第一章 管道工程识图基础知识 管道是指输送介子的通道。 二、管道工程施工工艺 是指管道工程施工的全过程。主要包括: 1. 管材、管件的选用、测绘; 2. 支架制作安装; 3. 管道(段)预制安装; 4. 设备、容器、卫生器具、附件以及构筑物安装; 5. 管道及设备的保温、试验、试运转(行)等。 三、管道工程图 四、管道交叉与重叠 1. 管道交叉 2. 管子重叠 五、管道工程图中...查看详情
室外供热管道安装 1 范围 本工艺标准适用于民用建筑群(小区)饱和蒸汽压力不大于 0.8MPa ,热水温度不超过 150 ℃的室外采暖及生活热水供应管道(包括直埋、地沟或架空管道)安装工程。 2 施工准备 2.1 材料要求: 2.1.1 管材:碳素钢管、无缝钢管、镀锌碳素钢...查看详情
管道井内套管集中且数量较多,传统做法下,每个洞口均需单独定位,套管安装固定费工费时,极易造成预留洞口位置不准确,影响后期管道安装,同时造成二次开洞及修补。 管道井套管传统做法费工费时 甘肃省水利水电勘测设计研究院科研设计基地及山水名园项目创新工艺,采用 主体阶段管道井套管一次预埋施工技术, 利用BIM技术对标准层管道井进行精准建模,优化、定位、加工制作套管定...查看详情
依据标准: 《建筑工程施工质量验收统一标准》 GB50300-2001 《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》GB50242-2002 1 、范围 本工艺标准适用于民用及一般工业建筑室内生活排水、雨水及有酸碱性的排水管道安装工程。 2 、施工准备 2.1材料要求: 2.1.1管材为硬质聚氯乙烯(UPVC)。所用粘接剂应是同一厂家配套产品,应...查看详情
管道穿越防火分区是施工中的重难点,传统做法不仅对墙体破坏大,而且封堵困难,封堵质量不好还会影响消防验收。因此, 中建三局一公司在精益建造项目中创新工艺,采用预制装配式施工,取得了显著效益,大家可参考借鉴。 管道穿越防火分区传统工艺: 密集管线穿墙 密集管线穿防火卷帘 管道穿越防火分区创新工艺: BIM模型,深化设计 预制加工,现场安装 10mm...查看详情
管 道穿越防火分区 是 施工中的重难 点,传统做法不仅对墙体破坏大,而且封堵困难,封堵质量不好还会影响消防验收。因此, 中 建三局一公司在精益建造项目中创新工艺,采用预制装配式施工,取得了显著效益,大家可参考借鉴。 管道穿越防火分区传统工艺: 密集管线穿墙 密集管线穿防火卷帘 管道穿越防火分区创新工艺: BIM模型,...查看详情
工艺管道阀门基础知识及安装要点 一、管道的分类: 按最高工作压力、最高工作温度、介质、管道材质等因素分类。 1.设计压力、介质: 管道级别 适用范围 A 1.剧毒介质管道 2.设计压力大于或等于10Mpa的易燃、可燃介质管道 B 1.介质闪点低于28℃的易燃介质管道 2.介质爆炸下限低于10%的管道 3.操作温度高于或等于介质自然点的C级管道 C 1.介质闪点28-6...查看详情
源自丨中天九建 中天九建质量月微课堂《排水管道模块化拼装施工要点及优势》,卫生间UPVC排水管道装配式施工方法可以简化施工现场排水管道安装工艺,在主体结构施工时直接安装卫生间排水支管的连接预埋件和管道吊架预埋件,混凝土一次性浇注,减少结构板面预留孔洞,有效防止了后期因二次吊洞造成多水间渗漏风险; 排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料,提高了材料利用率...查看详情
