接地安装更新时间:2024-05-09 17:18:01

本专题为土木在线接地安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接地安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 问题补充:None...查看详情

    用户:layj95911 浏览量:33 时间:2020-06-28
  • 电气工程施工图片1

    室内电缆桥架采用喷塑钢制桥架 6234866 室外电缆桥架宜采用热镀锌钢制桥架 6234868 配电盘进线/桥架安装示意 6234869 斜接桥架支撑结构示意图 典型水平电缆桥架支撑图 1 金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地(PE)或接零(PEN)干线相连接; 2 非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯地线,接地线最小允许截面积不小于4mm2; ...查看详情

    用户:xiaoxiaow1 浏览量:7356 时间:2020-03-11
  • 本人工作在一个电力总包单位,在日常配电房设备安装施工过程中,一直有几个问题不知道如何处理,请各位大佬帮忙解答一下; 1、配电房的接地网是采用镀锌扁钢安装,常规都是50*5左右,而开关柜的PE排往往是都铜排。那么开关柜的PE排和镀锌扁钢之间是怎么连接的?我们现在施工都是用短的单芯电缆连接,但这个做法没有图集和定额描述的支持; 2、开关柜PE排在大容量变压器时往往做到100*10的铜排,但是接地扁铁才...查看详情

    用户:good52328 浏览量:887 时间:2019-12-25
  • 电气工程原创版块图片1

    避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法、避雷带支架安装细部做法、住宅楼混凝土剪力墙内户内配电箱壳体和户内弱电综合箱壳体在墙内的预埋做法、屋顶避雷带与引下线连接处的细部处理做法、快速预埋时,电气管线盒安装做法、接地预埋连接板、金属窗户的等电位连接细部做法、筒灯在吊顶上的安装做法、配电箱在轻质隔墙板上的安装做法等,下面让我们一起来学习吧! 1、避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 (1)...查看详情

    用户:玖九 浏览量:4045 时间:2019-12-18
  • 1、保护接地:是为了避免由于电气设备绝缘损坏后,在设备金属外壳上和电缆的钢带(或钢丝)上会产生危险电压,造成人身触电事故的发生。辅助接地:配合检漏保护系统进行保护性能检测、试验用的接地设施。 2、电压36V以上的电气设备的金属外壳、构架,铠装电缆的钢带(或钢丝)、铅皮和橡套(塑料)电缆的接地芯线或屏蔽护套等均必须接地,其接地通过接地线与接地网可靠连接。具有检漏保护且具有漏电试验功能的低压开关,必须...查看详情

    用户:jth168 浏览量:550 时间:2019-12-01
  • 安装工程造价图片1

    防雷及接地装置工程量计算 工程量计算 一、接闪器安装工程量计算 避雷针安装按在平屋顶上、在墙上、在构筑物上、在烟囱上及在金属容器上等划分定额。 1、 定额单位 (1) 平屋顶上、墙上、烟囱上避雷针安装以“根”或“组”计量。 (2) 独立避雷针安装以“基”计量,长度、高度、数量均按设计规定。 (3) 避雷针加工制作,以“根”为计量单位。 (4) ...查看详情

    用户:方方晓 浏览量:5575 时间:2018-12-24
  • 防雷减灾图片1

    引下线: 连接接闪器与接地装置的金属导体称为引下线。 雷击时引下线上有很大的雷电流流过,会对附近接地的设备、金属管道、电源线等产生反击或旁侧闪击。为了减少和避免这种反击,现代建筑利用建筑物的柱筋作避雷引下线,经过实践证明这种方法不但可行,而且比专门引下线有更多的优点,因为柱钢筋与木梁、楼板的钢筋,都是连接在一起的和接地网络形成一个整体的"法拉第"笼,均处于等电位状态。雷电流会很快被分散掉,可以...查看详情

