《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084-2001)8.0.1:配水管道的工作压力不应大于1.20MPa……我理解“配水管道”即是报警阀之后的管道,但在接近100m的高层建筑设计中喷淋泵选型大都在1.4MPa左右,而湿式报警阀为便于泄水多数设在地下室,为了满足高区喷淋水压要求,在高区湿式报警阀之后的配水管压力必定有部分大于1.2MPa,请教各位大侠怎样才能满足规范的这条要求,还是我理解错了“配...查看详情
本帖最后由 hzp_603686465 于 2014-1-22 17:36 编辑 【新手必看】图学自喷-最易懂最直观的自喷系统规范讲解 4847777...查看详情
如题“干式报警阀组、雨淋报警阀组应安装检测时水流不进入系统管网的信号控制阀门”,个人理解是该控制阀应指消防检测时用于试验防水的阀门,为什么一定要用信号控制阀,我用普通的阀门或是做个栓口不一样可以检测吗?...查看详情
本帖最后由 qingting321 于 2013-2-2 09:57 编辑 在:8.0.5 轻危险级中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.40MPa。 该工程为中危险1级。标准喷头。 因为房间开间问题,喷头布置比较密集,最不利点喷头工作压力若设为0.1MPa,则配水管入口的压力为0.5MPa。 该工程中危险1级的最不利点喷头保护 4.1m * 2.7m 的 面积为 11.07 ㎡小房间...查看详情