制冷设计更新时间:2026-01-25 21:48:55

本专题为土木在线制冷设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 制冷技术图片1

    一、系统设计的一些建议 管路设计的重要性 1、系统正常运行时,少量的油将持续的随排气离开压缩机,系统观路设计良好时,这些油将返回压缩机; 2、如果系统中的油量太多,对冷凝器和蒸发器的效率产生负面影响; 3、返回压缩机的油少于离开压缩机的油,最终使压缩机损坏; 4、为压缩机加油,只能保持短时间的油面; 5、只有正确的管路设计,才能保持系统有良好的油平衡。 吸气管路设计 1、水平吸气管路沿制...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:245 时间:2023-03-30
  • 储液器,对于做空调制冷相关产品的朋友并不陌生。单从字面意思来讲,就是储存液体的容器,好像这么一说,地球人都知道似的。但真的就是储存液体的容器吗?里面会不会有气体呢?也许这个问题好多暖通人,确切的说制冷人都没有仔细地考虑过。一般我们做设计都只是考虑其容量大小很少考虑其他问题。出人意料的是储液器可能会成为液体制冷剂控制问题的根源,会影响冷凝压力和液体过冷度。安装储液器是为了有效调节制冷剂的循环量,也就...查看详情

    用户:pl_82488754 浏览量:87 时间:2023-03-17
  • 1、在制冷系统的高压侧,不要设置储液器,在保证冷凝器能够容纳全部制冷剂的前提下,尽量减少其有效容积。因为在采用毛细管作为节流元件的制冷系统中,若设置储液器或冷凝器容积过大,则当压缩机停机后,制冷剂液体会继续流向蒸发器,严重时蒸发器内液体被压缩机再次启动时吸入,易产生液击,损伤压缩机。2、制冷系统中罐注的制冷剂应适量且准确,与蒸发器,冷凝器,压缩机气缸和储液器容量相匹配。加注的时候需要特别注意高压端...查看详情

    用户:pl_32389575 浏览量:74 时间:2023-02-22
  • 冷库制冷系统中除了压缩机、冷凝器、蒸发器和节流装置四大部件外,经常根据制冷系统的工作要求和运行特点,保证制冷系统的正常工作和改善制冷机的运行指标和条件,以及便于操作和维护维修管理而设置的部件。 冷库制冷系统常设置的辅助部件有;油分离器、汽液分离器、安全阀、储液器、干燥过滤器、电磁阀、视液镜、单向阀、经济器。角阀球阀等。 油分离器:氟利昂制冷系统中冷冻油会跟随制冷剂一起进入蒸发器,因为蒸发器温度...查看详情

    用户:pl_15629185 浏览量:81 时间:2023-02-22
  • (一)空调系统的一般组成Ehvacr 暖通百科 空调系统的冷源或热源ehvacr.com 在空调系统中,一般采用天然冷源和人工冷源两种途径作为空调系统的冷源来源。天然冷源一般取自80~100米甚至更深的深井水;人工冷源是指用人工途径获得的冷源,有蒸汽喷射式制冷、蒸汽压缩式制冷、吸收式制冷等等形式。 www.ehvacr.com空气的净化部分暖通-空调-在线 在空调净化系统中采用的途径包括以下三种...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:95 时间:2023-02-13
  • 空调制冷系统设计及运维中的四个常见误解:版权为ehvacr.com 误解一:机房需要严格和一直的温湿度控制暖通空调在线 按照机房设计标准,简单严格地设置机房环境温湿度,不适应现代数据中心机房要求。 不同功率密度是IT设备,对进入设备的温度要求不同暖通百科 暖通空调在线 高功率密度的设备由于进出风温差大,要求进风温度较低,以保证CPU等元器件温度不超标,最高t可达15℃~20℃。例如曙光星云...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:78 时间:2023-02-08
  • 制冷技术图片1

    精密空调的负荷一般要根据工艺房间的实际余热余温以及状态的变化进行准确计算,但在条件不允许时也可计算,下面介绍两种简便的计算方法: 制冷量简便计算方法: 方法一:功率及面积法 Qt=Q1+Q2 Qt总制冷量(kw) Q1室内设备负荷(=设备功率X0.8) Q2环境热负荷(=0.18KW/m2X机房面积) 方法二:面积法(当只知道面积时) Qt=S x p Qt总制冷量(kw) S机房面积(m...查看详情

    用户:糕糕泡芙 浏览量:135 时间:2023-01-28
  • 中央空调图片1

    基于双碳背景的高效制冷机房设计...查看详情

    用户:qq57438916 浏览量:119 时间:2023-01-16
  • 一、液氨危险化学品辨识 关于液氨的辨识,个人认为至少应该从以下几个方面进行。 1.根据《职业性接触毒物危害程度分级》中进行职业性接触毒物危害程度分级,氨属于Ⅳ级(轻度危害)。 2.根据《石油化工企业设计防火规范》中对可燃气体的火灾危险性划分,氨的火灾危险性属于乙类。 3.根据《危险化学品名录》辨识,氨属于2.3类有毒气体。 4.根据卫生部关于印发《高毒物品目录》的通知(卫法监发142号),氨属于高...查看详情