    用户:hanwu213 浏览量:2877 时间:2018-09-20
  • 供配电技术图片1

    避雷带、接地连接母线过沉降、伸缩缝安装做法 ⑴避雷带、卡子、扁钢应作镀锌处理。 ⑵避雷带、接地母线在穿过沉降缝、伸缩缝要预留出余量,避免其变形时拉断避雷带或接地母线。 ⑶避雷带、接地母线在过沉降缝、伸缩缝根据以下图示做成半圆形,既保证美观又符合防雷接地要求。 6035665 避雷带支架安装细部做法 ⑴现浇女儿墙挑檐避雷带支架安装做法如下图,扁钢支架在安装时要密切和土建专业配...查看详情

    用户:电气学院 浏览量:6228 时间:2018-09-10
  • 轻钢龙骨隔墙如何固定接地扁铁?固定节点大样图?依据是什么?...查看详情

    用户:尛胖 浏览量:71 时间:2018-08-24
  • GB/T 16895.3-2017 低压电气装置 第5-54部分:电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体,2018年2月1日实施...查看详情

    用户:水晶兰 浏览量:2553 时间:2018-01-11
  • 供配电技术图片1

    有的家庭在装修的时候,可能以为安装了漏电保护器,就没有再装地线了,有人认为:漏电保护器就能够起到一定的漏电保护作用,如果用电器发生漏电现象,可以通过漏电保护器来进行快速的断电,这也就不需要地线了。但是其实这样的想法正确吗? 我家装修师傅说,不管是否安装了漏电保护器,地线改接还是要接的,原因有下: 1、漏电保护器其实主要是通过检测火线零线之间的电流是否平衡来判断家里面是否漏电的,如果家里面没有接地线...查看详情

    用户:姑苏才子 浏览量:831 时间:2017-11-08
  • 1、接地线必须先打地线 对于地线祥泰电气提示一般采用镀锌角钢或钢管制作。角钢厚度不小于4mm,钢管壁厚不小于3.5mm,有效面积不小于48平方毫米。垂直接地体的长度一般在2.5~3m之间(不能短于2m)。 2、电气设备绝缘 在配电柜中,一般接配电柜的地线铜牌!在配电柜或者配电箱中找一下,一般没有用绝缘子而是直接用导体装在柜子上的铜牌或铜端子就是地线铜牌(或地线端子。)在机房工程中,一般接等电位接地...查看详情

    用户:uyik 浏览量:1368 时间:2017-10-16
  • GBT 16895.3-2017 低压电气装置 第5-54部分:电气设备的5875379选择和安装 接地配置和保护导体...查看详情

    用户:李兴龙机电科技 浏览量:751 时间:2017-09-15
  • 等电位接地排材料和规格不合格 存在问题①卫生间局部等电位端子箱的接地排采用规格为10×1.3mm的镀锌铁片。②没有接地扁钢。原因分析①施工单位没有认真审核施工图,对施工图集不熟悉。②工程部和监理对施工材料进场没有检验,导致存在较多接地材质和规格不合格现象。③施工单位偷工减料。④造价部对于市场变动敏感的材料采用包干价格计价不合理。处理措施或方法①工程部、监理必须认真检查进场材料和现场已安装的材料。②...查看详情

    用户:co1503720356800 浏览量:811 时间:2017-08-26
  • 某工程防雷接地安装施工方案...查看详情

    用户:小胡子妖怪 浏览量:2393 时间:2017-06-23
  • 5774557GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收规范 免费发放啦,超清版!...查看详情

    用户:ljzxcvb 浏览量:20917 时间:2017-05-02
  • GB50169-2016 电气装置安装工程接地装置施工及验收 需者自取!...查看详情

    用户:cqdfig 浏览量:12040 时间:2017-04-07
  • 电气工程施工图片1

    本规范适用于电气装置安装工程接地装置的施工及验收,不适用于高压直流输电接地极的施工及验收。 5754252...查看详情

    用户:劳武 浏览量:11733 时间:2017-04-04
  • 建筑规范图片1

    GB50169-2016《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》高清版,免费送!!! 5752755...查看详情

    用户:杨二爷 浏览量:6780 时间:2017-03-31
  • 【首发】GB50169-2016 《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》推荐版主加精置顶 求打赏。。。。。。...查看详情

    用户:哎哎哎呀啊 浏览量:17693 时间:2017-03-30