0 引言 随着医疗技术和科学技术的不断发展,影像技术在临床医学上得到越来越多的应用,各种影像设备的发展也非常迅速。各大医院越来越重视影像科的建设,越来越多的引进先进的影像设备。由于影像科机房及其设备的特殊性,其暖通空调设计较医院其他科室有较大的不同。本文对医院影像科机房做了简单的介绍,另外对笔者近几年来所做的医院影像科机房的暖通空调设计进行总结,希望对从事医院暖通空调设计的设计师有所帮助...查看详情
审查要点: 1、冷热负荷计算书 2、空调系统冷热源设计 3、空调系统形式的选择 4、空调新风方式的选择 5、空调气流组织的设计 常见问题与分析: 【问题1】空调负荷计算 【分析】除在方案设计或初步设计阶段可采用热负荷和冷负荷指标进行必要的估算外,施工图阶段应对空调区进行冬季热负荷和夏季冷负荷逐项逐时计算。同时要满足以下条件。 《建筑工程设计文件编制深度...查看详情
方案设计基本要素: 1、舒适性空气调节室内计算参数: 参数 冬季 夏季 温度(℃) 18~24 22~28 风速(m/s) ≤0.2 ≤0.3 相对湿度(%) 30~60 40~65 2、建筑物总冷量应按逐时冷负荷的综合最大值确定。3、逐项逐时冷负荷计算 ,需考虑以下因素: 1) 通...查看详情
在现代建筑中,暖通空调系统是必不可少的组成部分,它为人们提供了舒适的室内环境。然而,为了实现这个目标,暖通空调系统的设计、施工和维护都必须遵循一定的原则和技术。本文将探讨暖通空调管道的布置与安装,包括基本原则、制冷剂管道的布置以及风机盘管管道的布置。 暖通空调布管的基本原则 ...查看详情
...查看详情
一、分类供水泵房可分为生活水泵房和消防水泵房。二、功能组成水泵房由泵房和辅助房间组成。泵房内可附设生活水池(箱)或消防水池(箱),也可分开设置。三、位置选择及与其他功能分隔要求1、水泵房不应布置在有防振或有安静要求的房间、居住用房上方、下方或贴邻布置。2、水泵房严禁布置在电气用房上方。屋顶上的水箱间不宜设置在电梯机房上方。3、生活水泵房和生活水池(箱)不应与污水泵房、中水处理站设在同一房间,其上方...查看详情
1. 暖通空调工程中制冷管道的设计要求 对于氨制冷剂系统中材料的应用不可以采用铜制和铜合金等材料,附件、阀门以及填料等都应该按照相应规定进行使用。对于氨制冷剂管道中的焊缝问题应该采用射线照相检验,使其质量不得低于三级才规定为合格产品、抽检率尽量保持在10%。对于一些不利于进行射线照相检验的场合应该采取声波的检验来代替,而且要保持不低于二级为合格完成。制冷系统中阀门的设计和安装需要进行强度...查看详情
方案设计基本要素: 1 、舒适性空气调节室内计算参数: 参数 冬季 夏季 温度(℃) 18~24 22~28 风速(m/s) ≤0.2 ≤0.3 相对湿度(%) 30~60 40~65 2 、建筑物总冷量应按逐时冷负荷的综合最大值确定。 3 、逐项逐时冷负荷计算 ,需考虑...查看详情
编制背景: 1. 政府对设计管理的要求—设计不能指定厂家; 2. 设备性能的多样化—技术的发展,多种性能的设备研发; 3. 设计要求的多样化—工作参数的不同需求、额定参数、施工要求等。 目的与用途: 1. 通用化—反映产品的通用技术要求和参数; 2. 适应招投标的需求—针对所设计工程的统一技术要求; 3. 设计人员的免责—以性...查看详情
