自喷规范更新时间:2024-05-06 05:19:00

本专题为土木在线自喷规范设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与自喷规范设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 自喷规范10.3.2怎么理解,设有室内消火栓系统的建筑高度大于24米的气压设备有效容积取多大呢? 本帖最后由 yilankai 于 2012-10-15 11:06 编辑 ]...查看详情

    用户:yilankai 浏览量:1259 时间:2012-10-15
  • 我现在做九层高的宿舍楼,一二层办公,三至九层为宾馆样式的宿舍,请教一下是否设置自喷,规范上也没有明确...查看详情

    用户:shengshouping 浏览量:4019 时间:2012-05-10
  • 请问大家个自喷上的问题,《技术措施》2009第7.2.14.8)条说扩展覆盖面的喷头只用用于轻危险级和中Ⅰ级,而《自喷》7.1.2条表注2中提到,喷水强度大于8的宜采用K大于80的喷头,这样不是自相矛盾吗?...查看详情

    用户:ruanyan 浏览量:1940 时间:2012-04-12
  • 分享给大家看一下 我觉得仓库 水力计算公式等方面还是做了比较大的改动...查看详情

    用户:bbsrockik 浏览量:973 时间:2011-12-21
  • 该款说“净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4x4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定”,当净空高度超过8m时,请问各位大虾,该如何设置自喷或其他消防设施?...查看详情

    用户:warterli2007 浏览量:3363 时间:2011-06-24
  • 怎么摆货架就是单排货架、双排货架、单双排货架?...查看详情

    用户:lovelynkf 浏览量:10647 时间:2011-06-16
  • 一栋13层建筑,只在一层大堂以及楼上 电梯前室部分做喷淋,其流量如何计算?楼上电梯前室部分面积面积很小,布置六个喷头。请高手指教,此建筑因其它原因要求设置喷淋。...查看详情

    用户:莫如刀 浏览量:1801 时间:2011-05-20
  • 消防大队要求自喷系统设置检测压力和流量的装置,是不是应该严格执行啊...查看详情

    用户:lucia19800408 浏览量:1013 时间:2010-12-23
  • 请教高人: 小弟再看自喷规范的时候有几点疑惑,百思不得其解,查了一些资料也没弄清楚。 提出来,请高手赐教.... 1.自喷规范5.0.1条的表5.0.1注解说:系统最不利点处喷头的工作压力不应低于0.05MPa。而在自喷规范8.0.5条说:轻危险级、中危险级场所中个配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa。 这两点岂不矛盾?、?、? 2.自喷规范8.0.1条说:配水管道的工作压力不应大于1.2MPa...查看详情

    用户:yc20052203215 浏览量:1294 时间:2010-06-24
  • 天正给排水图片1

    即将出版的新喷淋规范,喷淋管道水力计算公式修改,希望天正出新版本时考虑 本帖最后由 guodianqi 于 2010-6-11 09:30 编辑 ] 3896445 3896446...查看详情

    用户:游者 浏览量:2421 时间:2010-06-11
  • 对于公寓是否做自喷,有什么规范规定吗?条文解释也行,找了半天没找到,望各位前辈同行指点...查看详情

    用户:lovelynkf 浏览量:1568 时间:2010-03-18
  • 4 对不能参与试压的设备、仪表、阀门及附件应加以隔离或拆除;加设的临时盲板应具有突出于法兰的边耳,且应做明显标志,并记录临时盲板的数量。 检查数量:全数检查。 检查方法:观察检查。 请问各位自喷管道试压时有什么东西不能参与试压? 如何理解这个规定?...查看详情

    用户:79385115 浏览量:1530 时间:2009-03-10
  • 新版2006规范里有这两条 8.5.1.4 任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店; 8.5.1.5 设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等 老版的规范里明确说明了设置的位置,比如走道,办公室等,新版规范里并未提及设置范围 ...查看详情

    用户:layky 浏览量:2403 时间:2008-09-07
  • 消防自喷喷头规范中规定的安装高度是多少?清各位师兄帮忙....查看详情

    用户:sea--2003 浏览量:8415 时间:2007-12-12
  • 上传规范,自喷系统施工及验收规范GB50261-96(2003版),不知道是不是最新的 还有,哪位高人知道怎么把pdf 格式的文件拆分成很多个小部分啊?方便上传 下完请回贴支持一下...查看详情

    用户:zijian.g 浏览量:1768 时间:2007-11-25
  • 自动喷水灭火系统设计规范,7.2.1 直立型、下垂型喷头与梁、通风管道的距离宜符合表7.2.1的规定(见图7.2.1)。与自动喷水灭火系统施工及验收规范,5.2.8 当喷头溅水盘高于附近梁底或高于宽度小于1.2m的通风管道腹面时,喷头溅水盘高于梁底、通风管道腹面的最大垂直距离应符合表5.2.8的规定。两条规定的内容有冲突,应该以哪个为准? 以解决!!!!谢谢 各位水友!...查看详情

    用户:fight6666 浏览量:1733 时间:2007-08-17
  • 7.1.3 除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。 1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。 2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。...查看详情

    用户:admin668 浏览量:929 时间:2007-06-20
  • 就是那个表7.2.1 这个距离可以根据梁的高低有一个最小距离,是为了保护梁底能够喷到,但为什么还有个最大距离?(当然最后一个a=1.8m还可以理解,其他的实在不解) 还望各位高手赐教,谢谢了!!!...查看详情

    用户:admin668 浏览量:1091 时间:2007-06-08
  • 今天被审查的提出地下室喷淋喷头与梁间距大于1.8m,违反GB50084-2001第7.2.1条,可我理解的7.2.1条并没有要求喷头与梁的间距不能大于1.8m的意思,希望大家都来谈谈看法....查看详情

    用户:tanewguy 浏览量:973 时间:2007-06-04
  • 自动喷水灭火系统设计规范-GB50084 10.1.1可由市政或企业的生产、消防给水管道供给,也可由消防水吃或天然水源供给。 10.2.1系统应设置独立的供水泵,........... 如果市政水量水压都可满足要求,不设水池,系统直接到市政管上,那根本不需要社水泵了。启不违10.2.1了。 所以想请教正规自喷(除局部应用系统)一定要设置水池水泵吗?...查看详情

    用户:chalewen 浏览量:771 时间:2007-04-19
推荐专题
标签达人
自喷规范热门资料