  • 有这样情况: 1、单层厂房,有若干个防烟分区,每个分区一个风机,这样风机只排该区的烟气,还要不要排烟口? 2、有一个二层防烟楼梯间,一层楼梯间直通室外,二层楼梯间与走道间有一个防烟前室,前室和楼梯间都无法开外窗,都得配个风机,这个风机也只负责这一个区域,还有没有必要要送风口了?...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:1478 时间:2015-09-07
  • 前几天施工过程中发现一个失误,由于商场的排烟与排风系统合用。图纸上说明因系统合用为常开型多页排烟口,但是由于我疏忽大意购买的是常闭型多页排烟口。 请问这对以后有什么影响?...查看详情

    用户:co1429439838581 浏览量:3240 时间:2015-09-03
  • 通风排烟图片1

    5310939 核心筒布置如图。 关于前室送风机,我看以前单位的老图选的风机型号都是SWF(III)-7,风量31380~27330,全压600~980,功率11kW, 但是按风管水力算下来,需要180Pa的压力就够了,如果按老图走是不是前室的门就很难开启?不太合适 图集上还有一个风机SWF(I)-9,风量34206~27174,全压282~430,功率5.5kw, 选哪个风机合适啊? 53109...查看详情

    用户:kk97970 浏览量:1350 时间:2015-09-03
  • 1 引言 火场经验表明,人们在烟气中停留一至二分钟就可能昏倒。四至五分钟即有死亡的危险。而作为疏散路每一安全区的走道, 火灾时,若能尽可能地把所侵入的烟气排至室外,以防止烟气继续蔓延,甚至扩散到其它疏散通路中去,无疑对人员安全疏散将起 着重要的作用。而目前,《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称《高规》)对走道的排烟问题规定得不是很具体,如第8.4.1.1 款“无直接自然通风,且长度超过20...查看详情

    用户:mdxk75435 浏览量:1558 时间:2015-09-02
  • 以 净高3.0m及以下,每个防烟分区排烟风机 排烟量不应小于30000CMH为例,大家觉得风机风量按30000就可以,还是说30000只是该防烟分区内所有排烟口设计风量之和,排烟风机选型时仍然要考虑漏风系数,设备表中体现的风机风量要按30000x (1.1~1.2) 倍?...查看详情

    用户:bigchill 浏览量:1913 时间:2015-09-02
  • 锅炉排烟温度偏高, 严重影响了锅炉运行的经济性 (一般情况下, 排烟温度每升高 10℃,排烟损失增加 0.5~0.8%) ,同时对炉后电除 尘的安全运行也构成威胁,所以有必要根据设备的具体状况,全面分 析造成锅炉排烟温度升高的各种因素, 制定出切实可行的措施以达到 降低排烟温度,减少排烟损失,提高锅炉效率。 一、 排烟温度高的原因分类 在理论分析与总结现场经验的基础上, 对排烟温度升高的原因进 行...查看详情

    用户:njnk_91987 浏览量:3883 时间:2015-09-01
  • 10kV变配电所要不要设计事故排烟风机呢,依据的规范是什么? 谢谢!...查看详情

    用户:yfx6511 浏览量:2054 时间:2015-08-28
  • 按新的汽车库防火规范排烟量按层高满足最小排烟量,那岂不是不过防火分区大小所有分区风机大小都一样了...查看详情

    用户:胡西 浏览量:1491 时间:2015-08-27
  • 通风空调系统与防排烟系统兼用的探讨王虹郝明辉徐双印王丽娣提要通风2调系统兼作防排烟系统,具有节约投资,占用空间少和可靠性高等优势,通过加设转换装置等手段,单风道空调系统和大风量的排风系统都可以兼作防排烟系统近年来,违筑物正向苕大规校化和多功能化发展,对建筑物的防火提出了越来越严格的要求,如对消防系统的维护符理,增设1动喷洒系统防排烟系统等,这样,不仅增加了费用,而迁占用空间。防排烟系统是防火专...查看详情

    用户:stkt29890 浏览量:1208 时间:2015-08-27
  • 走道机械排烟口是否有距离要求?...查看详情

    用户:q9063 浏览量:4525 时间:2015-08-23
  • 无窗建筑物内,大于50平的房间需设置机械排烟,大于100平的房间是否需要设置2~3个排烟口?如果设置多个排烟口,是否需要考虑排烟口间的距离要求?...查看详情

