知识点:火灾自动报警系统1 总则1.0.1 为了合理设计火灾自动报警系统,预防和减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建、扩建和改建的建、构筑物中设置的火灾自动报警系统的设计,不适用于生产和贮存火药、炸药、弹药、火工品等场所设置的火灾自动报警系统的设计。1.0.3 火灾自动报警系统的设计,应遵循国家有关方针、政策,针对保护对象的特点,做到安全可靠、技术先进、经济合...查看详情
火灾自动报警系统一般设置在工业与民用建筑场所,与自动灭火系统、疏散诱导系统、防排烟系统以及防火分隔系统等其他消防分类设备一起构成完整的建筑消防系统。火灾自动报警系统包括感烟探测器、感温探测器、报警按钮等信号输入的总线报警系统、防火阀、消防阀、执行系统、消防广播,声光报警,等消防报警系统,多线路执行系统等。哪么消防系统的供电及布线要求什么?火灾自动报警系统由什么组成呢?下面本文来详细讲解! ...查看详情
为了保障系统工作的稳定性、可靠性, 在《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)对火灾报警控制器、消防联动控制器、总线短路隔离器规定了设置容量。 在近年的一消考试中,也都有相关的考题分值分布。小编对此进行了归纳总结,供大家学习参考。 01 火灾报警控制器 每台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不应超...查看详情
火灾自动报警系统设计的一般规定 一、火灾自动报警系统应 设有自动和手动两种触发 装置。 二、 任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器、手动火灾报警按钮和模块等设备总数和地址总数,均不 应超过 3200 点 ,其中每一总线回路连接设备的总数 不宜超过200 点 ,且应留有不少于 额定容量 10% 的余量 ;任一台消防联动控制器地址总数或火灾报警控制...查看详情
某项目采用无线通讯方式的火灾自动报警系统,当无线感烟探测器在探测到火灾后,自动发出声警报信号,总线式无线网关将前端设备无线信号转换为控制器总线信号,并将报警信息通过二总线传递到消防控制室的集中火灾报警控制器。 一、系统组成 本系统主要由火灾自动报警控制器、总线式无线网关、无线火灾探测器、无线声光警报器、无线手动报警按钮组成。 二、系统设置 总线式网关用于无线火灾探...查看详情
《火灾自动报警系统设计规范》 GB 50116-2013...查看详情
1 火灾自动报警系统 1.1 本工程 □ 是 □否 设置火 灾自动报警系统。 系统形式为 □区 域报警系统 □集中报警系统 □控制中心报警系统 。 系统由 火灾探测器、手动火灾报警按钮、火灾声光警报器、消防应急广播、消防专用电话、消防控制室图形显示装置、火灾报警控制器、消防联动控制器 等组成。 1.2 消防控制室 本工程 ...查看详情
火灾自动报警系统是当前楼宇自动化系统中的一个主要组成部分,火灾自动报警系统的设置能够有效减少火灾危害,保护人民的人身和财产安全。报警早是其最显著特点,不仅对发生火灾的单位和个人具有重要作用,还对公安消防监督机构能够及时扑灭火灾,减少人员伤亡和财产损失有着十分重要的现实意义。下面本文就给大家介绍火灾自动报警系统的具体组成、系统设计方法、设计要点,并对系统各个组成部分的构成及功能进行了阐述,以期为设计...查看详情
空气采样(吸气式)火灾报警系统设计 一. 设计依据: 1.《吸气式感烟火灾探测报警系统设计、施工及验收规范》(DBJ15-48-2005)广东省地方标准 2.《空气采样早期烟雾探测系统》(中国建筑标准设计研究院 图集号03X502) 3.《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013) 4.《火灾自动报警系统施工及验收规范》(GB50166-2007) 5.《特...查看详情