源自丨中天九建 中天九建质量月微课堂《排水管道模块化拼装施工要点及优势》,卫生间UPVC排水管道装配式施工方法可以简化施工现场排水管道安装工艺,在主体结构施工时直接安装卫生间排水支管的连接预埋件和管道吊架预埋件,混凝土一次性浇注,减少结构板面预留孔洞,有效防止了后期因二次吊洞造成多水间渗漏风险; 排水管道下料、安装统一尺寸,现场实现无电源装配式施工,减少了粉尘和现场废料,提高了材料利用率。 ...查看详情
分享给大家...查看详情
一、给水管道施工工序 机械挖槽至原消防管道 → 人工挖槽至基底 →槽底验收合格→基础施工 →下管安管 → 接口→安装闸门、消火栓 →砌筑检查井→管线试压 →冲洗消毒 →管道回填 二、土方施工 1.施工前要复测准备接入的管线的位置和高程,定期检查,做好施工的原始记录,及时进行测量。开槽前要认真调查了解交叉口的现状管线及其他障碍物,以便开挖时采取妥善加固保护...查看详情
管道安装流程 管道安装设计要求 1.空调水系统中管道系统的最低点,应配置DN25泄水管并安装同口径闸阀。管道系统的最高点应配置E121型自动排气阀,口径为DN20并配同口径闸阀。 2.每台水泵的进水管上应安装闸阀或碟阀,压力表和Y型过滤器,出水管上应安装缓闭式止回阀,闸阀或碟阀,压力表及后带护套的角型水银温度计,另外,与水泵相连接的进出水管上还应安装减震软接...查看详情
室外给水管道的安装是整个工程项目给水系统中不可缺少的组成部分, 其工程质量的优劣将直接影响整个给水系统的正常运行, 作为工程施工人员应严格控制室外给水管道的施工质量, 抓好事前、事中、事后的管理工作。现仅就给水管道的安装加以分析,针对较易出现的各种质量问题提出解决方案。 1.室外给水管道的安装 1.1工艺流程 室外给水管道安装工艺流程一般为:放...查看详情
本做法适用于住宅室内给水排水系统工程。PP-R长期适用的水≤70℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤100的室内冷热水的安装。铝塑复合管适用长期的水温≤95℃,系统工作压力≤0.6Mpa,dn≤50的室内冷热水的安装。U-PVC管道使用温度,室内连续排水温度不大于40℃,而瞬间排水水温不大于80℃。 给水暗装管道沟槽施工大样图 1、埋地管线大样图 说明:在楼板施工时要预留15 *60mm ...查看详情
工业管道、静置设备及工艺金属结构安装工程第一节工业管道安装工程一、了解工业管道的分类与分级,熟悉几种常用管件、部件、支架吊架的性能、应用范围及安装的有关规定、要求;熟悉管道安装工程工程量计算规则,掌握其工程量计算方法(一)工业管道与分级1. 按介质压力分类低压管道:0<P≤1.6MPa中压管道:1.6 MPa<P≤10 MPa高压管道:10 MPa<P≤42 MPa2. 按介质的温度分类介质...查看详情
...查看详情
工艺设计之管道的布置原则(5/5)17、层间布置由于管道在管廊或地下通道中,而管廊不仅仅有输送物料的管道,同时还有电力电缆、控制电缆等,而且不同管道内的物料特性不一致,因此为了安全、方便需要在管道布置时考虑如下因素:a.同类物料管道尽可能的要布置在一起,如气体管道、同类液体管道等;b.需要考虑所物料的特性,温度较高的管道布置在上层,温度较低的管道布置在下层。液化烃管道如果高架走管廊的话,应设置在最...查看详情
工艺设计之管道的布置原则(4/5)15、沉降因素质量或承载较大的设备、建筑、储罐、管廊等设施经过时间的摩擦,加上设备的运动冲击,建筑、管廊、设备、储罐的基础就会发生沉降现象。随之会影响到连接这些设备设施的管道,使管道产生拉力从而影响管道的寿命,最终可能导致管道泄露。如果布置设计阶段不考虑因沉降造成的潜在影响可能会对产品后期运行产生安全隐患。布置要考虑沉降造成的影响,采取措施减少影响,通常需要设置的...查看详情