    用户:q9063 浏览量:1316 时间:2015-08-23
  • 由于隔墙没有砌至屋顶所以吊顶上部空间是相通的。内走道及房间都需要做排烟。计算内走道与房间排烟量该按照什么方式呢? 1、看成一个整体按照防烟分区500m2划分计算。 2、看成内走道与房间,按照内走道面积+最大房间面积计算。 求大神解惑???...查看详情

    用户:fasango 浏览量:1935 时间:2015-08-20
  • 新《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》50067-2014中8.2.4条每个防烟分区排烟量不小于30000立方每小时,明显就是简单粗暴。而且公式中M是什么意思?实体书没见到,估计也没有。 我举个例子:假设我车库中有人防,人防面积只有1000平,很明显防烟分区需要独立。也最小30000立方,这不是扯淡吗。按照原公式1000*3.3(净高3.3)*6=20000就够了。如果带人员掩蔽车库400平,也...查看详情

    用户:hujiagang 浏览量:35754 时间:2015-08-19
  • 地下非机动车库设喷淋后,一个防火分区面积在1000平米以下,如果按《高规》规定,一个防烟分区不大于500平米,这样,一个 500平米以上的非机动车库岂不是要分两个防烟分区了?要设两套排烟系统了?如果设一套系统,好像和通风合用很麻烦。...查看详情

    用户:zihp7710 浏览量:19637 时间:2015-08-18
  • 请教大侠们一个问题: 设计说明中说:消防电梯前室每层设一个送风口,由控制中心指令开启失火层及上下邻层的风口 那意思是说着火时只开3个层的风口吗? 这3层的 每个风口风量就是本系统总送风量除以3吗...查看详情

    用户:lht0629 浏览量:658 时间:2015-08-14
  • 通风排烟图片1

    5295627 1.在排烟风机的入口总管上应设置当烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀,且应与排烟风机连锁,当排烟防火阀关闭时,风机停止运转。排烟风机应保证在280℃时能连续工作30min。需要说明的是,排烟防火阀设置在排烟风机前、后,要依具体情况灵活确定。以地下室排烟系统为例: (1)当地下室仅为一层,且排烟经竖风道排至室外时,排烟防火阀宜设置在排烟风机入口总管上。 (2)当地下...查看详情

    用户:ofzi65952 浏览量:6465 时间:2015-08-12
  • 大家好, 自建房厨房装修,需要在承重梁钻排烟孔和排气孔,不知敢不敢钻,不知这个梁受不受力 ,所以请教大家。我家是自建框架房。共四层,厨房在二层,附件是我家的柱与梁及钻孔梁的分布图,谢谢!...查看详情

    用户:co1439175164444 浏览量:4091 时间:2015-08-10
  • 当今世界很多重特大火灾事故造成人员大量伤亡和财产的重大损失, 主要是火灾现场中的浓烟与烈焰。 两者之间更为危害的还是浓烟。 浓烟给火灾现场受困人员向外逃生增添了很 多艰难险阻,乌黑的浓烟使人视线不清,找不到逃生之路,呼吸困难,吸入浓烟还会中毒, 甚至窒息死亡,逃不出火场。另外,浓烟还给进入火场进行救援的人员增加障碍,使人看不 见前进道路,行动延缓,搜救目标看不见,错过了很多救人的时间和机会。有时甚...查看详情

    用户:qq_1432278517708 浏览量:733 时间:2015-08-09
  • 本帖最后由 camusaska 于 2015-8-9 16:21 编辑 假设一个机械排烟系统这样排列 房间1(150m2)----------房间2(200m2)----------房间3(150m2)----------排烟风机 每个房间的排烟口都设置独立的排烟防火阀,风管风速20m/s, 风口风速10m/s 风机的选择=200*120*1.2=28800m3/h --------------...查看详情

    用户:camusaska 浏览量:6159 时间:2015-08-09
  • 遇到一设计,在消防工程的系统图里面设计类现场直接启动的排烟风机的单璐贤,用的是NH-KVV-7*2.5的控制点,该线是否可以去除或用别的线代替,另外消火的直启线用的是4*2.5的控制点和2*1.0报警总线,是否4芯控制电缆是多余的。请前辈指导。...查看详情

    用户:ailing528 浏览量:4157 时间:2015-08-09