报警系统设计更新时间:2024-04-12 03:04:55

本专题为土木在线报警系统设计设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与报警系统设计设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 建筑消防给水图片1

    在刚刚结束的“2023(第三届)电气安全与火灾报警论坛”上,中信建筑设计研究总院有限公司李蔚总工的“超高层建筑消防给水系统联动控制分析”总结的比较到位,引起大家浓厚兴趣和关注!他报告主要内容如下: 消防给水系统报警与联动控制设计 超高层建筑消防给水系统联动控制技术要点 消防给水系统报警与联动设计规范及图集疑点分析 先说第一个问题,消防给水系统报警与联动控制设计要求,李蔚总工总结如表1所示。 ...查看详情

    用户:wx_80714507 浏览量:26 时间:2023-07-24
  • 建筑智能化图片1

    入侵报警系统属于安防系统中非常重要的一个子系统,一起学习吧! 第 一 章 报警子系统 报警子系统,是利用各种传感器技术和电子信息技术,探测并指示非法进入设 防区 域的行为和接收紧急报警信息,将之统一传输到指定部门接处警管理中心,从而达到快速准确接警、核警、处警和出警的一套电子系统。 1.1 系统 架构 报警子系...查看详情

    用户:wx_40812849 浏览量:36 时间:2023-05-10
  • 火灾自动报警系统设计的一般规定 一、火灾自动报警系统应 设有自动和手动两种触发 装置。二、 任一台火灾报警控制器 所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过 3200 点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200 点,且应留有不少于额定容量 10% 的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 ...查看详情

    用户:一直单身的西装 浏览量:32 时间:2023-04-06
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:专业间提资 由于火灾自动报警系统涉及各个专业间的提资配合,避免专业间的提资遗漏,对各专业针对消防的提资做简要归纳。暖通专业: 消防系统的风管阀门提资给火灾自动报警系统。非消防的空调送风、新风系统、排风系统消防动作时需要停机和关闭阀门的需要提资给火灾自动报警系统。涉及日常运行的需要提资给电气或BA系统进行管理控制。 给排水专业: 喷淋泵和消火栓泵的直接启动控制方式较...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:20 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:探测器 点型火灾探测器: 1、探测区域的每个房间应至少设置一只火灾探测器。2、感烟火灾探测器:低于6m层高时,保护面积60平米,保护半径5.8m;3、感温火灾探测器:低于6m层高时,保护面积20平米,保护半径3.6m;4、感温火灾探测器:一般场所选用B型感温探测器; 5、 K——修正系数:容纳人数超过 10000 人的公共场所宜取 0.7~0.8;容纳人数为 20...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:183 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    火灾自动报警系统常用数据:联动控制 湿式和干式系统:1、喷淋泵直接启动信号为报警阀压力开关的动作信号;2、有3个启动信号可以使喷淋泵启动; 预作用系统:一阶段:开启预作用阀,排气;第二阶段:启动喷淋泵; 雨淋系统:第一阶段:开启雨淋阀;第二阶段:启动喷淋泵; 水幕系统:第一阶段:开启水幕系统控制阀;第二阶段:启动喷淋泵; 消火栓系统:1、消火栓泵直接启动信号为低压压力开关的动作信号;2、有...查看详情

    用户:土木工程搬运工 浏览量:70 时间:2023-03-23
  • 建筑消防给水图片1

    0 引言 随着GB50116-2013《火灾自动报警系统设计规范》(以下简称“新《火规》”)的实施,火灾自动报警系统设计增加了许多子系统,消防应急照明和疏散指示系统便为其中之一。本文是规范实施后在设计中的一些经验总结的分享,值得一读: 1、消防应急照明和疏散指示系统的联动控制设计 集中控制型消防应急照明和疏散指示系统,应由火灾报警控制器或消防联动控制器启动应急照明控制器实现。 集中电...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:104 时间:2023-03-16
  • 输变电工程图片1

    1、 设置有火灾自动报警系统的建筑,消防控制室是否应单独设置? 答: 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013第3.2.1条要求,火灾自动报警系统形式的选择,应符合下列规定: (1)仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象宜采用区域报警系统; (2)不仅需要报警,同时需要联动自动消防设备,且只设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象,应采...查看详情

    用户:威武的草稿本 浏览量:29 时间:2023-02-26
  • 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116附录F中的“不同高度的房间梁对探测器设置的影响“中的梁高,是含楼板厚度的吗?...查看详情