    用户:呆呆狗勾 浏览量:185 时间:2023-01-10
  • 电气工程原创版块图片1

    知识点:排气压降 一、管路设计基本原则 1)、保证供应蒸发器所需的的制冷剂液体,从而保证制冷能力; 2)、保证制冷剂以最小的压降在系统中流动,以避免产生额外的功率损失; 3)、保证冷冻油和制冷剂尽量回到压缩机而不会在管路中积存,从而保证压缩机的正常运行; 4)、防止制冷剂液体和冷冻油不会对压缩机造成冲击; 5)、管路和制冷剂的合理成本。 二、管径的选择 选择管径时对于不同用途的...查看详情

    用户:zsd_7828606833 浏览量:179 时间:2022-11-24
  • 制冷技术图片1

    在实际的“一机多库”系统中运用中,我们往往希望高温库具有较高的蒸发压力,低温库有较低的蒸发压力;因此我们引入如下的设计:为使高温库得到较高的蒸发压力,以得到较高且恒定的蒸发温度,在高温库回气管路中设置了蒸发压力调节阀。这就使压力恒定在给定范围之内,而使阀后的制冷剂气体压力与压缩机吸气压力一致,既保证了系统中各个蒸发器在各自不同工况下正常工作,又有利于压缩机在较稳定的吸气压力下运转。系统图如下: 一...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:384 时间:2022-11-22
  • 制冷技术图片1

    1、压缩机:关于压缩机的选型,小型家用空调采用的大多都是格力系的凌达压缩机、美的系的 GMCC 美芝压缩机等;压缩机的参数可以根据自己的需求通过查询样本或者软件得到;而且目前家用空调已经做的很成熟了,不同 HP 数的压缩机直接根据选型样本可以得到,不需要对压缩机等进行热力计算,小编根据以往的经验,一般可以参考经验数值选择压缩机的排量: 2、翅片式换热器:小型家用空调的外机(冷凝器)、内机(蒸发器...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:78 时间:2022-11-15
  • 制冷技术图片1

    本期,我们通过一问一答形式来解答数据中心制冷系统设计的40个问题。 1、制冷系统安全运行的三个必要条件是什么? 答 : ( 1 )系统内的制冷剂压力不得出现异常高压,以免设备破裂。 ( 2 )不得发生(可能导致)湿冲程、液爆、液击等误操作,以免设备破坏。 ( 3 )运动部件不得有缺陷或紧固件松动,以免...查看详情

    用户:大鼻子的熊猫 浏览量:66 时间:2022-11-14
  • 制冷技术图片1

    制冷系统基础管路设计 最基本的制冷空调系统包括三段主管路:吸气管,热气管和供液管路。另外还有其他的分支管路,基于不同的系统可有可无,比如热力膨胀阀的外平衡管、热气旁通管路、喷液冷却管路、热气化霜管路、并联系统的油平衡管、气平衡管路等等。 本文旨在分析最基本的,也是制冷空调系统不可或缺的三段主管路的设计,主要包含确定管径大小和布置管路两方面,基本上适用于空调和各种制冷以及热泵等使...查看详情

    用户:开朗的番茄 浏览量:108 时间:2022-11-10
  • 制冷技术图片1

    本期,我们通过一问一答形式来解答数据中心制冷系统设计的40个问题。 1、制冷系统安全运行的三个必要条件是什么? 答 : ( 1 )系统内的制冷剂压力不得出现异常高压,以免设备破裂。 ( 2 )不得发生(可能导致)湿冲程、液爆、液击等误操作,以免设备破坏。 ( 3 )运动部件不得有缺陷或紧固件松动,以免...查看详情

    用户:温柔的数据线 浏览量:49 时间:2022-11-03
  • 制冷技术图片1

    感谢阅读...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:82 时间:2022-11-03
  • 制冷技术图片1

    数据中心的负荷特性和运行要求与民用建筑完全不同。那么,数据中心制冷系统应该注意哪些问题呢? (参考图,不对应文中具体产品信息) 1、冷水机组设备选型应注意哪些? 数据中心的冷水机组选型:(1)螺杆式冷水机组和离心式冷水机组( 从输出冷量大小的角度选择 )(2)还有高压冷水机组和低压冷水机组( 供电电压等级角度选择 )这些不同特性设备的选择...查看详情

    用户:傻傻的香蕉 浏览量:285 时间:2022-11-02
  • 制冷技术图片1

    本期,我们来聊一聊数据中心制冷系统的规划与设计。...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:93 时间:2022-10-31
  • 空调制冷机房设备间距和机房高度要求是多少?...查看详情

    用户:l1418080344 浏览量:67 时间:2022-10-12
  • 制冷技术图片1

    当你使用空调时,是否抱怨过大雪天制热效果不好,而大热天吹出来的风也不凉快?可你是否考虑过一台空调被卖到天南海北,既可能面临冬天北方的寒冷,也可能面临夏天南方的酷暑?还有可能同时面对冬天的寒冷和夏天的酷暑?在各种条件下都表现完美,不是它不想做到,而是它做不到。 在制冷过程设计中,当 兼顾制冷工质的特性、制冷循环操作效能和不确定环境条件 时,顾此失彼,计算会难以求解,这就是论文研究的不确定...查看详情

    用户:心软的投影仪 浏览量:72 时间:2022-09-27