距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线接地安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接地安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
接地电阻柜在电力行业是一项非常重要的设备,它既可以有效的保障设备系统的正常运转,还可以应用在工矿的配电系统中。 接地电阻柜应用的越广泛,在生产过程中越应该严格要求电阻柜一、二次线装配人员按照实施。 在操作前,员工应佩戴好劳保手套,工服及头盔穿戴整齐,选择恰当到额工具进行。观察电阻柜的柜体的周围环境有无不利于施工的物品,如果存在应及时清除在进行工作。 操作过程中,在挂件的时候应先查看安装安全技术说明...查看详情
看一看知名房企在项目工程质量巡检中,收集的防雷接地及等电位安装质量问题实例,并结合国家规范和图集及提升品质的要求进行解读。这些典型问题的原因分析和处理措施值得参考学习! 1、等电位接地排材料和规格不合格 存在问题 ①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。 ②没有接地扁钢。 原因分析 ①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。 ②工程部和监理对施工材料进场...查看详情
收录于话题 来源:百度文库 如有侵权,请联系删除...查看详情
(来源:网络 ,版权归原作者)...查看详情
收录于话题(来源:百度文库 ,版权归原作者)...查看详情
艾默生流量计电磁流量计在安装时需要可靠接地来提高测量精度,不受外界电势的干扰,传感器应有良好的单独接地,一般接地电阻应小于lO欧姆。在连接传感器的管道内若涂有绝缘层或是非金属管道时,传感器两侧应装有接地环。传感器、转换器及二次仪表间的回路接地及屏蔽接地也需要注意。如果连接仪表的管道是(相对于被测介质) 绝缘性的,则要用接地环,常用接地环材质有 316L不锈钢、哈氏合金B、C、钛、钽、铂等。接地环材...查看详情
前言今天给大家首先讲解下,在建筑主体基础筏板施工作业面上,水电安装班组需要进行的一项非常重要工序!那就是筏板或桩基础防雷接地! 随着现代建筑行业的快速发展,建筑接地所起到的作用也越来越大,各种现代的高层建筑项目对于建筑接地的要求也愈来愈高,不管是居民的人身安全,建筑的安全供电,相关用电设备的安全运行,都有赖于一个科学、合理、安全、有效的建筑接地。因此愈来愈多的业主对于建筑接地的重视程度日益提升,也...查看详情
01 控制要点 1.1 接闪器安装 1) 接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 2) 避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。 3) 支架直线段间距为0.5m~1m,支架高度为15...查看详情
问题补充:子目C2-839和C2-848定额含量没有主材,请问主材在哪里添加进去?...查看详情
01防雷接地 控制要点 1.1 接闪器安装 1) 接闪器支架应采用热镀锌件,卡子与避雷带吻合安装,位置正确,间距均匀,支架需有足够的刚度且镀锌层良好,根部表面平整,防水措施得当。 62629532) 避雷带整体安装顺直,接头采用双面焊接,焊口在两侧,焊接搭接倍数不小于 6D,焊缝饱满无遗漏,并在焊痕外做防锈、刷银粉处理,引下线标识清晰。 3) 支架直线段间距为0.5m...查看详情
15D503利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装...查看详情
问题补充:None...查看详情
室内电缆桥架采用喷塑钢制桥架 6234866 室外电缆桥架宜采用热镀锌钢制桥架 6234868 配电盘进线/桥架安装示意 6234869 斜接桥架支撑结构示意图 典型水平电缆桥架支撑图 1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; ...查看详情
本人工作在一个电力总包单位,在日常配电房设备安装施工过程中,一直有几个问题不知道如何处理,请各位大佬帮忙解答一下; 1、配电房的接地网是采用镀锌扁钢安装,常规都是50*5左右,而开关柜的PE排往往是都铜排。那么开关柜的PE排和镀锌扁钢之间是怎么连接的?我们现在施工都是用短的单芯电缆连接,但这个做法没有图集和定额描述的支持; 2、开关柜PE排在大容量变压器时往往做到100*10的铜排,但是接地扁铁才...查看详情
避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 (1)...查看详情
1、保护接地:是为了避免由于电气设备绝缘损坏后,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,造成人身触电事故的发生。辅助接地:配合检漏保护系统进行保护性能检测、试验用的接地设施。 2、电压36V以上的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地,其接地通过接地线与接地网可靠连接。具有检漏保护且具有漏电试验功能的低压开关,必须...查看详情
防雷及接地装置工程量计算 工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 1、 定额单位 (1) 平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。 (2) 独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (3) 避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (4) ...查看详情
引下线: 连接接闪器与接地装置的金属导体称为引下线。 雷击时引下线上有很大的雷电流流过,会对附近接地的设备、金属管道、电源线等产生反击或旁侧闪击。为了减少和避免这种反击,现代建筑利用建筑物的柱筋作避雷引下线,经过实践证明这种方法不但可行,而且比专门引下线有更多的优点,因为柱钢筋与木梁、楼板的钢筋,都是连接在一起的和接地网络形成一个整体的"法拉第"笼,均处于等电位状态。雷电流会很快被分散掉,可以...查看详情
避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。 6035665 避雷带支架安装细部做法 ⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配...查看详情
轻钢龙骨隔墙如何固定接地扁铁?固定节点大样图?依据是什么?...查看详情