距离会员到期还有30天
正在加载...
本专题为土木在线暖通空调设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与暖通空调设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
大型多功能体育馆暖通空调设计...查看详情
目前正在讲某大学体育馆游泳馆的设计,分享一篇关于游泳馆暖通设计的文章。...查看详情
重庆万达广场地处南坪核心区域,总建筑面积78万m2,是一个大型城市综合项目,集大型商业中心(商场、写字楼、商业街区、商务公寓)、高尚住宅、五星级酒店为一体。商业中心总建筑面积235833.15m2,由A、B、C、D 四栋高层塔楼及底部四层商业裙房,二层吊层和地下商业超市、车库及设备用房组成。其中A 栋塔楼为24 层,- 2 层为车库及设备用房,-1~4 层为商业用房,5~24 层为办公用房;B 栋...查看详情
1 诱导通风系统概述 1.1与传统通风方式比较 传统通风方式下,风管复杂庞大,不仅占用有效空间,还大大增加了土建投资和安装费用,而且难以避免风管与其他管线(电缆桥架、消防喷淋管道等)的交叉问题。诱导通风系统的出现有效解决了上述这些问题,不仅可以保证车库良好换气,并减小通风管道占用车库的有效层高。 1.2诱导通风系统的基本原理 诱导通风系统的喷嘴射出的气流可视为等温自由射流,由于射流边界与周围介质...查看详情
1. 目的: 保证厂房通风空调与排气管道设计安装验收在长安新科统一化,标准化,符合国家与行业要求,消除潜在风险,确保使用效果。 2. 适用范围: 本章适用于xx电子厂房通风与排气、排水工程中,使用的金属、非金属风管与复合材料风管或风道的加工、制作质量的检验与验收。 3. 参考文件:GB50243-2016 4. 风管设计制作: 设计要求:所有相关工程施工前,必须提供详...查看详情
一、末端设备冷负荷指标: 序号 建筑功能 末端冷负荷指标 水系统 氟系统 1 普通办公室(内区) 220w/m 2 170w/m 2 2 普通办公室(外区) 220-240w/m 2 200w/m 2 3 办公室(老大经理财务等) 250w/m 2 220w/m 2 4 接待室 230w/m 2 ...查看详情
收录于话题PCR实验室又叫基因扩增实验室。PCR是聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)的简称。是一种分子生物学技术,用于放大特定的DNA片段,可看作生物体外的特殊DNA复制。其特点是能将微量的DNA大幅增加,是分子生物学研究和实验的常规方法,PCR实验室广泛应用于生物学各个领域。 目前PCR应用已得到长足的发展,已成为疫病诊断,疫情控制等方面的有力工具,为了避免在P...查看详情
空调水系统的分类方法很多,按照管道的布置形式和工作原理,一般可归纳为以下几种主要类型: 按原理可分为:闭式循环和开式循环; 按供回水管道数量分为:两管制、三管制和四管制; 按供回水在管道内的流动关系分为:同程式和异程式; 按调节方式可分为:定水量和变水量。 水系统分类 1、闭式循环系统 定义:管路系统不与大气接触,在系统最高点设膨胀水箱并有排气和泄水装置的系统。当空调系统采用风机盘管、诱导器...查看详情
伴随着现代化城市的快速发展,新工艺和新材料的大量的应用,暖通空调已经成为了必不可少的用品,其设备性能日趋稳定,而且在空调系统设计、施工和运行中,技术人员业务水平的不断提高,对规范理解和掌握的不断加深,系统故障大大减少,运行稳定性和可靠性都大大增强。现结合多年的设计和运行管理经验,介绍空调系统的设计和运行中常见的问题及其改进。 1.空调系统设计中应注意的问题 1.1空调系统运转噪声不超标 空调...查看详情
tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题餐饮行业的厨房油烟主要以气溶胶的形态漂浮在空气中,是城市大气中可吸入颗粒物污染的重要来源之一,对大气环境及人体健康会造成极大的危害。 我国在2001年颁布的《餐饮业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001),为油烟治理提供了法律依据,使城市中餐饮业油烟污染得到了有效的控制。 但在实际行动中,仍有相当一部分的油烟净化器设备由于设计不...查看详情
tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题地面辐射采暖是以整个地面为散热器,通过地板辐射层中的热媒,均匀加热整个地面,利用地面自身的蓄热和热量向上辐射的规律由下至上进行传导,来达到取暖的目的。又称地板辐射采暖或地面辐射供暖。低温热水地面辐射供暖以温度不高于60℃的热水为热媒,在加热管内循环流动,加热地板,通过地面以辐射和对流的传热方式向室内供热的供暖方式。技术规程:JGJ142-2012...查看详情
tiantian 大学生建筑机电学习收录于话题冷热源设计 该工程空调总冷负荷为17325KW,总热负荷为7783KW。建筑面积冷指标为112W/㎡,热指标为50 W/㎡。 该工程为工程总承包项目,根据招标技术文件要求,集中空调冷热源预留30%的发展余量,以应对本医院实际诊治量的激增及医疗新工艺的发展需求。空调冷源选用6台离心式冷水机组,单台制冷量3516KW,其中1台变频控制。冷水进出水温...查看详情
1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调用于住宅建筑和一...查看详情
该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,68层,249.35m,其中21层、37层、53层为避难层和设备层;B座为办公与公建式公寓塔楼,63层,247.15m。32层以下为办公,32层以上为公寓,其中16层、32层、4...查看详情
收录于话题一般而言大空间建筑主要包括音乐厅、剧院、电影院以及体育场馆等建筑。相较于传统综合楼建筑、高层建筑和民用住宅建筑,由于建筑空间、结构以及空气动力学方面的巨大差异,大空间暖通空调设计的考虑因素更多,设计难度更大,本文将结合案例就大空间建筑暖通空调设计的难点及对策作一些分析和探讨。一、大空间建筑暖通空调的主要特点 大空间建筑暖通空调特点表现见下表1。二、大空间建筑暖通空调设计难点及对策 高大空...查看详情
暖通空调设计案例分析-风系统收录于话题...查看详情
收录于话题送风量与气流组织 气流组织设计的任务是合理地组织室内空气的流动,使室内工作区空气的温度、相对湿度、速度和洁净度能更好地满足工艺要求以及人们的舒适性要求。 1. 送风量 空气调节系统的送风量应能消除室内最大余热余湿,通常按夏季最大的室内冷负荷计算确定。 1)送风温差 送风温差是确定送风状态和计算送风量的关键参数。送风温差选择得大,送风量就会 小,处理空气和输送空气所需设备也会相应地要...查看详情
收录于话题空调系 统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定...查看详情
作者 华东建筑设计研究总院 蒋小易 1 空调系统 1.1 特点及室内舒适度需求 随着我国老龄化的日益加剧和人民群众养老理念的改变,入住健康养老社区的养老模式受到了越来越多老年人的青睐,这些综合性健康养老社区可提供高标准的养老护理、健康护理、医疗和老年教育等综合服务,以满足老年人的多种需求。健康养老社区的目标人群是老年群体,老年人的身体反应能力趋缓,对外界温度的感觉不如...查看详情
空调系 统设计的基本设计步骤及其主要设计程序可归纳如下: 第1步:熟悉设计建筑物的原始设计资料 包括:建设方提供的文件、建筑用途及其工艺要求、设计任务书、建筑作业图等。 第2步:资料调研 包括:查阅相关设计资料(手册、规范、标准、措施等)、收集相关设备与材料的产品。 第3步:确定室内外设计气象参数 根据设计建筑物所处地区,查取室外空气冬、夏季气象设计参数;根据设计建筑物的使用功能,确定室内空气冬...查看详情