2、金属屋面排水天沟 2.1、排水天沟的定义、作用及功能 天沟指建筑物屋面两胯间的下凹部分,在建筑屋面汇集屋面雨水的沟槽。天沟排水是指利用天沟将雨水排至屋面以外。屋面排水分有组织排水和无组织排水(自由排水),有组织排水一般是把雨水集到天沟内再由雨水管排下,集聚雨水的沟就被称为天沟,天沟分内天沟和外天沟,内天沟是指在外墙以内的天沟,一般有女儿墙;外天沟是挑出外墙的天沟,一般没女儿墙。 金属屋面不锈钢...查看详情
高层建筑给水系统设计步骤详解1、确定建筑给水引入点(一般为两点引入)及控制方式;2、根据市政给水资料确定采用市政给水余压供水区间(一般为从建筑地下部分至上部三-四层);3、根据建筑功能分区和用水点资料确定建筑上部生活给水系统分区(一般分区原则为按建筑高度35-60米分区,建筑要求供水等级越高则分区建筑高度越小;另外要考虑相同建筑功能的空间尽量在相同供水分区内);4、确定屋面(含各分区)生活或消防水...查看详情
5、生活、消防合用重力水箱分区重力消防给水系统(方案E) 1)图示 2)系统介绍 ①屋顶设置高位消防水箱,高位消防水箱储水量满足《消水规》第5.2.1条的要求,避难层适当位置设中间水箱,中间水箱为生活、消防合用,既提供生活给水,又兼顾消防重力供水功能,一般 中间水箱储存≮30min消防用水量 ,也应采取保证消防用水不被动用的技术措施。转输水泵为生活、消防合用,系统设置平时工况及消防工况,...查看详情
3、转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统(方案C) 1)图示 (来 源: 16D303-3《 常用水泵控制电路图 》-P296) 2)系统介绍 ① 转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统,通常上部楼层采用重力供水压力不满足要求,采用临时高压给水系统,设置消防水泵;其余部分不设直接向消防给水管网供水的消防水泵,由 消防转输泵逐级转输至屋顶消防水池,屋顶消防水池储存室内消防一次灭火用水量...查看详情
1、系统分类概述 1)临时高压: ①消防水泵直接串联 ②消防水泵、转输水箱串联供水 2)高压: ③转输水箱、减压水箱分设的高压消防给水系统 ④转输水箱、减压水箱合用的高压消防给水系统 ⑤生活、消防合用的重力水箱分区重力消防给水系统(存争议) 2、消防水泵直接串联(方案A) 1)图示 (来源:16D303-3《常用水泵控制电路图》-P292) 2)系统说明 ① 各分...查看详情
1、转输水箱 1)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P40 提示: 防止消防水泵低流量空转过热的技术措施可采用超压泄压阀、旁通管等技术措施。(注:旁通管泄流到转输水箱,又流回消防水池,不如直接泄压到消防水池或同级转输水箱更方便,推荐采用 泄压阀 的形式泄压) 2)15S909《消防给水及消火栓系统技术规范》-图示P91-高压消防给水系统高位消...查看详情
1、《建筑设计防火规范》GB50016-2014 1)第1.0.6条: 建筑高度大于250m的建筑,除应符合本规范的要求外,尚应结合实际情况采取更加严格的防火措施,其防火设计应提交国家消防主管部门组织专题研究、论证。 2)第5.5.23条,建筑高度大于100m的公共建筑应设避难层(间),且应符合下列规定: ①第一个避难层的楼地面至灭火救援场地地面的高度不应大于50m,且2个避难层之间的高度不宜...查看详情
传|承|水|文|化 城市内涝一直是大家关注的热点,近年来,遇到强降雨天气,城市积水严重、排水缓慢,内涝问题越来越严重。2012年北京内涝、2016年武汉内涝、2021年河南内涝......人民和城市受灾都非常严重。而城市排水能力则是破解城市内涝这一困局的重点,其实在我国古代就已经有较为系统的排水系统,最早的历史甚至可以追溯到9000多年前的新石器时代。 如,古城西安,长安之名也不是白叫...查看详情
请问有给排水设计手册第三版第5册的电子版吗?...查看详情
01、施工图 说明有误1 施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。2 有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。3 材料设备表对于规格参数没有充分体现,...查看详情
