恒温恒湿实验室系统主要在纸张检测、计量标定、涂料检测、精密加工、三坐标检测、科研机构等场所广泛应用,还包括相关的动植物实验室、生物微生物实验室。对恒温恒湿房的整体规划设计应包括建筑、水电、恒温恒湿空调机组、恒温恒湿实验室仪器设备、造价和预算控制、安全要求、未来可持续发展要求等。 一、恒温恒湿实验室的通用设置 1. 恒温恒湿实验室分为三大类:高温实验室、常温实验室、低温实验室。 ① 高温实验室30...查看详情
来源:暖通家族 如有侵权请联系删除 6211322 6211323 6211324 6211325 6211332 6211326 6211327 6211328 6211329 6211330 6211331...查看详情
来源:暖通空调 如有侵权请联系删除 1 工程概况 武汉光谷国际网球中心一期工程位于武汉东湖新技术开发区,包括15 000座网球主赛馆、5 000座网球场及赛事所需相关配套与运营设施,配套楼地下室设置制冷换热站作为区域冷热源中心,通过地下综合管沟分别与15 000座主赛馆及5 000座网球场相连,其区位示意见图1。15 000座网球馆是主要满足“WTA超五巡回赛”的比赛需求、同时兼顾开展其他体育...查看详情
中央空调是一个系统工程,相比普通分体式空调,其设计、安装的重要性远远大于产品本身。尤其是在吊顶设计上,如果楼层不够或者吊顶设计不好不仅会影响使用效果,还会使得整个房间变得压抑,影响房间美观性和舒适性。 中央空调讲究“以藏为美”,与家居装修完美融合是其安装设计的核心部分,那么中央空调的吊顶如何设计呢?接下来小编分享8个关于中央空调吊顶设计的案例,让您在安装中央空调时作为参考。 中央空调吊顶设计案例一...查看详情
来源:远洋设计汇 如有侵权请联系删除 住宅空调机位设计因为无强制性规范要求,从设计院到开发商,在住宅营造过程中往往缺乏足够关注,导致出现部分建筑完全没有预留空调机位,或即使有预留,但因为缺乏统一的标准规范,尺寸不合理,无法安装或尺寸过小,导致空调死机等问题,不仅直接影响了建筑的美观,同时也给住户使用、安装和检修带来极大问题与不便。因此,如何在以后的设计及设计管理中避免缺陷、优化成本、方便维护很值得...查看详情
来源:网络 如有侵权请联系删除 本文介绍了大连某超高层建筑暖通空调系统设计,主要包括冷热源系统、空调系统、采暖系统和通风防排烟系统的设计,以及系统中的节能措施。 项目概况 该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,6...查看详情
中央空调水系统分开式循环和闭式循环两大类,这是中央空调系统设计必知的基础知识。 开式循环的优点:冷水箱有一定的蓄冷能力,可以减少冷冻机的开启时间,增加能量调节能力,且冷水温度的波动可以小一些。 开式循环的缺点是: 1.冷水与大气接触,循环水中含氧量高,宜腐蚀管路。 2.末端设备(喷水池、表冷器)与冷冻站高差较大时,水泵则须克服高差造成的静水压力,增加耗电量。 3.如果喷水池较低,不能直接自流回到冷...查看详情
一.空调水系统流速的确定一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、DN250、DN300、...查看详情
一.空调水系统流速的确定 一般,当管径在DN100到DN250之间时,流速推荐值为1.5m/s左右,当管径小于DN100时,推荐流速应小于1.0m/s,管径大于DN250时,流速可再加大。进行计算是应该注意管径和推荐流速的对应。 目前管径的尺寸规格有:DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN70、DN80、DN100、DN125、DN150、DN200、D...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(住 院 部) 一、普通病区应符合下列要求: 1.普通病区的病房应能开窗(有纱窗)通风。 2.设置普通空调时,冬季温度宜在20℃以上,夏季温度不宜高于27℃;应有新风供应和排风,系统规模不宜过大。 3.病区的换药室、处置室、配餐室、污物室、污洗室、公用卫生间等,应设排风,排风口的布置不应使局部空气滞留。