摘要:结合唐山市市区地下综合管廊一期工程,介绍了综合管廊火灾自动报警系统的设计方案及设计内容。分别就火灾自动报警系统、防火门监控系统、电气火灾监控系统以及天然气 报警系统做了详细说明。火灾自动报警系统为综合管廊的安全运行提供必要的保障。 关键词:综合管廊;火灾自动报警系统;电气火灾监控系统; 1 工程概况 综合管廊电力舱内敷设有大量电力电缆,且舱室空间相对封闭,电气火灾则是综合管廊内主...查看详情
前言消防图纸按不同专业分为水、电、风三大块,一个建设项目的消防设计图纸可能由一家具备资质的设计院整体设计,也可能把消防工程专业分包给具备消防工程专项设计资质的消防工程公司设计。火灾自动报警系统属于电气专业的一个子项,要读懂一个系统的设计图纸,首先查看设计说明。从设计说明了解整个项目的工程概况(建筑高度、面积、层数、使用性质等信息),采用哪些规范标准,采用什么形式的报警系统、各消防系统联动控制方式等...查看详情
多层建筑中,有一栋三层别墅,总高度为18.6米,每层高度6.2米。一层为底商,总共有4个商铺,建筑面积均不超过80平米,每层平面面积均不超过350平米,问:这4个独立的商铺必须要装感烟报警器不?必须要装自动灭火系统不?...查看详情
消防系统是机房必不可少的一个保障。机房消防必须采用无腐蚀作用的气体自动灭火装置。气体灭火装置的灭火性能可靠,不损坏电子设备,暗管布方式安装,不影响机房整体效果。 机房结构和防火分析 1、机房内的空间结构分为三层:地板下、天花下、和地板天花之间。 2、一般机房的起火因素主要是由电气过载或短路引起的,燃烧的主要区域一般在地板下或天花下,燃烧初期发出浓烟,温度上升相对较慢。 消防报警系统...查看详情
如题,新版GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》条文11.2.2 火灾自动报警系统的【供电线路】、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警 总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆。 请问:本条文中的【供电线路】(应采用耐火铜芯电线电缆)具体指哪一部分? 这样理解对不对?【供电线路】包括: 1)火灾自动报警系统的所有交流电源线路(例如:引...查看详情
最近找了个电气设计院的实习,还不会火灾自动报警这一块的,有什么相关书籍推荐一下?...查看详情
本帖最后由 jk_duan888 于 2017-11-19 21:15 编辑 火灾自动报警系统设计规范及标准图 1 火灾自动报警系统设计规范图示14X505-1; 2 火灾报警及消防控制04X501-1 ; 3 火灾自动报警系统设计规范GB50116-2013...查看详情
解读《火灾自动报警系统设计规范》中消火栓系统和防排烟系统的控制要求汪浩引言继GB50116—2013《火灾自动报警系统设计规范》(简称《火规》)于2014年5月1日正式实施之后,国标图集14X505-1《〈火灾自动报警系统〉图示》(简称《图示》)也已出版发行。《图示》以《火规》为编制依据,重点解析《火规》中的重点、难点,并将《火规》宣贯过程中遇到的部分较为典型的问题纳入其中。《图示》出版一段时间后...查看详情
室内给排水、消防及自动报警系统施工组织设计...查看详情
GB 50116-2013共分12章和7个附录。主要内容包括:总则、术语、基本规定、消防联动控制设计、火灾探测器的选择、系统设备的设置、住宅建筑火灾自动报警系统、可燃气体探测报警系统、电气火灾监控系统、系统供电、布线、典型场所的火灾自动报警系统等。 火灾自动报警系统设计规范 GB 50116-2013规范这次修订在维持原规范基本框架、保留合理内容的基础上作了必要的补充和修改,那么就从以下四个方面对...查看详情
在做设计的时候,遇到丁类厂房,按照规范是不需要设置火灾自动报警系统,现在建筑做的有高窗,暖通专业要求是可开启,现在这种高窗做成电动窗是否需要做火灾报警连锁控制呢?还是只要手动或电动能开启就可以了呢?...查看详情