距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线管道工艺设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管道工艺设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
知识点:气压试验 1适用范围 本工艺适用于石油化工装置内中低压金属管道的气压试验。当试验压力大于0.6MPa时,必须经施工单位技术总负责人批准,并报/监理单位,方可进行气压试验。 2试压准备 2.1消耗材料:压缩空气或净化压缩空气、瓶装氮气、罐装液态氮、发泡剂、氧气、乙炔气等。 2.2措施用料:焊接钢管、无缝钢管、紫铜管、压力胶管、氧气带、电焊条、型钢、吹扫接头、钢阀门、丝头、盲板、垫片。 2.3...查看详情
卫生间UPVC排水管道装配式施工方法可以简化施工现场排水管道安装工艺,在主体结构施工时直接安装卫生间排水支管的连接预埋件和管道吊架预埋件,混凝土一次性浇注,减少结构板面预留孔洞,有效防止了后期因二次吊洞造成多水间渗漏风险;排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料,提高了材料利用率。 施工工艺流程 ...查看详情
支吊架选用原则 适用于工业安装工程及市政工程 ? 在选用管道支吊架时,应按照支承点所承受的荷载大小和方向、管道的位移情况、工作温度、是否保温或保冷、管道的材质等条件选用合适的支吊架。 ? 设计管道支吊架时,应尽可能选用标准管卡、管托和管吊。 ? 焊接型的管托、管吊比卡箍型的管托、管吊更节省钢材,且制作简单,施工方便。因此,除下...查看详情
...查看详情
一、给水管道施工工序 机械挖槽至原消防管道 → 人工挖槽至基底 → 槽底验收合格→基础施工 →下管安管 → 接口→安装闸门、消火栓 →砌筑检查井→管线试压 →冲洗消毒 →管道回填 二、土方施工 1.施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行测量。开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护措施。 2.机械开...查看详情
来源:百度文库 如有侵权,请联系删除 请点击查看大图 文末附公众号全部资料下载方式...查看详情
管道工程的油漆与标识非常重要,直接影响到机电安装工程的感官质量。本文就基于创优工程来解读油漆与标识做法,分享给盟友们参考借鉴。 标识 新方法:专用印章 管道标识的 传统做法是采用镂空模板,涂刷或喷涂,操作复杂、污染空气,而且标识成型不美观。 鉴于此,善建文化研发推出了管道标识的 新方法:专用印章,盖章操作,非常便捷,没有喷涂污染有益于操作人员健康,而且标识成型...查看详情
一、?超纯水系统总体介绍? 随着电子工业的发展,在芯片的生产加工过程中,对于水质的要求也越来越高。为了保证生产出超大规模的集成电路,除高纯原材料、高纯气体、高纯化学药品外,高纯水也是其中最关键的因素之一。高纯水系统是将一般的市政用水处理成对不同离子的含量和颗粒度都有很高要求的超纯水。? 超纯水系统总体来说一般可分为三个部分:?超纯水制造区(CUB部分);?超纯水抛光循环区(FAB部分);...查看详情
来源:网络 如有侵权,请联系删除 (点击图片可查看大图) 因篇幅限制,未完待续……...查看详情
管道工程识图及施工工艺PPT330页.pdf...查看详情
摘要: 在市政污水管道工程的施工中其有着严格及规范的系统流程,而为了确保这些施工流程的顺利展开就必须要对其所采用的各项施工技术进行管理,使污水管道工程的施工更加合理,减少在施工过程中所存在的质量问题。 1. 市政道路污水管顶施工技术的概述 顶管施工技术的原理分析就顶管施工技术而言,其应用过程中主要是使用主顶油缸产生的推力将掘进机和工具管从工作坑推送到相应的接收坑,这一过程中间需要穿过施工土层...查看详情
来源网络整理,如有侵权联系删除 ·抗震支架的安装及验收要求,需要的赶紧收藏! · 电气抗震支架如何做?看这里! ·机电抗震支吊架安装详细解读 ·机电安装系统为何要强制配套抗震支吊架? 免责声明: 除非特别说明,本站所载内容来源于互联网、微信公众号等公开渠道,不代表本站观点,...查看详情
随着长输管道的建设,管道的内部防腐已成为趋势,母材内涂层可以在工厂预制,但是在现场施工中,管道内部情况复杂,焊缝的内部防腐一直是施工中的难点。传统的内衬短节法、机械压接法等,由于苛刻的工艺条件限制,或者高昂的施工成本,显现出在施工应用中的局限性。本文致力于长输管道焊缝内补口工艺,采用北京扬奇公司的内补口设备对焊缝进行内补口,不仅提高了防腐效率,而且大大节约了人力,缩短施工工期,减少工人劳动强度,在...查看详情
污水泵站工艺、设备及管道安装...查看详情
一、?超纯水系统总体介绍? 随着电子工业的发展,在芯片的生产加工过程中,对于水质的要求也越来越高。为了保证生产出超大规模的集成电路,除高纯原材料、高纯气体、高纯化学药品外,高纯水也是其中最关键的因素之一。高纯水系统是将一般的市政用水处理成对不同离子的含量和颗粒度都有很高要求的超纯水。? 超纯水系统总体来说一般可分为三个部分:?超纯水制造区(CUB部分);?超纯水抛光循...查看详情
《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016: 9.3.8 金属管道的支、吊架的形式、位置、间距、标高应符合设计要求。当设计无要求时,应符合下列规定: 1 支、吊架的安装应平整牢固,与管道接触应紧密,管道与设备连接处应设置独立支、吊架。当设备安装在减振基座上时,独立支架的固定点应为减振基座。 2 冷(热)媒水、冷却水系统管道机房内总、干管的支、吊架,应采用承...查看详情
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。 2、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应与卫生洁具连接相适宜,并有产品合格证及说明书。 2.1.2管材内...查看详情
室内排水管道安装: 建筑物内部铸铁排水管道安装的施工顺序一般是:先做地下管线(即安装排出管),然后安装立管或横支管。(埋地下部分)铸铁排水管一般采用承插连接。 排水管的安装铺设原则: 先地下、后地上;先大管、后小管;先主管、后支管 。 安装准备管道预制 (根据施工图纸及技术交底,检查、核对预留孔洞位置和大小尺寸是否正确,将管道坐标、标高位置画线定位。) 排出管安装 (1)排出管的埋深取决...查看详情