排风换气次数宜为10次/h~15次/h。 二、产科应符合...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统(手术部与医技科室) 手术部 一、洁净手术部设计,应符合现行国家标准《医院洁净手术部建筑技术规范》GB 50333的有关规定。 二、一般手术室室内温度冬季不宜低于20℃,夏季不宜高于26℃;室内相对湿度冬季不宜低于30%,夏季不宜高于65%;应采用末端过滤器效率不低于高中效过滤器的空调系统或全新风通风系统。室内应保持正压,换气次数不得低于6次/h。噪声不应大...查看详情
综合医院建筑设计规范采暖、通风及空调系统 一般规定 一、医院应根据其所在地区的气候条件、医院性质,以及部门、科室的功能要求,确定在全院或局部实施采暖与通风、普通空调或净化空调。 我国幅员辽阔,南北纵跨两大气候带,地区经济发展水平相差较大,应强调根据现行国家标准《采暖通风与空气调节设计规范》GB 50019和建设定位、使用功能等实际情况,选用合适的采暖、通风与空调系统。 二、采用散热器采暖时,应以热...查看详情
本文主要针对几种采暖系统的基本原理进行了探讨,有效提出民用建筑在采暖供热系统设计上的节能措施。合理规划与设计民用建筑的供暖系统,不但可以满足系统控制与计量功能的要求,还能够降低能源不必要的浪费,在很大程度上可以提高供热的实际社会效益和自身经济效益,适时为民用建筑的采暖提供强有力的参考依据。6188392近年来,随着我国社会主义经济的快速发展以及人们日常生活水平的不断提高,人们开始对自身居住条件提出...查看详情
来源:网络 如有侵权请联系删除 机房专用空调一般都配备了专用加湿系统,其作用是当室内相对湿度较低时,自动控制加湿,使室内空气的湿度达到要求,高效率的除湿系统及电加热补偿系统,通过微处理器,根据各传感器反馈回来的数据能够精确地控制机房内的温度和湿度,机房专用空调的加湿方式主要根据用户所在地域的不同及水质差异选择使用,下面分别介绍数据机房专用空调加湿方式以及加湿器检修方法。 数据机...查看详情
这个手册的冷负荷设计指标是否偏低?我看现在有的KTV项目冷负荷配到350W/平米,而此表上限才160W/平米。其它的也一样。 6180230 6180231...查看详情
在制药厂固体制剂工段中,压片、填充、粉碎等工艺生产过程中会产生大量粉尘。以往的设计是在这些产生粉尘的房间只设置除尘机,靠除尘机进行排风,由于除尘机的吸风罩安装位置较高,影响了整个房间的气流组织,而全面排风对能量的损失也较大。 因此在设计过程中我们对此做了一些改进。我们将除尘机集中设置在除尘机房内,同时将除尘机排风与室内回风进行互为连锁。当压片机、粉碎机、填充机运行大量粉尘产生时,打开除尘机...查看详情
家用中央空调是采用隐藏式的安装模式,它与壁挂空调安装方法完全不一样,家用中央空调的设计安装方案要与房屋的整体装修方案相结合,否则会对后期装修造成影响。 6174343 家用中央空调制定方案,家用中央空调的功率、机型、送回风方式、遥控方式、安装位置的确定等问题,都需要根据房型及用户的需求及装修特点进行制定设计方案。比如:遥控器控制方式分有线和无线两种,客厅一般人员走动比较多,可选择有线遥控器...查看详情
夏天做装修,虽然天气炎热,搞好室内家装好住房,是许多新入手房产业主考虑的问题。郑州家装装修,除了硬装之外,比较重要的内容就是地面防水和地暖铺设,当然近些年的智能家电的发展给了业主取暖“贪凉”更多的选择,室内装修设计冬天取暖,选择地暖还是空调好呢? 楼兰设计与您探讨地暖和空调取暖哪个好? 1、地暖取暖 采用地暖的方式取暖,在装修中就要对地暖线路进行铺设,相对于空调和暖气片来讲,地暖供暖比较...查看详情
洁净空调系统与普通空调系统的主要差别,在于洁净度有不同的要求,洁净度受各种因素的影响,良好的洁净效果,不但要有合理的设计,而且要有严格的施工及维护管理。笔者曾参与了多项洁净空调的设计工作,本文结合工程实例通过对净化空调系统的设计进行了介绍,并分析和探讨了净化空调系统在设计、施工及维护管理等方面应注意的问题。 1?工程概况 该洁净区为医疗洁净室,整个洁净区包括2个100级(015μm)、(面积35...查看详情