看作一端接地线路长度的两倍;护套中间接地,...查看详情

    用户:wx_34857191 浏览量:120 时间:2023-11-30
  • 在场景中,接地电阻柜的安装接线是一项重要的任务。首先,确保接地电阻柜的安装位置符合设计要求,并且地面平整、干燥。然后,按照以下步骤进行安装接线: 1. 将接地电阻柜放置在指定位置,并确保稳定。 2. 按照制造商提供的说明书,将接地电阻柜的各个接线端子连接到相应的电缆上。 3. 使用适当的工具将电缆牢固地固定在接线端子上,以避免松动或脱落。 4. 根据接地电阻柜的类型和规格,将接地线连接到相应的端...查看详情

    用户:保定众邦电阻柜 浏览量:53 时间:2023-11-14
  • 防雷减灾图片1

    看一看知名房企在项目工程质量巡检中,收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习! 1、等电位接地排材料和规格不合格 存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。 ②工程部和监理...查看详情

    用户:另类的铁链 浏览量:99 时间:2023-11-02
  • 建筑施工图片1

    1、基础接地 利用建筑基础做接地体,将基础底板上下两层主筋沿建筑物钢筋网焊接成环形,并将主轴线上的基础梁及结构底板上下两层主筋相互焊接成网做接地体。焊接长度要求:钢筋之间焊接;单面焊不小于12d,双面焊不小于6d,钢筋与扁钢之间焊接;不应小于2倍扁钢宽度(6d钢筋直径)且不少于两面施焊。 2、建筑物防雷引下线 所有外墙柱作为引上线,由两根大于等于16的钢筋(...查看详情

    用户:蓝娃娃 浏览量:118 时间:2023-10-18
  • 35kV不锈钢接地电阻柜安装有哪些技巧! 1. 准备阶段:确保安装场地平整、无杂物,并准备好必要的工具和材料。 2. 观察接地电阻柜的铭牌标签,确认其符合安装规范,保证电源处于断开状态。 3. 根据设备图纸确定最佳布线方案,通常采用并联方式连接接地极和导线。 4. 将接地极插入地表,与图纸指示一致,确保极之间距离符合标准。 5. 连接电阻柜内的母线,检查各支路母线连接准确无误。 6. ...查看详情

    用户:众邦电气 浏览量:65 时间:2023-10-13