排水设计更新时间:2025-12-10 08:04:33

本专题为土木在线排水设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排水设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑给排水图片1

    注:本文提到的效率系数ηs 来源于王峰老师《给水系统节能系数的判别方法——效率系数ηs的提出》一文,该文由王峰老师发表在《给水排水》杂志2011年第5期,关于效率系数的计算公式及介绍摘自该文,仅供给排水同行学习参考,如有侵权,请联系删除。 效率系数这一概念让给水系统的节能性判断有了可以量化计算的基础,指明了节能设计的路径。 本文在原公式基础上进行了局部修改、解释及拓展,如有不对的地方,...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:122 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    200m<H(建筑高度)≤250m 分析: 此高度下,通常会设置4个避难层,避难层由下至上分别编号为B1、B2、B3、B4。 1)室内消火栓系统分区方案: 方案分析: ①方案一 a. 最佳方案,分区个数最少,系统相对简约、减压阀组数量少,可靠性相对更高。整...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:105 时间:2022-10-10
  • 建筑给排水图片1

    H(建筑高度)≤130m 采用“一泵到顶”的临时高压消防给水系统。 分析: 《消水规》第6.2.1条:消防给水系统工作压力大于2.4Mpa时应分区供水。解读:此时应采用完全分区,即2个区分别设置独立的消防加压水泵,不共用管路系统,采用水泵串联或减压水箱等方式完全分区。 例如水泵零流量时的压...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:230 时间:2022-10-10
  • 土建BIM应用图片1

    维拉纳国际机场(Velana International Airport),又称为马累国际机场(Male International Airport),该机场位于马尔代夫首都马累东北部2千米处的北马累环礁瑚湖尔岛上,距马累市区2千米,为4F级民用运输机场,是马尔代夫的门户和最大机场。 【在建中的扩建航站楼】 机场共经历了四次改扩建,2016年机场正式开始第四次改扩建,2017年2月2...查看详情

    用户:一杯好茶 浏览量:109 时间:2022-10-10
  • 绿色建筑设计图片1

    国家标准《公共建筑节能设计标准》(GB 50189—2005)全面修订增加了给水排水节能设计要求。节水与节能是密切相关的,为节约能耗、减少水泵输送的能耗,应合理设计给水、热水、排水系统,正确计算用水量及合理选用水泵等设备,通过节约用水达到节能的目的。集中热水系统是给水排水设计的主要能耗系统,在设计时应注意热源的选择、水加热或换热站室布置位置、管道布置和保温等设计,力求减少热损失,从而达到降低能耗的...查看详情

    用户:一道晚霞 浏览量:107 时间:2022-09-28
  • 求大神赠与图集22s702室外排水设施设计与施工-钢筋混凝土化粪池下载链接,不胜感激...查看详情

    用户:wx_1637304346302 浏览量:2807 时间:2022-09-27
  • 求给水排水设计手册第三版全套...查看详情

    用户:wangchong23 浏览量:339 时间:2022-09-26
  • 给排水工程施工图图片1

    各专业间叠图的重要性(本次主要讲给排水专业与结构专业叠图) 叠图前(未叠结构图),卫生间排水立管布置(例如:排水立管WL-1管径DN100),这样布置似乎没问题。 叠图以后(叠结构图)那么我们就发现了问题,图中红圈部分,排水立管WL-1与结构梁冲突(发生碰撞),这样就不合理,排水立管WL-1不好施工,需要我们调整排水立管位置。(蓝色为结构梁) 调整以后排水立管位置如下图所示:这样调整...查看详情

    用户:zhangtaiyu 浏览量:135 时间:2022-09-22
  • 知识点:游泳池给排水设计规范之排水系统 规范总则: 第1、为使游泳池的给水排水设计符合游泳水质、水温、卫生要求和达到技术先进、经济合理、安全可靠、方便管理和节约用水,特制订本规范。 第2、本规范适用于新建、扩建和改建的人工建造的游泳池和跳水池的给水排水设计,但设计温泉游泳池、冲浪游泳池、医疗游泳池、水上乐园等游泳设施时,还应遵守有关规定。 第3、游泳池的给水排水设计除执行本规范外,还应遵守现行...查看详情

    用户:zsd_1049206688 浏览量:300 时间:2022-09-21
  • 注册给排水工程师图片1

    注水考试过程中如果碰到住宅给水设计秒流量计算的试题,通常会先放弃做其他易得分题目,因为这个题确实比较浪费时间,按照规范步骤计算的话即使非常熟悉计算过程也需要10分钟以上的时间。本人参考过2017年的考试,这个题也是抱憾没有得分,那么针对这个题型分享给大家一个简单无脑的计算方法,希望能够帮助大家顺利通过注考。 1. 住宅建筑设计秒流量计算:...查看详情

    用户:善水为盟周工 浏览量:396 时间:2022-09-19
  • 建筑给排水图片1

    导 读 横店影视城百老舞汇剧院为国内大型水舞秀表演建筑,介绍了水舞秀的给排水设计特点和要点。根据工程概况,结合演出特点确定水池水温和循环周期,分析比较了不同循环方式和过滤介质,考虑观众厅的空气质量选择最佳消毒设施和药剂,供同类工程参考。 引用本文:宋有龙,马慧俊.横店影视城百老舞汇剧院水舞秀给排水设计[J]. 给水排水,2022,48(8):102-105. 01 工程概况 百老舞汇剧院...查看详情

