排水立管更新时间:2024-04-30 11:06:11

本专题为土木在线排水立管设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排水立管设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 有谁知道生活排水立管为何要在每层层层设检查口吗?...查看详情

    用户:yangj 浏览量:15558 时间:2016-10-14
  • 18层住宅中,排水立管穿楼板按照图集要求,需要预埋带翼环的钢套环。可是那样的话因为是18层住宅,土建的误差加上预埋时的误差,有可能会导致安装立管时有的对不上预留孔。有没有什么好的方法?(现场的做法是直接预埋大两级的塑料套管,安装时先封堵一半再把不带翼环钢套环放下去)...查看详情

    用户:co1476257516388 浏览量:969 时间:2016-10-12
  • 请教各位,管道井内要设置排水立管和地漏吗?...查看详情

    用户:无欲则刚01 浏览量:3706 时间:2016-08-17
  • 如图,如果要加套管,那么意义何在?是为了方便以后进行更换管道么?但是画圈处以上三十公分的地方都会进行二次回填,这个地方的管道以后基本无法进行更换,如果加套管只能增加漏水的风险。而且更有规范要求:排水管穿卫生间楼板应预留孔洞,管道安装完后将孔洞严密捣实,立管周围应设高出楼面设计标高50MM的套管。那么这个套管如何穿越这个三通?...查看详情

    用户:z651011 浏览量:18572 时间:2016-06-03
  • 安装施工的时候未留给阻火圈的空隙,是否可以这样给甲方说。规范是说明敷 。求教大神啊。。根本没法改啊,...查看详情

    用户:co1445050962049 浏览量:1800 时间:2015-12-27
  • 建筑给排水图片1

    探讨时间到!本期话题:排水立管底部弯头结构形状对系统排水性能的影响,一起来跟诺熙探讨下你们对本次话题的看法吧!!关注易筑给排水回复“11“或”资料"或"GB给排水“或”精选资料”有惊喜,赶快来扫一扫!! 5397184 在高层住宅中,当排水系统立管底部弯头和横干管的配置不合理时,底层住宅卫生间排水器具往往会出现正压喷溅现象。主要原因是立管水流下落时由于气液界面摩擦阻力的作用,往往会带动管内的空气...查看详情

    用户:诺熙 浏览量:9753 时间:2015-11-16
  • 我这用的PVC的成品套管,如果做闭水试验的话水会从套管边缘出来,这样就没法做了,还是说立管不用做闭水实验?...查看详情

    用户:co1444037740891 浏览量:5634 时间:2015-10-25
  • 工地图片图片1

    5270091 5270092 5270093 5270094 5270095 5270096 5270097 5270091 5270092 5270093 5270094 5270095 5270096...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:1425 时间:2015-07-20
  • 工地图片图片1

    本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-29 23:07 编辑 5269514 5269515 5269517 5269518 5269516 5269519 5269514 5269515 5269516 5269517 5269518...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:4280 时间:2015-07-19
  • 建筑给排水图片1

    本帖最后由 未完新人 于 2015-7-18 15:32 编辑 1.右边的地漏和立管已经建好,左边的地漏接入立管,应该与右边的地漏共用横管好还是分开横管用四通接入好?毕竟是同层排水,为了占用高度少,排除了两个三通接入立管(有距离450mm要求)。如果先接到共用的管道上,用第一个图的接法,应该行不通吧,那样同一条直线上描述,横管会被水封的U形管挡住的啊,到底怎么接才好?5269100 526910...查看详情

