排烟更新时间:2025-12-06 17:01:26

本专题为土木在线排烟设计专题,全部内容来自与土木在线论坛及资料库精心选择与排烟设计相关的资料分享,土木在线为国内专业建筑垂直网站,含有众多土木工程专业资料,助力土木工程师成长,更多道路工程设计资料请访问土木在线官方网站。

类型: 全部 资料 论坛

已有人订阅

  • 是否要设,还是分部位,比如常温穿堂等?...查看详情

    用户:sakura2302 浏览量:8431 时间:2015-03-17
  • 一直纠结的一个问题: 房间面积小于50平米,仅在走道设置排烟时,走道排烟面积到底如何计算比较合理: 1. 走道排烟面积为走道面积与所有无窗或设固定窗的房间面积之和,这个参见建规8.4.2条文解释。 2. 走道排烟面积为走道面积与最大无窗或设固定窗的房间面积之和,这样做主要是考虑着火时开启着火点排烟,所以加最大无窗或设固定窗房间面积即可。 如果按照第1条来设计,大面积的内区房间走道有时候设计很尴尬,...查看详情

    用户:shuter25 浏览量:8999 时间:2015-03-13
  • 我想求一份防排烟技术交底(急)谢谢了...查看详情

    用户:qq_1420380852997 浏览量:411 时间:2015-03-13
  • 《建筑设计防火规范》规定占地面积超过1000平米的丙类仓库是肯定要设置排烟设施的(不管是用自然排烟还是机械排烟),我不明白的地方在于,当丙类建筑占地面积超过1000平米,但是内部有防火墙把空间隔成三部分,这两部分的面积都小于1000平米,这个时候还需要考虑排烟吗? 求大神指教,希望能告诉我为什么?讨论讨论,这个问题我问过很多人了,其中也有专家,都没有给我像样的答案。...查看详情

    用户:yuedicz 浏览量:1062 时间:2015-03-12
  • 只看到技措上写 13次或90m/h 但具体是哪本规范说的?我查了影院的规范JGJ58-2008 里面没说排烟计算方式啊 求助~~...查看详情

    用户:frankli_bbs 浏览量:1356 时间:2015-03-12
  • 通风排烟图片1

    厨房排烟管道的设计和安装不合理,往往会造成厨房排烟不通畅,直接影响油烟净化器的使用,其主要原因有以下几种: 一、主排烟管道通风面积不够 5079494 根据工程经验,排烟主管道内风速不能超过15m/s,否则在运行一个时期以后很容易造成排烟系统不通畅。在油烟净化器的运行实践中,大部分案例都是因排烟管道通风面积不足引起的不通畅,管道内气体的流速都在15m/s以上。 二、管道截面积变小 5079495 ...查看详情

    用户:xiaotoubaba888 浏览量:8206 时间:2015-03-11
  • 请教各位大师,汽车库排风兼排烟系统风口采用什么,是多页排烟口还是普通排风口呢,是每个风口都要再做一个排烟防火阀吗,要是用排烟口的话280度关闭是就连锁排烟风机关闭吗,这样如果局部着火点温度很高超过280度很快整个排烟系统就都停止运行了呀。...查看详情

    用户:yue00yue 浏览量:1986 时间:2015-03-11
  • 简介:本图为七贤岭疗养区北区地块项目11#地下车库通风及防排烟设计施工图。本地下一层车库建筑面积约 17186m2, 分为五个防火分区, 每个防火分区又分为两个防烟分区,以挡烟垂壁分开; 挡烟垂壁采用 1.5mm厚(高500mm)钢板制做. 每个防烟分区设独立的排烟机房,独立的排烟系统. 每个防烟分区排烟量按 6次/h, 补风量不小于排烟量的50%。图纸包括:地下一层平时通风设计说明及设备表、地下...查看详情

    用户:daghy 浏览量:439 时间:2015-03-06
  • 通风排烟图片1

    5074455 一.基本概念 1.简易防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。 2.防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位。阀门关闭后可发出电信号至消防控制中心。防火阀与普通百叶风口组合,可构成防火风口。 3.防烟防火阀:平时开启,70°C时温度熔断器动作,阀门关闭;也可手动关闭,手动复位消防控制中心可根据...查看详情

