已有人订阅
排水立管设专用通气管后的排水能力怎么查,建排规范69页有部分值,但DN160的数值没有,有谁知道上哪里查...查看详情
请问一下这种类型的给水立管和排水立管放哪里最好?谢谢了!...查看详情
阳台上的地漏可以跟空调水共用一根排水立管吗?...查看详情
如图,同户人家相邻2个卫生间可以合用一根污水立管一根废水立管么 5038854 5038852 5038854...查看详情
如图示。在不考虑单排的因素情况下。这样接有问题吗? 平面图和系统图 50281825028183 5028182 5028183...查看详情
以下是我的分析,不对之处请纠正 本图应该是一层,因为通气管不在往下走了。标注为2的管估计是通气管,标注为1和3的应该是废水和污水管。废水、污水、通气管连接选材是问题来源,4和5连接选用的是两个配件(45度异径斜三通),连接之处管径是不同的吧,相同的管径插不进去。比如1管上选用的是110*50的,那2管上选用的是110*75的,是不是这样施工的。2和3管之间又采用了6和7配件(45度斜三通和45度弯...查看详情
设计中卫生间降板400mm,排水立管和通气立管设置在降板区域内,未做排水管井对管道进行隔离,排水管采用铸铁管卡箍连接,如此一来就,将出现每层三通下口处的卡箍安装在混凝土楼板中的情况,图集中也有这种做法,但是担心处理不好会漏水,请问各位大神有什么比较好的处理方式么? 4993619...查看详情
在高层住宅楼排水立管中什么情况要设置乙字型消能弯?有什么规范依据么?有哪位大神可以指点一下呢? 4970056...查看详情
版主以及各位高手,关于天正给排水的立管编号,我有个问题需要咨询和反映一下 目前项目都是城市综合体类型,大多都有多种业态,目前天正给排水提供了楼号的标注,但这还不太够,例如我现在需要编辑一个商业裙房的消火栓立管编号:S-XL1-1L2 S 代表商业 XL1 代表消火栓系统1区 1 编号 L2 2楼的消火栓 目前天正仅可以支持楼号,最多可以自动编辑成为:S-XL1-1 而后缀 L2 就无法自动增加以及...查看详情
对《建筑给水排水设计规范》4.6.2条的理解与探讨:《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-2003,2009年版,以下简称“09版规范”)第4.6.2条是对建筑排水立管是否需设置通气立管的规定。在工程应用中,由于对条文的理解不同,往往使业主、设计、审图三方对条文理解产生争执。下面将从几个方面给大家阐述议点。如有不同意见欢迎大家讨论。 本期讨论:《建筑给水排水设计规范》(GB 50015-20...查看详情
排水立管能穿过食堂的主副食操作、烹调和备餐区吗,规范上说横管不让走,那立管呢...查看详情
比如下面的阳台雨水立管(YTL-E1-1b),预埋的时候需要准确定位套管边缘距离模板边的距离吗?土建说让我往里面靠一点,不然以后影响柱子或剪力墙封模。 1:CAD图纸上测量YTL-E1-1b 立管边缘到梁为45mm(4.5CM)。如图自己画的短线。此图是借用的,跟下面的实地拍摄图不一样,此图只是拿来做此问的问答。 4963394 2:测量定位方法到底是距离模板边(短红线),还是距离柱或梁钢筋(长红...查看详情
1.为高层住宅,核心筒放两个消火栓箱,消防电梯前室计入在内,大家看看哪个立管位置放消火栓位置合适? 2.厨房的和生活阳台是分别放两根立管好,还是放一根立管好?位置哪里合适? 4959005 4959004 4959004 4959005...查看详情
RT 购买了商品房收房时发现卫生间的窗户被室外排水立管挡住,推开角度很小,01和08户型都存在这样的问题,而同一幢楼内的相同弧形04、05则窗外无水管,跟开发商反馈说符合《铝合金门窗工程技术规范》DGJ32/J07-2009,第4.10.4条,即高层建筑开窗角度不大于30度,我想请问如上悬窗推开角度符合标准,那排水立管的位置是否符合标准?挡住窗户这种情况是否违反什么标准?恳请各位不吝赐教!...查看详情
排水立管的管径能渐变吗?...查看详情
4942736 电信间的排水立管,这样设到底行不行? 审图的说4942737 但是我看了规范 4942740 确实已经无语了,,帮忙解惑下 4942736 4942737 4942740...查看详情
给排水各种立管,用天正系统都无法生成了。应该生成B,结果每次都生成A的状况。请仔细看A的端点。 4938873...查看详情
如题...查看详情
最近干一个活,总计11层,排水立管在1层至9层都是在相对隐蔽的位置敷设,到了10层和11层,由于土建设计原因,我的排水立管穿到墙上了,我是否可以在9层上10层下的位置把排水立管微调个位置(大概也就150mm---200mm),有这样的连接管件没,新手求指点。:handshake...查看详情
很崩溃,做完了5栋楼的排水立管,当时留套筒完成后,做完排水立管直接吊模,结果甲方水电安装专项检查小组要求全部排水立管穿楼板都需要增设钢套管,哭死,怎么改?求大侠指点,有哪些技术支撑可以要求不加套管的...查看详情