    用户:co1437201863549 浏览量:3125 时间:2015-07-18
  • 给排水工程施工图片1

    二层将排水管与通气管进行”收口“处理,收口用到了45度斜三通和45度弯头,施工完成已经超过一个星期了,昨天检查时发现45度弯头被破坏了,两者连接是用PVC-U专用胶水的,请问现在进行更换作用容易吗?现有两点疑问: 1:换个45度弯头,涉及到排水立管和通气立管,会不会牵一发而动全身呢,”动全身“这个工程量就很大了。我印象中有些工作是要动全身的,比如6层的排水立管施工修改,必须要将上下层所有已做好的管...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:3334 时间:2015-07-17
  • 给排水工程施工图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-16 14:01 编辑 就以这层卫生间给排水立管施工为例,讲讲大家看到了些什么施工问题,本人去现场检查施工,主要看以下几点: 1:立管是否垂直 2:检查口标高是否符合规范要求 3:每层是否缺少伸缩节 4:立管三通甩口是否对准预埋件(污水管对准马桶预埋件、废水管对准地漏、洗脸盆预埋件) 本人去现场检查都是表面上的东西看一遍,而本工程有位水电总施工员每次去检...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:2282 时间:2015-07-16
  • 给排水工程施工图片1

    厨房排水立管三通口距地应该多高?安装的时候需要考虑哪些因素才能保证后续工作一切顺利,不至于后期验收通不过。 5266104 5266103 5266105 5266103 5266104 5266105...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:34234 时间:2015-07-15
  • 建筑给排水图片1

    排水立管是建筑排水系统的重要组成部分,随着我国高层建筑的大量兴建,准确把握排水立管的排水能力是保证建筑排水系统设计可靠性的前提条件。最近因工作的需要,运用我国、欧洲和日本的三种水力计算方法对相同住宅卫生间的排水立管进行了计算和比较。发现不仅在卫生器具的排水流量和当量、设计秒流量计算公式、排水立管的排水能力等方面均不相同,而且相同管径的排水立管可接纳的卫生间数量(即卫生器具数量)也存在较大的差异。 ...查看详情

    用户:jrew_83930 浏览量:4091 时间:2015-07-04
  • GB50242-2004 3.3.13条 管道穿过墙壁和楼板,宜设置金属或塑料套管。安装在楼板内的套管,其顶部应高出装饰地面20mm,安装在卫生间及厨房内的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,底部应与楼板底面相平。 这条规范条文只针对预埋阶段,还是套管长期留着。 我所在工程预埋阶段阳台的排水立管(PVC-U)都放置了套管,等浇筑好混凝土之后人为的将套管全部拿出来,有些难拿的用冲击钻将套管拿出。我很...查看详情

    用户:jeak_49731 浏览量:3742 时间:2015-06-28
  • 给排水工程施工图片1

    卫生间排水立管施工,在二层楼板预留洞口处放置一个木板要支撑立管的安装(第一张图),但是另外看到又有另外一种施工方法(第二张图),没有在二层楼板预留洞口处放置一个木板,而是悬空在一层(架空层)顶板处,这样问题就来了-悬空没有用木板支撑最底部,那立管如何安装(没有支撑点了)。。。纳闷 5204852 5204854 5204853 5204852 5204853 5204854...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:1139 时间:2015-06-16
  • 给排水工程施工图片1

    本帖最后由 薛家大女婿 于 2015-7-12 09:55 编辑 现在遇到墙体是混凝土结构的情况下用膨胀螺丝固定在墙体上,遇到是泡沫砖或者红砖的时候在其墙体上打洞,将这个支架埋入墙体内10公分,用砂浆填塞。大家觉得各有什么不妥之处。 红线为上图的支架,支架两排布置,每排两根管 5263805 5151111 5151112 5151118 5151119 红线为上图的支架,支架两排布置,每排两根...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:8732 时间:2015-05-21
  • 建筑施工图片1

    卫生间给排水立管预留洞有必要预留钢筋吗?预留之后到时候水电专业做立管的时候还要剪掉,而且剪钢筋可能还需要土建专业来剪。 5132709 5132710 5132709 5132710...查看详情

    用户:知乎圆桌 浏览量:7561 时间:2015-05-14
  • 遇到一个商业建筑车库和商场有很多圆形的柱子,问一下圆形的柱子上如何安装给排水立管和小伙栓箱?哪位有类似经验分享一下。...查看详情

    用户:chzh6473 浏览量:4866 时间:2015-03-31
  • 如题:接卫生器具的排水立管预留高度为多少。有很多同事说国标图集上有,可是我全都查过,真心找不出来。求教...查看详情

    用户:wanggongbox 浏览量:8470 时间:2015-03-29