接地安装更新时间:2024-05-09 17:18:01

本专题为土木在线接地安装设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与接地安装设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 防雷减灾图片1

    接地系统是防雷工程建设中施工难度最大也是最重要的一个分项,由于环境的不同接地网的设计也存在较大差异。系统的接地工程主要由接地体、连接线组成接地网络,其中影响接地效果的主要因素有土壤电阻率、接地体的选择.接地材料的防腐和合理的规划接地网络。因此接地网的设计和工程实施是目前研究的主要课题。 一、接地材料的分类与选择 不同的行业,不同的地域使用的接地材料也不尽相同,目前市场上使用率最高的接地材料还...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:1665 时间:2015-07-13
  • 电缆线路对接地线安装的技术要求: (1)电缆接地线与电气设备连接时,采用螺栓压接,每个电气设备都应单独与接地干线相连接,严禁在一条接地线上串接几个需要接地的设备。 (2)电缆接地装置的连接应可靠,接地线应为整根或采用焊接。接地体与接地干线的连接应留有测定接地电阻的断开点,此点采用螺旋连接。 (3)无条件焊接的场所,可考虑用螺栓连接,但必须保证其界面面积;螺栓应采用防松垫圈及采用可靠的防锈措施。 (...查看详情

    用户:txye_53619 浏览量:990 时间:2015-07-02
  • (1)电缆架空线路的重复接地宜采用集中埋设的接地体。车间内部宜采用环形或网络形重复接地。保护零线与重复接地装置至少应有两点连接,除电源进线外一点连接处,其对角处最远点也应连接,当车间周围边长超过400m者,每200m应有一点连接。 (2)在电缆设备采用接零保护的系统中,下列处所的零线应进行重复接地。 1)架空线路和电缆线路引起的终端,架空线路干线和分支线断连弓子线的负荷端。 2)电源处、电缆线路干...查看详情

    用户:neuy_25141 浏览量:764 时间:2015-07-02
  • 1、装设短路接地线应由2人进行,其中1人操作,1人监护。操作人员要使用绝缘棒,戴绝缘手套,人体不得触及接地线,监护人员应离接地极有一定的距离。 2、装设时,应先用验电器验证检修线路和设备确实无电,并经工作负责人许可后才能装设。 3、接地线应与带电线路和设备有一定的安全距离,以防摆动触及带电线路和设备。 4、检修线路和设备的两端,有可能对检修设备和线路突然送电的各方及停电设备产生感应电的部分均...查看详情

    用户:kwoy13757 浏览量:673 时间:2015-07-02
  • 铜包钢绞线的接地网施工过程中接地母线安装方法: 1、安装室内接地母线前,应先沿墙壁踢脚线上沿预埋母线支架,如室内墙壁无踢脚线时接地母线下沿距地面应保持200mm的间距。 2、接地母线在安装前,应先将刷好漆的扁钢在地面上焊接起来,然后再安装。 3、室内接地母线沿墙敷设后,母线与其支架应焊接在一起。 4、电缆沟内及室内接地母线安装后,应对所有电焊连接部位及漆膜损伤部位进行补漆处理。 5、测量接地电阻:...查看详情

    用户:tymt_42451 浏览量:618 时间:2015-06-02
  • 供配电技术图片1

    5121733 【知识大分享】 地下室 消防镀锌管、喷淋镀锌管、钢塑给水管、集水坑排水管(镀锌)都需要做MEB?在这根扁铁上分出N根扁铁各自接消防、喷淋管。比如有4根消防管就从这根主扁铁上分出4根各自接X1... 请问图中开关大小是如何得来的?图中1ZKK(1A/2P),3ZK(6A/2P),4ZK(6A/2P),5ZK(3A/2P)这些微断的电流大小是如何得来的... 弱电布线施工的细则弱电布...查看详情