    用户:xj.7204 浏览量:27 时间:2023-02-16
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述排烟系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中的常见问题,逐一分解! 注意:本文共八章,前六章讲述机械排烟系统,第七章为自然排烟系统,第八章为疑难探讨! 第一章概述·视频分解 机械排烟系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、直接自动启动、连锁控制、信号反馈,等等! 防排烟系统基本概念(3D分解) 机械排烟系统-报警联动控制 自然排烟系统-报警联动控制 注...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:177 时间:2023-01-30
  • 建筑消防给水图片1

    本文阐述防烟系统报警联动及控制要求,并精选设计验收中的常见问题,逐一分解! 注意:防烟系统可分为自然通风系统和机械加压送风系统,通常情况下,自然通风系统没有联动控制要求, 本文所述的防烟系统,均为机械加压送风系统! 第一章视频分解 防烟系统的报警联动及控制,主要包括自动控制、手动控制、直接自动启动、连锁控制、信号反馈,等等! 防排烟系统基本概念(3D分解) 机械加压送风系统...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:79 时间:2023-01-30
  • 《火灾自动报警系统设计规范+GB50116-2013》...查看详情

    用户:qq_1660221916163 浏览量:35 时间:2022-11-13
  • 来源网络,如有侵权联系删除 (一),设置集中型火灾自动报警系统,系统由火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器等组成。(二)自动报警系统设计:(1)火灾自动报警控制系统;(2)非消防电源切除控制;(三)系统设备:(1)采用集中型报警控制系统。消防自动报警系统按二总线树形设计。消防控制室独立设于本建筑室外,消防控制设备采用汉字液...查看详情

    用户:奔跑的围巾 浏览量:86 时间:2022-09-30
  • 为了保障系统工作的稳定性、可靠性,在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。 01 火灾报警控制器 每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点。其中...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:27 时间:2022-09-29
  • 区域报警系统,适用于仅需要报警,不需要联动自动消防设备的保护对象;集中报警系统适用于具有联动要求的保护对象;控制中心报警系统一般适用于建筑群或体量很大的保护对象,这些保护对象中可能设置几个消防控制室,也可能由于分期建设而采用了不同企业的产品或同一企业不同系列的产品,或由于系统容量限制而设置了多个起集中作用的火灾报警控制器等情况,这些情况下均应选择控制中心报警系统。 区域报警系统不具有消防联动功能...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:27 时间:2022-09-29
  • 《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013,自2014 年5月1日起实施;《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-2019,自2020年3月1日起实施,都是注册消防工程师考试的重要内容,因颁布间隔时间较长,部分条文和内容有一致之处,在学习时要注意区分。 《火灾自动报警系统设计规范 》GB50116-2013 《火灾自动报警系统施工及验收标准》GB50166-...查看详情

    用户:百年树人1985 浏览量:87 时间:2022-09-26
  • 建筑智能化图片1

    来源网络,如有侵权联系删除 来源:韩帅的电气记事本 《火灾自动报警系统设计规范》2013版已经出版很久了,在执行过程中确实也有很多问题,目前这本规范也在修编中。最近太忙,来不及写文章,就先把公司内宣讲的技术例会课件给大家共享一下,虽然大多数页面是各个图集和样本的截图,希望提纲挈领的给大家一些掌握标准的提示,争取能有机会分享。...查看详情

    用户:有爱心的灌汤包 浏览量:29 时间:2022-09-07
  • 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116-2013 3.1.5 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超过3200点,其中每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过1600点,每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点,且...查看详情

    用户:不上你的当 浏览量:76 时间:2022-09-02
  • 火灾自动报警系统是火灾探测报警与消防联动控制系统的简称。 根据保护对象及设立的消防安全目标不同可分为三类:区域报警系统、集中报警系统和控制中心报警系统。 区域报警系统的设计 1.系统应由火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器以及火灾报警控制器等组成,系统中可包括消防控制室图形显示装置和指示楼层的区域显示器。 2.火灾报警控制...查看详情

    用户:专业达人 浏览量:44 时间:2022-08-23
  • 火灾报警控制器:1、地址总数,均不应超过3200点;2、每一总线回路连接设备的总数不宜超过200点;消防联动控制器:1、所控制的各类模块总数不应超过1600点;2、每一联动总线回路连接设备的总数不宜超过100点;【应留有不少于额定容量 10% 的余量】总线短路隔离器:1、每只总线短路隔离器保护的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等消防设备的总数不应超过 32 点;2、总线穿越防火分区时,应在穿越处...查看详情

    用户:土木小唐 浏览量:75 时间:2022-07-28