问题1:卫生间排水口预留孔洞无定位尺寸,导致预留洞位置不准,后期重新开凿孔洞造成对卫生间结构板的破坏。 原因分析:给排水设计图中未对各排水孔洞进行尺寸定位,给出的参照图集中尺寸不统一。 解决措施:给排水专业应根据建筑专业对卫生间洁具的布置,在设计图纸中明确给出各排水孔洞的定位尺寸,以便结构施工时预留的孔洞尺寸统一。(在建筑提资后,第一时间了解卫生间及厨房的布置,需要调整出尽早提出)。 问...查看详情
最近被地下室排水系统所困扰,不知各位是如何设置地下是的排水沟跟集水坑的。论坛上有说按防火分区考虑每个2~3个,有说按20~30m范围设置集水坑的等等。个人认为除了坡道处的截流沟,地下室的排水沟主要排车辆冲洗的废水,消防试水,消防排水,设备排水等。是否通过考虑单个集水坑的深度应在多少范围,合理增加集水坑的水量设计?...查看详情
给排水设计作为医院建筑设计中比较重要的环节,不仅仅要满足医院的正常需求,而且还必须做到安全、节能、有效。在医院建筑设计中给排水工程中要考虑到各个设备的差异性、相似出、特殊性、合理性、节能性等方面。 下面一起来分析探讨现代医院建筑设计中给排水专业技术应用 自动喷淋灭火系统设置以及其形式的问题 随着我国经济现代化的不断发展,人们对医院的建筑和整体环境有了较高的要求,治病之人、环境安静、健康保健...查看详情
导 读 主要介绍了上海市疾病预防控制中心理化实验楼、微生物实验楼和P3(即BSL-3和ABSL-3)实验楼的给水系统、热水系统、消防灭火系统、排水系统、雨水系统等的设计情况和主要设计参数,并对系统技术要点如实验给排水量计算、实验纯水系统、排水预处理措施、节水与非传统水源利用、节能、消防灭火系统特殊要求、管道和设备布置、P3实验楼等进行总结,并给出了设计心得和建议。 引用本文:吴健斌. 上海疾控中...查看详情
由于医疗设备属于大型精密贵重设备,在医疗设备房给排水、消防设计时,不仅要满足国家相关设计规范及医疗工艺的要求,还要兼顾设备的安全性。本文通过对医疗设备房间直线加速器的给排水及消防设计。 直线加速器 直线加速器是用于癌症放射治疗的大型医疗设备,它通过产生X射线和电子线,对病人体内的肿瘤进行直接照射,从而达到消除或减小肿瘤的目的。 直线加速器给排水设计要点: ①不允许任何无关的给排水...查看详情
由于医疗设备属于大型精密贵重设备,在医疗设备房给排水、消防设计时,不仅要满足国家相关设计规范及医疗工艺的要求,还要兼顾设备的安全性。本文介绍下消毒供应中心的给排水及消防设计。 消毒供应中心 消毒供应中心是医院内承担各科室所有重复使用诊疗器械、器具和物品清洗、消毒、灭菌以及无菌物品供应的部门。 消毒供应中心给排水设计要点: ①不允许任何无关的给排水管道通过。 ②大型清洗消毒器需用到纯水、软...查看详情
我国目前建筑给排水工程的抗震标准需要加强。为确保消防灭火系统和供水系统在地震后能继续工作,防止设备和管道移位、倾倒、掉落,防止次生灾害,应对下列对象采取抗震措施,包括:设备的设置位置、基础、支吊架、连接及设备构造;管道的连接、敷设、固定等;震后迅速恢复工作的配备条件等。今天总结了下有关给水排水抗震设计中一些需要注意的地方,供大家参考: (1)为防止设备及管道移位、倾倒、掉落损坏,设备和管道的抗震...查看详情
一、施工图说明有误 1、施工图说明中引用的规范或标准图不是现行有效的版本。产生错误的原因是,设计人员为了节省时间,COPY标准化说明而没有变动,时间一长,当规范或标准图修订而未及时相应变动,导致引用了废止的版本。 2、有的设计说明缺乏针对性,对标准化说明基本不作变动。图纸与说明间相互矛盾,设计说明作为设计文件重要的组成部分,应有足够的重视,在审图时及时提出。 3、材料设备表对于规格参数没有充分体现...查看详情
线性排水最早起源于欧洲,线性树脂混凝土成品排水系统有很多种类:缝隙式线性排水系统、U型线性排水系统、V型线性排水系统、一体式线性排水系统、路缘石线性排水系统。 线性排水系统 特点: 1)线性排水沟材质为树脂混凝土,具有重量轻、抗老化、抗冻抗腐蚀性强、承重力强、表面光滑、渗透率为零等特点; 2)V型和U型的独特设计截面能够有效增大排水能力,增强自净功能;线性连续截水,排水效率极高; 3)给人很直观...查看详情
图纸为屋面到虹吸排水系统图纸。图纸包括设计说明、平面布设及系统图。本工程屋面汇水面积为88800M2,共设置27套虹吸雨水系统,选用ZH90型雨水斗21个,ZH110型雨水斗102个.。 以上为部分内容,如有需要,请点击下方链接下 载 相关资料推荐: 某屋面雨水收集系统和虹吸排水系统设计图 https://ziliao.co188.com/d62322289.html 大型文体中心屋面虹...查看详情