    用户:chennanxiaonangua 浏览量:10514 时间:2015-03-05
  • 一、新规范中的地下室排烟量计算,似乎没有考虑到防烟分区的面积因素。实际上是这样子吗? 二、新规范5.1.1的注解中说“当有多个疏散门时,其风量应乘以开启疏散门的数量,最多按3扇疏散门开启计算”这句话中的“开启疏散门”具体是指哪些门?是和公式5.1.6中的N1相同吗? 三、公式5.1.6中N1的选取中说“N1=系统中开向前室门最多的一层门的数量”,其中“开向”仅指其他空间开向前室的门而不是指前室...查看详情

    用户:路过天堂 浏览量:66555 时间:2015-03-04
  • 走廊超过20米设排烟,如果是40米或者100米的怎么解决?...查看详情

    用户:cj578573086 浏览量:1001 时间:2015-03-04
  • 当地下车库一个风井有不同排风排烟系统合用时,车库通风防排烟系统一般用哪种止回阀?请问...查看详情

    用户:why20082505 浏览量:2363 时间:2015-03-03
  • 如题;一个宾馆都是坡屋面,轴流排烟风机只能安装在坡屋面; 请问有没有相关的图集可供参考,有没有老司机分享相关资料和心得,谢谢...查看详情

    用户:sbbsliang 浏览量:1724 时间:2015-03-03
  • 8.5/24KW排烟排风机的启动问题。 1、手动的情况下,单独起高速24KW,可以直接启动吗? 2、如果高速不能直接启动采用降压启动二次原理图怎么弄? 我这里的双速风机控制原理图是手动的情况下,低速和高速都是 直接启动,自动的情况下是先起低速经过时间继电器延时后启高速。 请高手帮下忙Q613875014...查看详情

    用户:qq_1419400920745 浏览量:1875 时间:2015-03-03
  • 请教各位,新的防火规范5月1日即将实施,但是防排烟的内容寥寥无几,现在到底该怎么做啊?这方面的技术规范何时才能出?...查看详情

    用户:mage780705 浏览量:1003 时间:2015-03-01
  • 消防高温排烟风机具有高效节能,运行平稳,噪声低,耐高温结构合理,便于安装,可立式、卧式和吊式安装。该 风机设计有特殊的电机冷却系统风冷电机内置型式;采用了先进的气动设计叶片(前掠、前倾),使噪声比已有消防风机2、低8-10dB(A)功率低6%;主风道介质温度为280℃时可连续运行30分钟以上,150℃时可长期连续运行。符合国家技术监督局和中华人民共和国建设部联合发出的《高层民用建筑设计防火规范...查看详情

    用户:yataizkb 浏览量:648 时间:2015-02-28
  • 新的华北标准图 12N5-2通风与防排烟工程...查看详情

    用户:wwzzjj1969 浏览量:38129 时间:2015-02-15
  • 本帖最后由 顺时钟 于 2015-12-24 11:51 编辑 这是我阅读《建筑防排烟系统技术规范》(所谓定稿版)时的笔记,希望大家对照规范来看,积极参与讨论学习,多提宝贵意见。小弟先谢过。...查看详情

    用户:顺时钟 浏览量:9004 时间:2015-02-13
  • 通风排烟图片1

    5068737 看到别人的图。两个防烟分区,为什么不单独做排烟风机?而要用连接箱连起来? 火灾时怎么控制呢?两台都启动?还是平时通风时两台启动,火灾时只启动一台? 不明白,请教高手 5068737...查看详情

    用户:duxi15 浏览量:1598 时间:2015-02-12
  • 新的《火灾自动报警设计规范》里要求消防控制室的联动控制柜应能够手动控制排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口的开启或关闭,问题是: 1. 设计上如何实现?难道要想排烟风机、消防泵类一样采用硬接线方式直接连至消防控制室的手动控制柜? 2. 如此理解的话,则面临一个问题,即,一个建筑物内有非常多的排烟口、排烟窗、排烟阀和加压送风口,这样的话要实现硬接线控制将大大增加硬接线控制电缆的数量。 3. 暖通专业将...查看详情

    用户:huanxisha 浏览量:14879 时间:2015-02-10