制冷设计更新时间:2026-01-25 21:48:55

本专题为土木在线制冷设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与制冷设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 我现在要做双效蒸汽溴化锂吸收式制冷冷水机组设计,哪位强人能帮帮我,怎么具体做方案论证?我连原理简图还画不出来,能告诉我具体怎么做法吗?...查看详情

    用户:jh1czy 浏览量:1344 时间:2006-03-31
  • 一、 设计任务和已知条件 根据要求,在武汉地区,以风机盘管为末端装置,冷冻水温度为7℃,空调回水温度为11℃,总制冷量为400KW,冷却水系统选用冷却塔使用循环水。 二、 制冷压缩机型号及台数的确定 1、确定制冷系统的总制冷量 制冷系统的总制冷量,应该包括用户实际所需要的制冷量,以及制冷系统本身和供冷系统冷损失,可按下式计算: 式中 ——制冷系统的总制冷量(KW) ——用户实际所需要的制冷量(KW...查看详情

    用户:峰哥 浏览量:18888 时间:2006-02-25
  • 我一直很关注我们制冷技术论坛所讨论的题目,可是发现氨制冷系统及食品冻结冷藏等部分的内容很少,我想通过这个论坛,不断的学习交流这方面的知识,希望对氨制冷系统有兴趣的朋友们加入进来,我们共同交流心得,互相促进!...查看详情

    用户:jianrongl 浏览量:1235 时间:2006-02-10
  • 第一次做直燃式溴化锂制冷机房施工组织设计时间又紧心里没底请大虾们多多指教,最好有工程实例,先谢了!!!...查看详情

    用户:neoqd 浏览量:1902 时间:2006-01-11
  • 提供制冷系统设计图纸下载...查看详情

    用户:zhouxiaoqiang68 浏览量:3741 时间:2006-01-02
  • 我们现在有两台冷 冻 能 力 980/3430 USRT/KW 溴化锂机组、三台900RT离心电制冷机组,要组成一套系统,冷却塔要安装在厂房二层,厂方高度10m。请问怎样配置冷却塔、水泵等设备,如何设计该系统好一点呢?谢谢...查看详情

    用户:0531250100 浏览量:1389 时间:2005-12-10
  • 制冷供液系统中,一般分为三种系统:直接供液系统、重力供液系统、强制供液系统。而在氟系统中通常使用直接供液方式。 在冷冻(氟系统)设计过程中,经常会遇到冷凝器(储液器)比蒸发器低很多的情况,比如低10米、20米,此种情况,冷媒怎样供入蒸发器?蒸发器处为低压,冷凝器为高压,一定的高差可以理解。但最大的高差是多少呢?有什么处理措施?还有如果做氟的强制供液怎么做?有没有哪位老兄做过呀?介绍一下,不胜感激…...查看详情

    用户:foshan200503 浏览量:1955 时间:2005-12-09
  • 制冷量: 三洋机:3480kw;约克机:3150kw 老师如能提供建议。非常感谢。...查看详情

    用户:0531250100 浏览量:3809 时间:2005-12-08
  • 制冷剂问题:自1995年来,中国是世界上最大的CFC使用国。根据蒙特利尔议定书,中国计划在10年内淘汰使用CFC(R12)。 中国淘汰CFC(R12)计划表: 汽车空调系统到2002年 工商业制冷机到2006年 家用空调到2010年 目前使用HCFC-22的制冷机将被使用HFC-407C或-410A的活塞、螺杆和涡旋机替代。制冷机组的制冷剂替换比单元式空调机组的替换要...查看详情

    用户:owen3113 浏览量:2473 时间:2005-11-24
  • 供采暖制冷的水管均匀地埋设在混凝土楼板中,混凝土对水管起到保护作用。冬季供暖水温26℃左右,夏季制冷水温控制在20 ℃左右,通过温差加热或制冷混凝土楼板,辐射调节室内温度。由于维护结构良好地隔绝了外部环境,所以采暖制冷功率需求很小。房间内表面辐射温度和室温非常接近,因此营造了一个非常舒适,没有冷风刺激感,温湿均匀柔和,四季如春的室内环境。...查看详情

    用户:zhuzheng2222222 浏览量:1608 时间:2005-08-04
  • 谁有中小型热泵机组或制冷系统机组设计方面的资料,请告知或发到hongyu@bjut.edu.cn,万分感谢!...查看详情

    用户:zhynlm 浏览量:1925 时间:2005-08-03
  • 制冷设计规范 第一节 一般规定 第6.1.1条 空气调节用人工冷源制冷方式的选择,根据建筑物用途、所需制冷及冷水温度以及电 源、水源和热源等情况,通过技术经济比较确定,并应符合下列要求: 一、民用建筑应采用氟利昂压缩式或溴化锂吸收式制冷。 二、生产厂房及辅助建筑物,宜采用氟利昂或氨压约定缩式制冷。 注:采用溴化锂吸收式和蒸汽喷式制冷时,尚应分别符合本规范第6.3.3和6...查看详情

    用户:jswgq-55 浏览量:1887 时间:2005-06-26
  • 求制冷或热泵机组的设计方法,配件选型等资料,谢谢!...查看详情

    用户:zhynlm 浏览量:1929 时间:2005-03-14
  • 该论坛人气最旺,论坛的主要内容为讨论暖通行业的过去与未来,以及总工所承担的新技术应用和大项目研究责任等。...查看详情

    用户:restriven 浏览量:3057 时间:2004-08-17