#1 静压箱是什么? 静压箱又称稳压室,连接送风口的大空间箱体。 气流在此空间中流速降低趋近于零,动压转化为静压,且各点静压近似相同,使送风口达到均匀送风的效果 。有的安装到风机吸入口,同样也是起到降低风速作用,风机吸入口的风速过高,防止气流对叶轮的冲击。 资料来源 扬州新扬 静压箱是一种传统的通风设施,常被应用于对室内温度、湿度、洁净度和气流分布均匀性有精确要求的空调...查看详情
大型公共建筑的能源消耗特点: 类型相同,使用情况大致相同的建筑物之间能耗差异大;表明节能潜力大,也说明设计存在大量问题,导致运行能耗高。 全年用电量变化特点: 商场能源消耗特点: 星级酒店能耗特点: 写字楼能耗特点: 空调节能的重要性: 空调能耗占大型公共建筑总能耗的40%~60% 照明、电器等也占较大的比重,但节能的重点以产品性...查看详情
①集中空调冷水系统的选择,应符合下列规定: a.除设置一台冷水机组的小型工程外,不应采用定流量级泵系统。 b.冷水水温和供回水温差要求一~致且各区域管路压力损失相差不大的中小型工程,宜采用变流量一级泵系统; 单台水泵功率较大时,经技术和经济比较,在确保设备的适应性、控制方案和运行管理可靠的前提下,可采用冷水机组变流量方式。 c.系统作用半径较大、设计水流阻力较高的大型工程,宜采用变流量二级泵系统...查看详情
水系统: 一.空调水系统的组成 空调水系统包括冷(热)水系统、冷却水系统和冷凝水排放系统:冷冻水循环系统:来自空调设备的冷冻水回水经集水器、除污器、循环水泵,进入冷水机组蒸发器内、吸收了制冷剂蒸发的冷量,使其温度降低成为冷冻水,进入分水器后再送入空调设备的表冷器或冷却盘管内,与被处理的空气进行热交换后,再回到冷水机组内进行循环再冷却。 热水循环系统:主...查看详情
0 引言 随着医疗技术的不断进步和人们生活水平的不断提高,PET(po sit ron emisso n computed tomog raphy)中心作为一种对于肿瘤的早发现、早治疗有着极大优势的新型医疗设备不断被国内各大医院引进。但是目前在新建的医技综合楼和旧楼改造工程的设计过程中,很多设计者由于对PET中心了解不够,前期设计不到位,导致后期施工安装时需要耗费更多人力物力进行重新设计...查看详情
摘要 介绍了体育馆冷热源、供暖空调水系统、空调风系统及防冻系统设计等。结合建筑使用特点及当地干热气候特征,采用间接蒸发冷水机组提供高温冷水供比赛大厅座椅送风组合式空调机组预冷段及地面辐射供冷系统使用。重点探讨了项目采用的防冻技术措施,提出了新风预热盘管电动调节阀最小开度的确定方法。 关键词 ...查看详情
暖通空调管道阀门选型原则项目序号选型原则阀门选型设计①冷冻水机组、冷却水进出口设计蝶阀;②水泵前蝶阀、过滤器,水泵后止回阀、蝶阀;③集、分水器之间压差旁通阀;④集、分水器进、回水管蝶阀⑤水平干管蝶阀;⑥空气处理机组闸阀、过滤器、电动二通或三通阀⑦风机盘管闸阀(或加电动二通阀)一般采用蝶阀时,口径小于150mm时采用手柄式蝶阀(D71X、D41X);口径大于150mm时采用蜗轮传动式蝶阀(D371X...查看详情
现在你们都在用什么软件做负荷计算及暖通空调方案设计?哪个软件好用?...查看详情
设计师应如何处理建筑节能设计?...查看详情
1、水泵在系统的设计位置: 一般而言,冷冻水泵应设在冷水机组前端,从末端回来的冷冻水经过冷冻水泵打回冷水机组;冷却水泵设在冷却水进机组的水路上,从冷却塔出来的冷却水经冷却水泵打回机组;热水循环泵设在回水干管上,从末端回来的热水经过热水循环泵打回板式换热器。 2、冷却塔上的阀门设计: 2、1冷却塔进水管上加电磁阀(不提倡使用手动阀)版权为ehvacr.com 2、2管泄水阀应该设置于室内,...查看详情
暖通空调设计有具体要求吗?...查看详情