    用户:英俊的水煮鱼 浏览量:85 时间:2022-09-19
  • 建筑给排水图片1

    介绍了中国工艺美术馆中国非物质文化遗产馆的给排水及消防系统设计,简述了各系统形式及设计原则;分析了建筑内不同功能场所的消防措施和设计参数,包括特殊形式吊顶的喷淋布置、高大空间的水炮布置、文物库房自动灭火系统的设置,并介绍了临时展厅的消防特点;讨论了文物库房防水和排水系统的设计要点,即应从防范外水入渗、防止内水入侵、加强防水监测和排水措施保障四个方面全面考虑。 引用本文:王蒙蒙,王昊,王晓博. 中国...查看详情

    用户:个性的人字拖 浏览量:135 时间:2022-09-15
  • 10.1一般规定 10.1.1医药洁净室(区)的给排水干管,应敷设在技术夹层或技术夹道内,也可地下埋设。 10.1.2医药洁净室(区)内应少敷设管道,与本区域无关管道不宜穿越,引入医药洁净室(区)内的支管宜暗敷。 10.1.3医药洁净室(区)内的管道外表面应采取防结露措施。防结露外表层应光滑、易于清洗,并不得对医药洁净室(区)造成污染。 10.1.4给排水支管穿越医药洁净室(区)顶棚、墙壁和楼板处...查看详情

    用户:不想再起名 浏览量:131 时间:2022-09-09
  • 建筑给排水图片1

    作为一名专业的给排水设计师,不仅仅需要有绘图和识图的能力,更要善于有发现施工图设计中不合理以及审视图纸存在问题的能力。随着人们对住房要求的提高,对于建筑施工的要求也不断的提高,而给排水工程更是用户使用感受的直观体验,这间接的要求了给排水设计师对各相关设计、施工规范的理解和认识;对施工工艺和施工方法现场经验的积累;对建筑、结构的认识;对给排水专业相关边缘专业的认识;对建筑设备的交叉施工及各种管道综合...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:395 时间:2022-09-09
  • 建筑给排水图片1

    北方地区和南方地区在给排水设计中,主要存在着气温的差异,因此北方地区与南方地区给排水设计的区别是北方地区给排水管道的埋深和防寒防冻措施。 其主要区别如下: 1、室内生活给水系统 (1)北方地区应考虑给水管道井与采暖管道井合用;南方地区给水管道井单独设置。 (2)北方地区地下室的设备房和屋顶水箱间应要求采暖;南方地区则不需考虑采暖。 北方地区和南方地区在给排水设计中,主要存在着气温的差异,因此北方地...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:91 时间:2022-09-09
  • 当前我国建筑给排水工程建设中仍存在诸多问题, 水资源浪费现象普遍存在, 对此, 在建筑给排水工程建设过程中, 需要进一步优化, 为此, 文章对目前建筑排水过程中存在的问题及改进措施进行了分析. 1 造成建筑给排水系统水资源浪费的原因分析 1.1 管网分区、压力设计不当 随着城市化规模不断扩大, 城市中供水公司的分布不可能满足所有建筑区的用水压力要求, 这就要求建筑给排水工程进行过程中对管网分区、供...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:39 时间:2022-09-09
  • 市政给排水图片1

    线性排水最早起源于欧洲,近几年才进入我国“线性树脂混泥土成品排水系统”有很多种类:缝隙式线性排水系统、U型线性排水系统、V型线性排水系统、一体式线性排水系统、路缘石线性排水系统,“线性树脂混凝土成品排水系统”等。 线性排水沟能够很好地连接绿色海绵设施和灰色排水设施,相较于点式的雨水排水系统,线性排水沟具有集水效率高、施工作业面小、景观效果好,应用范围广等优点,是应对城市暴雨的有效的排水设施。 ...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:1007 时间:2022-09-09
  • 市政给排水图片1

    导语 我国市政排水标准中的城镇排水除涝标准与电力工程防洪标准的重现期因何差距那么大?两者如何匹配或衔接?城镇化地区的雨涝特性与其它地区有何不同?如何进行位于城镇化范围内的电力工程的水文勘测进而确定工程设计防洪防涝水位?这些都是水货曾经预计还可能继续面临业内同仁和业外人士咨询的问题。说实话,这些问题一两句话还真难解释清楚,且看水货慢慢捋捋来,性子急的可略过本篇,直接看下篇文末结论。...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:258 时间:2022-09-08
  • 市政给排水图片1

    设计径流量与汇水面积、平均降雨强度、径流系数等因素有关。 (一)基本计算公式 式中:Q—设计径流量(m3/s); ψ—径流系数; F—汇水面积(km2); qp,t——设计重现期和降雨历时内的平均降雨强度(mm/min)。 (二)径流系数 径流系数是指径流量占总降水量的百分比,可按表1确定。当汇水区域内有多种类型的地表时,应分别为每种类型选取径流系数后,按相应的面积大小取加权平均值。 ...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:500 时间:2022-09-07
  • 市政给排水图片1

    社会经济的飞速发展,使得城市道路建设的功能性逐渐完善,车流量的增多促使各种类型城市立交的出现。而城市道路的立交排水问题作为直接影响城市道路能否正常安全运行的关键性问题,渐渐受到人们的重视。假设城市道路的立交排水系统出现故障,就会使得道路运行终中断,严重影响到行人以及车辆的交通安全。 城市道路立交下穿排水系统与其他的道路排水系统有所不同,本文阐述了城市道路立交排水的特点、排水方式以及原则...查看详情

    用户:水满则溢111 浏览量:95 时间:2022-09-07