    用户:yilingguoguo 浏览量:672 时间:2015-04-30
  • 干式变压器安装&接地装置安装 国家标准规范...查看详情

    用户:盲流123 浏览量:1193 时间:2015-04-29
  • 本帖最后由 中国大麻糕 于 2015-4-28 09:53 编辑 10kV中性点经低电阻接地系统在全国大城市电网上普遍采用。变电站、开闭站10 kV线路零序保护装置采用外附零序电流互感器'>电流互感器方式使用越来越多,由于过去零序电流互感器'>电流互感器使用不多,所以在安装使用上发现了许多问题,有的甚至于造成零序保护装置在接地故障时拒动,保护越级。 本文介绍了有关零序电流互感器安装注...查看详情

    用户:longerde 浏览量:1698 时间:2015-04-28
  • 谁有14D202-1《蓄电池选用与安装》?能否非给传一份电子版?非常感谢 补充内容 (2015-4-20 13:03): 标题写错了,看内容,需要14D202-1《蓄电池选用与安装》图集 补充内容 (2016-6-27 10:45): 9#已经上传,请到9#下载。...查看详情

    用户:古木叶 浏览量:9454 时间:2015-04-20
  • 谁有14D504《接地装置安装》?能否非给传一份电子版?非常感谢...查看详情

    用户:古木叶 浏览量:18938 时间:2015-04-15
  • 各位老师好,现一工程,因为机械与电仪由不同的安装队伍进行,电动机与水泵整体由机械队伍安装,接地线由一队伍施工,请问电动机接地线应该由谁做,定额应当如何计取?谢谢!...查看详情

    用户:hhrdzsh 浏览量:1734 时间:2014-10-27
  • 供配电技术图片1

    本帖最后由 打破砂锅问到底 于 2014-9-10 09:58 编辑 变电站接地 4964976 4964977 4964978 4967471 4967472 4967473 4967474 4967477 4967479 4967480 4967481 4967489 4967494 4967499 4967500...查看详情

    用户:饼饼侠 浏览量:25878 时间:2014-08-31
  • 02D501-2 等电位联结安装 03D501-3 利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装 03D501-4 接地装置安装...查看详情

    用户:zoexia1989 浏览量:14660 时间:2014-07-22
  • 图纸简介: 本图为单张DWG文件,为防雷接地工程安装节点详图,供施工单位参考,包含桥架的接地做法、设备接地、过伸缩缝的做法、电缆沟接地、钢轨接地、路灯接地、管道接地等做法。 投稿网友: liutinchen 上传时间: 2014-07-09...查看详情

    用户:liutinchen 浏览量:530 时间:2014-07-09
  • 成套电气设备图片1

    自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?求大神赐教~ 4919328...查看详情

    用户:zhanghl5418 浏览量:7158 时间:2014-06-06
  • 自己查看样本,是安装接地开关。但是看之前工程画的所有图纸中,都是安装的避雷器。到底应该装那个?还是按照甲方要求或者都安装?...查看详情

    用户:zhanghl5418 浏览量:2369 时间:2014-06-06
  • 各位大佬,问个问题,有室外箱变安装在地下室上方,基础也是常规作法吗,还有接地问题,接地极不是2.5米长,埋深至少0.6米吗,覆土就那么点,接地极怎么做?...查看详情

    用户:星空1986 浏览量:5033 时间:2014-05-12
  • 电气图集,大家拿去吧...查看详情

    用户:michael_711 浏览量:3384 时间:2014-04-09
  • 各位朋友在自己做的项目中是否遇到了这样的问题?我是这么理解的 自己的项目中35kv单芯电缆,也并不是特别长。这样的情况在节省成本的前提下应该怎么选择安装电缆接地箱呢? 如果电缆两端接地会形成环流回路,对电缆运行很不安全。 屌丝版:35kv单芯电缆长度如果几十来米的话,一端直接接地就可以了,另一端安装3个电缆护层保护器就可以了。但千万要注意防水啊! 土豪版:电缆一端安装一个直接接地箱,另一端安装一个...查看详情

    用户:aoldqbd 浏览量:3627 时间:2014-02-26
  • 本帖最后由 muyuyao 于 2014-1-28 16:47 编辑 求郎永强编著的 《电气接地、接零安全安装方法与技巧》!!!...查看详情

    用户:muyuyao 浏览量:948 时间:2014-01-28