33层的建筑,压力较高,如果按1.5倍算是不是太高了,那试验压力应该是多少呢?急,在线等。谢谢!...查看详情
请教管道压力是按照设计压力还是试验压力选取?? 比如我的设计压力是0.5Mpa试验压力是0.75Mpa请问我的管子是选0.6Mpa还是1.0Mpa。...查看详情
请问自动喷淋灭火系统的管道的试验压力是多少?...查看详情
在<工业金属管道施工及验收规范>GB50235-97中第7.5.3.12条稳压与停压有何区别!请高手指教!谢过先!...查看详情
我们的小区外网管道采用pe100,公称压力0.8Mpa,根据规范进行试验压力,但是在确定试验压力时发生了许多分歧,咨询了当地质检站、生产厂家,但是说法均是模糊不清。 按照规范《GB50242-2002建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》要求是 “&#65279;4.2.1 室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5 倍,但...查看详情
标准规定威工作压力的1.5倍,但是材料只给了公称压力。如何确定实验压力??如公称压力0.8MPa,实验压力多少??...查看详情
因为《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》只适用于工作压力不大于1.0MPa的给水系统,所以对于1.6MPa以上的给水系统在设计图纸未明确的情况下,其试验压力应该参照什么规范呢? 请高手赐教!...查看详情
最近本人做的香格里拉大酒店及嘉里建设广场工程,在管道试压中碰到试验压力的问题. "当工作压力小于1.0MP的时候,试验压力等于1.5倍工作压力,但不小于0.6MP;当工作压力大于1.0MP的时候,试验压力为工作压力+0.4MP(此话出自2006年度建造师机电专业的专业书上)"这个工程为香港的顾问公司,试压方案审批的时候决定是用1.6MP做为试验压力.但是问题出在这里了,这个试验压力是指上水表压力,...查看详情
有几个问题想问一下?1。是否是两个检查井一段管做闭水试验? 2。规范规定小于试验水头时,应马上加水至试验水头,但是施工现场如何精确测量?我是在井口边作一记号,用尺量至水面高度,如果水面下降就用量筒补水,但是人的视角有误差,而且尺子测量也不准,1mm的液面下降怎么测出来? 3。HDPE管的允许渗水量是q=0.0046D这个公式计算吗? 小弟刚刚作这个闭水试验,很是疑惑,没有看过其他高手现场操作,还盼...查看详情
根据《建筑给水排水即采暖工程施工质量验收规范》(GBN50242-2002),4.2.1条:室内给水管道的水压试验必须复核设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 《无规共聚聚丙烯(PP-R)给水管安装》(国标图集02SS405)总说明中,9.1.1 试验压力:冷水管试验压力为系统工作压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。…… 我有...查看详情
室内消火栓管道试验压力是否可采用GB50242-2002规范里面的室内给水管道试验方法? 谢谢!...查看详情
给排水、采暖及燃气工程预算定额中管道安装部分所列的工序里通常包括水压试验是咋会事?在消防及安全防范设备安装定额中又明确说明那是工序中的一次性水压试验。这和定额中单列的管道压力试验是不是同一回事?请高人指点!...查看详情
施工单位买了一个压力表,未经检定,我说他的试验结果无效,施工单位说没问题的,不是有出厂的合格证吗?请问:“管道水压试验”压力表未经检定能不能用?...查看详情
小弟很迷惑这些,阀门水表压力根据管道工作压力选还是要根据管道试验压力选呢?还是怎么搞》...查看详情
在线等候!谢谢!...查看详情
关于消防(含喷淋系统,设置泵房)管道, 1/室外埋地消防管是否可以采用塑料给水管或者钢网复合塑料管(假设该塑料管工作压力满足要求)?我知道室内是不可以。 2/消防管道的工作压力是如何确定出来的? 3/比如消防管的工作压力为1.2MPa,试验压力则加0.4=1.6MPa,请问,如果采用塑料管或者别的管材,管材的工作压力必须大于多少?...查看详情
各位高手,在下想请教一下,室内给水管道系统的水压试验是以工作压力的1.5倍进行的,那么一般室内生活给水系统的工作压力是多少呢?...查看详情