本专题为土木在线管道试验压力设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与管道试验压力设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。
已有人订阅
请问当设计上没有说明管道工作压力是多大的时候,如何确定该段管网的工作压力呢?是不是不同材质的管道,工作压力就不同?...查看详情
管道的工作压力、设计压力、试验压力一般是什么关系? 什么是工作压力? 是指为了管道系统的运行安全,根据管道输送介质的各级最高工作温度所规定的最大压力。 工作压力一般用Pt表示。什么是设计压力? 是指给水管道系统作用在管内壁上的最大瞬时压力。一般采用工作压力及残余水锤压力之和。 设计压力一般用Pe表示。试验压力 管道、容器或设备进行耐压强度和气密性试验规定所要达到的压力。 试验压力一般用Ps表示。...查看详情
关于管道的强度试验压力如何确定? 比如有一幢建筑80m高。地下一层设置消防泵房、水池。其消火栓设计压力为1.15mPa,喷淋设计压力为1.2mPa。 那么根据《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范 GB50242-2002》4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 《自动喷水灭火系统施工及验...查看详情
因为气温太低,现场无法采取用水打压,施工单位要求用气打压,请问用气打压要打到多少公斤?镀锌管。多层。谢谢!...查看详情